    Frage zu MDT Heizungsaktor

    Hallo,

    ich nutze den Heizungsaktor als integrierten Regler mit Ist-Temperaturen von den MDT Glastastern. Das funktioniert auch alles soweit. Jetzt habe ich für div. Einstellungen der WP den Bedarf alle Stellantriebe zu öffnen. Hat der Heizungsaktor dafür ein entsprechendes Objekt /evntl Zwangsstellung) oder gibt es dort eine andere Möglichkeit?

    #2
    Einfach die Stellantriebe im HKV abschrauben.

    Kommentar


      #3
      Die Zwangsstellung ist im Handbauch ab S.26 beschrieben. Es kann ein fester Stellwert für Winter und Sommer parametriert werden.
      Die Funktion wird über das Zwangsobjekt ausgelöst.

      Kommentar


        #4
        Einfach die Stellantriebe im HKV abschrauben.
        Da fehlt mir der Abschraubaktor. Du drehst bestimmt auch die Glühbirnen raus wenn du es dunkel haben willst :-)

        Wäre denn die Zwangsstellung das richtige? Also 100% bei GA "Alle Ventile auf"

        Kommentar


          #5
          Was soll denn der dumme Spruch? Fuer den hydraulischen Abgleich und die Einstellung der Heizkurve ist das ein sinnvoller Weg, zumal du eh' den Durchfluss am HKV einregeln musst.