    Hallo zusammen,
    jedes Mal wenn ich was umstelle im Gateway Schaltet der alle Dali Leuchten bei mir ein, das Nervt, kann man doch bestimmt irgendwo abstellen, oder?

    Danke und Gruß
    Christoph


    #2
    Hi Christoph,

    im Dialog "EVG Parameter" in der linken Spalte, ziemlich in der Mitte, die Einstellung "Verhalten bei Spannungswiederkehr (KNX oder DALI)", da auf "ausschalten" stellen.

    Gruß, Waldemar
    OpenKNX www.openknx.de

    Kommentar


      #3
      Danke für den Tipp.
      Es klappt.
      Wenn ich das richtig sehe kann ich auch die Dali Verbraucher Tod schalten, nach Spannungswiederkehr wird der letzte Zustand wieder hergestellt.
      Muss ich noch probiere, da könnte ich den Standbay verbrauch minimieren.
      Gruss
      Christoph