Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Wie verknüpfe ich einen MDT Glastaster mit einem MDT Binereingang???

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Wie verknüpfe ich einen MDT Glastaster mit einem MDT Binereingang???

    Hallo,
    ich habe einen Bewegungsmelder auf einen MDT Binäreingang aufgelegt.
    Er funktioniert soweit sehr gut.
    Ich möchte aber den Bewegungsmelder über einen Glastaster von MDT ausschalten können.
    Hintergrund ist, das ich falls es stürmt, den Bewegungsmelder ausschalten kann damit das Licht aus bleibt.
    Ausserdem kann ich die Aussenbeleuchtung über eine weitere Taste des Glastasters manuell ein und aus schalten.

    Wie verknüpfe ich nun in der ETS dem Binäreingang mit der entsprechenden Taste des Glastasters?

    Schon mal Danke im voraus

    #2
    Mittels GA den Taster mit dem Sperrobjekt des BE für den entsprechenden Eingang, an dem der BWM angeschlossen ist verbinden.

    Kommentar


      #3
      @ DiMa :

      ich habe dasSperrobjekt des BE aktiviert,
      ich bekomme dann auch die Änderung in derETS angezeigt,
      aber wo bekomme ich denn nun die Gruppenadresse here???

      Stehe auf dem Schlauch

      Kommentar


        #4
        ...GA selbst anlegen.
        Gruß
        Frank

        Soziologen sind nützlich, aber keiner will sie. Bei Informatikern und Administratoren ist es umgekehrt.

        Kommentar


          #5
          ... konnte eben zwar den Bewegungsmelder einmal ausschalten, aber nicht mehr einschalten !
          wo liegt mein Fehler??

          Kommentar


            #6
            diese Trolle ...

            Kommentar

            Lädt...