Heizungssteuerung: MDT Heizungsaktor + Bosch KNX 10

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Zitat von SirSydom Beitrag anzeigen
    Die Heizkreispumpe läuft immer, wenn nach Außentemperaturregelung grundsätzlich Heizbedarf besteht.
    Okay das könnte natürlich sein. Weil darauf habe ich Sie eingestellt, Außentemperaturgeregelt. Irgendwie aber nicht wirklich sinnvoll das die Heizkreispumpe läuft wenn kein Heizbedarf besteht und alle Stellventile geschlossen sind, naja alles muss man halt nicht verstehen.

    Kommentar


      ICh weiß nicht wie du das angeschlossen hast. aber hier könnte es Sinnvoll sein die HKP vom Heizungsaktor schalten zu lassen. Wenn du den ausgnag der Heizung noch über einen 230V Binäreingang legst kannst du entscheiden wer die Pumpe Steuern soll

      Kommentar


        Zitat von bigeddy51 Beitrag anzeigen
        Irgendwie aber nicht wirklich sinnvoll das die Heizkreispumpe läuft wenn kein Heizbedarf besteht
        in Grenzen, doch, schließlich muss ja (zumindest bei Monoblock) der Heizkreis auf Temperatur gehalten werden um ein Einfrieren zu verhindern.
        OpenKNX www.openknx.de | NanoBCU und OpenKNX-HW verfügbar

        Kommentar


          Das Bosch KNX 10 steuert nun die Heizung und steuert nach Bedarf den die Temperatur. Das Automatikprogramm der Heizung man auf 24h stellen. Welche Temperatur habt ihr bei euch eingetragen ? Ich habe gelesen das wenn alle Temperaturen ihren Wert erreicht haben die Heizung ausschaltet bzw. es in der App angezeigt wird, das die Heizung aus ist. Bei mir wird aber nur immer der eingestellte Wert angezeigt. Jetzt bei mir im Fall 18 °C. Jetzt habe ich ausprobiert die Nachtabsenkung auf 15 °C einzustellen und zum gleichen Zeitpunkt auch alle Thermostate auf 15 °C einstelle. Dann wird in der App von der Heizung auch angezigt das die Heizung sich ausstellt. Gibt es dafür ein Lösungsansatz ?

          Kommentar


            Ob die Heizung an oder aus ist, dürfte nichts mit der Temperatur zu tun haben, sondern dem Heizbedarf. Wenn alle Ventile zu sind merkt die Heizung dass und stellt sich ab.
            Die Solltemperatur beeinflusst, soweit ich das verstehe, nur die Heizkurver.

            Ich hab mal ne frage zur Heizung mit der Einstellung "Außentemperaturgeführt mit Raumeinfluss"
            Wenn die Heizung so eingestellt ist, brauch man angeblich Bosch System controller zb. CW400 welcher im Referemzraum installiert ist. Misst Dieser dann dort die Ist Temperatur? Kann man diese Ist Temperatur nicht mittels Knx10 der Heizung mitteilen? Oder würde das keinen Sinn machen?
            Wenn ich ein knx System habe will ich doch nicht nicht den Controller von Bosch zusätzlich irgendwo hinhängen!

            Kommentar


              Zitat von DOB Beitrag anzeigen

              Ich hab mal ne frage zur Heizung mit der Einstellung "Außentemperaturgeführt mit Raumeinfluss"
              Wenn die Heizung so eingestellt ist, brauch man angeblich Bosch System controller zb. CW400 welcher im Referemzraum installiert ist. Misst Dieser dann dort die Ist Temperatur? Kann man diese Ist Temperatur nicht mittels Knx10 der Heizung mitteilen? Oder würde das keinen Sinn machen?
              Wenn ich ein knx System habe will ich doch nicht nicht den Controller von Bosch zusätzlich irgendwo hinhängen!
              Soweit ich das verstanden habe, gibt es dafür das CR Bedienteil welches in einem Referenzraum platziert wird. Die Temperatur per KNX 10 als Controller funktioniert nicht.

