    Hallo ,
    Unsere momentane Planung sieht Berker B.IQ mit RTR in verschiedenen Räumen vor.
    Im Schlafzimmer wollen wir nun den B.IQ mit RTR durch einen Gira G1 mit Tempfühler als RTR ersetzen.

    Habe jedoch überlesen, dass der G1 mit Tempfühler nur als Nebenstelle für den TS3+ oder CO2 Sensor fungiert.

    Welche Möglichkeit gibt es über das G1 im Schlafzimmer die Temp. Zu verändern?
    Ein HS ist eingeplant.

    #2
    Nö, mit dem Temperaturfühler dran kann das G1 als RTR genutzt werden.

    Nur Nebenstelle und lokaler Temperaturfühler wären auch etwas widersprüchlich.

    Eine Einschränkung - je nach Nutzung - liegt darin dass der G1 entweder - mit Temperaturfühler - als RTR genutzt werden kann oder als Reglernebenstelle. Und die Reglernebenstelle ist auf einen Regler begrenzt. RTR und Reglernebenstelle gleichzeitig ist genausowenig möglich wie mehrere Reglernebenstellen.

    Alternativen: TS3+ kann RTR und Reglernebenstelle gleichzeitig.

    MDT normalen (Glas-) Taster auf 105-110 und auf 140-150 die MDT Glasbedienzentrale.

    Und bitte vorher die Applikationen ansehen, speziell wenn die RTR im Homeserver (oder sonstwo) z.B. visualisiert werden soll. Bei den RTR hat jeder Hersteller seine spezielle geheime Zutat und das kann im QuadClient / HS ganz spannend werden, unterschiedliche Regler abzubilden - dazu findet die Suche Threads mit dreistellig Beiträgen wie das mit MDT funktioniert und sogar für den TS3+ und für den TS3+ gibt es von Gira sogar eine längliche Anleitung.

    Kommentar


      #3
      ...wobei der Temperaturfühler meines Wissens noch nicht lieferbar ist. Hier würde ich einkalkulieren, dass das auch noch etwas länger dauern kann.
      Gruß,
      Matthias

      Kommentar


        #4
        Danke für die Hinweise.
        Gira oder MDT Tastsensoren haben wir keine vorgesehen.
        Fast überall sind die B.IQ mit RTR auf 1,40 nun platziert.
        Inwiefern Einzelraumreglung bei einer FBH überhaupt Sinn macht ist sicher in einem anderem Thread nachzulesen