    Hallo Leute,
    beim hinzufügen von einem MDT AKD-0424R.01 RGBW LED Controller, REG bekomme ich immer folgende Fehlermeldung:
    "Das Gerät 'AKD-0424R.01 RGBW LED Controller, REG' ist nicht kompatibel zu dem Medientyp der Linie."

    An was kann das liegen?
    ETS5 über IP-Schnittstelle des EibPort. Glastaster und Universalaktor funktionieren einwandfrei...

    Gruß,
    DaLugi

    #2
    Die Linie auf den die AKDs kommen sollt TP und nicht IP, usw. sein ...
    Danke und LG, Dariusz
    GIRA | ENERTEX | MDT | MEANWELL | 24VDC LED | iBEMI | EDOMI | ETS5 | DS214+ | KNX/RS232-GW-ROTEL

    Kommentar


      #3
      Öffne in der ETS das Topologiefenster und schau mal, welcher Medientyp für deinen "Bereich" eingestellt ist.