Hallo zusammen, welche Bewegungsmelder für Deckenmontage Außenbereich würdet ihr empfehlen? Der Bereich wäre absolut Spritzwasser geschützt und muss aber Aufputz sein.
grüsse
X
-
Also richtig trennscharf ist es absolut nicht, aber ich habe in der Küche bspw. C hinterm Küchenblock, der steuert Spots und Zirkulation und das funktioniert mit reduzierter Empfindlichkeit auch recht ordentlich. Mit der Abdeckung habe ich es bisher nicht getestet.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das ist kein Problem, sondern ein Feature...
Btw. mit der Abdeckung vom Jung/Gira mini konnte ich bisher nichts brauchbares ausrichten.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi.
Habe das gleiche Problem mit dem gira Mini.
Da liegt ja eine Kappe zum abdecken bei die man sich zuschneiden kann. Hat da jemand Erfahrungen mit??
Hab jetzt irgendwie Angst die mir falsch zuzuschneiden. Werde wohl mal gira anschreiben ob es da ggf. Ersatz gibt.
Lg
Einen Kommentar schreiben:
-
Der Gira Mini ist aber bekannt für seine schlechte Sektorentrennung! Wenn Du nur 2 Sektoren aktivierst, dann wirst Du praktisch dennoch nahezu einen 360° Erfassungsbereich haben - nur nicht mehr so empfindlich... hrhrZitat von Programmierer Beitrag anzeigenAlle Sektoren: A, B und C - auch wenn man sich auf der anderen Seite des Sektors aufhält.
Einen Kommentar schreiben:
-
Alle Sektoren: A, B und C - auch wenn man sich auf der anderen Seite des Sektors aufhält.
Einen Kommentar schreiben:
-
Was meinste damit?Zitat von Programmierer Beitrag anzeigen... aber z.Zt. melden sich alle Sensoren des Gira Minis - und zwar überall im Bad.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja klasse! Dank dir! Da gehts um einen PM der über der Duschwand hängt (2,1m hoch gemauert) und somit auch in die Dusche gucken kann. Nun möchte ich später aber auch gerne wissen wenn man in der Dusche ist. (Licht, Belüftung, etc.) Wenn hier mal etwas nicht 100%ig läuft ist es kein Beinbruch, aber z.Zt. melden sich alle Sensoren des Gira Minis - und zwar überall im Bad.
(habe die Ausrichtung der Sensoren natürlich beachtet!)
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Gast antworteteIch hab's gerade für dich gezielt ausprobiert und es hat funktioniert. Bedenke aber, daß man auch mal Arme oder Beine bewegt, darum würde ich nicht auf den Zentimeter genau planen sondern mit Reserve.Zitat von Programmierer Beitrag anzeigenEine Frage zu den Zonen des ABB Mini Premium:
Wie ist die Trennung direkt unter dem Präsentmelder? Also wenn man ca. 20cm nah an ihm vorbei geht, dass theoretisch nur z.B. Zone1+2 angehen sollte, gehen die anderen beiden Zonen dann auch an oder bleiben sie korrekterweise aus?
Einen Kommentar schreiben:
-
Akzeptiert, dass ein Melder niemals 100% genau Trennen kann - weder bei der Entfernung, noch bei den Sektoren. Allein eine aus der Bewegung resultierender Luftwirbel kann schon eine Auslösung im angrenzenden Segment herbeiführen. Jedoch können manche Melder deutlich besser trennen als andere...
Einen Kommentar schreiben:
-
Eine Frage zu den Zonen des ABB Mini Premium:
Wie ist die Trennung direkt unter dem Präsentmelder? Also wenn man ca. 20cm nah an ihm vorbei geht, dass theoretisch nur z.B. Zone1+2 angehen sollte, gehen die anderen beiden Zonen dann auch an oder bleiben sie korrekterweise aus?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Gast antworteteididdi Du hast völlig Recht, denn genau das war auch mein Denkfehler: 68mm wäre der Außendurchmesser der Dose
Einen Kommentar schreiben:
-
Stimmt auch wieder. Dann war mein Zollstock wahrscheinlich schief.
Das Problem bleibt aber, dass eine Hohlwanddose ebenfalls in ein Loch von 68mm eingebaut wird, dadurch wird der Durchmesser zum einen verkleinert, zum zweiten hat eine Hohlwanddose die unangenehme Eigenschaft auch noch 4 Schrauben zu besitzen, mit der die Dose befestigt und in der Dose die Geräte befestigt werden. Diese verringern den Durchmesser der Dose noch einmal gewaltig, da der PM wie in deinem Bild zu sehen, einen vollständigen 68mm großen Ring.
Glaube mir einfach, wenn ich sage sie passen nicht in die Dosen, ich musste das schmerzhaft lernen, da ich auch im ganzen Haus die B+J Mini einsetzen wollte.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Dann ist diese Montageanleitung mit einem angegeben Lochdurchmesser von 68mm für Hohlwandmontage aber nicht korrekt:Zitat von ididdi Beitrag anzeigenNein, bekommt man nicht. Der PM hat einen Durchmesser von knapp 70mm, du kannst machen was du willst, den bekommst du nicht in ne 68er Dose. Ich habe es ausprobiert.
http://www.knx-gebaeudesysteme.de/st...073-1-8582.PDF
Einen Kommentar schreiben:
-
Nein, bekommt man nicht. Der PM hat einen Durchmesser von knapp 70mm, du kannst machen was du willst, den bekommst du nicht in ne 68er Dose. Ich habe es ausprobiert.Zitat von volkerm Beitrag anzeigen
Ich hab's nie ausprobiert, weil es bei mir mit der abgehängten Decke ohne Dose passt, aber meine Vermutung ist, daß man es in einer 68er Dose bekommen müsste, wenn man die Einbaufedern umbastelt. Getestet habe ich das aber nicht.
- Likes 2
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: