    Hallo Zusammen,

    ich habe vor einer Woche meinen Gira HS (4.4) in Betrieb genommen. Soweit bekomme ich schon das meister geschaltet etc. Mein derzeitiges Problem ist aber, dass nach dem Neustart des HS die Stati der einzelnen Objekte nicht angezeigt werden (Licht, Rolllade). Ich habe in der ETS auf die KO's das "LESEN FLAG" gesetzt. Geht aber trotzdem nicht. Hat jemand eine Idee?



    #2
    Mit der ETS hat das nichts zu tun. Das musst du im Experten bei den KO

    Kommentar


      #3
      Die LFlags werden mit der ETS gesetzt! Das ist schon richtig. hast Du bei den GA`s im HS dan Hacken bei "Beim Starten abfragen" gesetzt?

      Kommentar


        #4
        Genau das war's! In der ETS musste das Flag "Lesen" gesetzt werden und im Experten zum entsprechenden Objekt "Beim starten abfragen". Danke für Eure Hilfe.