              Kommentar


                Ja ein CR oder halt ein CW bedienteil.
                Ich frage mich aber, ist das überhaupt nötig? Bewirkt das Knx10 mit der Solltemperaturberechnung vielleicht das gleiche?
                Welche Solltemperatur errechnet das knx10 eigentlich, wenn alle Ventile zu sind? Und schaltet es dann die Heizung vielleicht ab?

                Kommentar


                  Zitat von dreadnod Beitrag anzeigen

                  Siehe meinen Post #68: Das Objekt "Autom. Sommer/Winter anzeigen" zeigt nicht, ob die Heizung gerade im Sommer- oder Winterbetrieb ist. Stattdessen zeigt es, ob die Sommer/Winter Automatik aktiv ist. Nicht aber den aktuellen Zustand.

                  Also:
                  Heizung steht auf "Ständig Sommer" -> "Ständig Sommer anzeigen" = 1 / "Ständig Winter anzeigen" = 0 / "Autom. Sommer/Winter anzeigen" = 0
                  Heizung steht auf "Ständig Winter" -> "Ständig Sommer anzeigen" = 0 / "Ständig Winter anzeigen" = 1 / "Autom. Sommer/Winter anzeigen" = 0
                  Heizung steht auf "Sommerbetrieb ab Temp. X" -> "Ständig Sommer anzeigen" = 0 / "Ständig Winter anzeigen" = 0 / "Autom. Sommer/Winter anzeigen" = 1



                  Ich gebe zu, dass ich mir das auch anders gewünscht hätte. So kann man das KNX 10 leider nicht als Trigger für Sommer/Winterbetrieb nehmen.

                  Hi, kann mir jemand sagen welche Werte ich bei dem Prio 2Bit senden muss und dauernd Kühlen einstellen kann?
                  Und sind ggf. noch andere Umstellung nötig z.b. Auto auf Manuel etc.

                  Wenn ich die Einstellung am Bedienteil der Buderus einstelle passt alles.
                  Diese aber über das NXK 10 einzustellen habe ich nicht hin bekommen.
                  Die Hersteller Doku der Objekte ist leider nicht hilfreich.
                  Buderus Support sagte.... ich muss bei KNX anrufen.


                  Wie lautet das Prio 2-Bit Objekt für den Zustand "Dauernd Kühlen" :

                  Value = ?
                  Schalter = ?
                  Priorität = ?


                  Es gibt insgesamt 4 Modi im Bedienteil der Buderus

                  1) Dauernd Sommer
                  2) Automatikmodus
                  3) dauernd heizen
                  4) dauernd kühlen


                  Danke schon mal
                  Zuletzt geändert von Markus 2911; 27.06.2022, 11:50.

                  Kommentar


                    KNX10_Details.jpg Meinst Du das hier?

                    Kommentar


                      Zitat von Nanosonde Beitrag anzeigen
                      KNX10_Details.jpg Meinst Du das hier?
                      Hi, damit konnte ich den Wintermodus was auch immer da alles mit verbunden ist setzen.
                      Aber dauernd kühlen macht die Anlage trotzdem nicht. Evtl. setze ich den falschen Flag als zwangsbit!?

                      Diesen Zustand würde ich gerne über das KNX 10 setzen. Siehe Screenshot

                      You do not have permission to view this gallery.
                      This gallery has 1 photos.

                      Kommentar


                        welcher Regler/Heizung hängt den hinter dem KNX10 ?
                        OpenKNX www.openknx.de | NanoBCU und OpenKNX-HW verfügbar

                        Kommentar


                          Hi,

                          ich lese mir gerade deine Beiträge durch, konnte aber leider keine Infos finden, an welchem Objekt ich erkennen kann, ob die Heizung nun im Sommerbetrieb ist bzw. Winterbetreib!
                          Steuern kann man das ja, aber das möchte ich gar nicht, die Therme soll selbst entscheiden, wann Sommerbetrieb ist, anhand des eingestellten Temperatur an der Therme.

                          Ich habe das etwas analysiert, und das einzige Objekt, das man nutzen könnte, wäre dieses hier:

                          25 | Raumtemperatur Sollwert anzeigen | Heizkreis 1

                          Im Sommerbetrieb steht es auf 0 Grad, und im Winterbetrieb zeigt es einen Temperaturwert an.

                          lg

                          Kommentar

                          Lädt...