Dimmaktor geht immer auf Kurzschluss/Überlast

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Das Problem ist nicht die "Wirkleistung" sondern die "Startleistung" günstige netzteile in den LED Lampen haben im ein Startverhalten bei dem der Innenwiederstand nahezu 0 Ohm ist was einem Kurzschluss entspricht der dauert zwar nicht lange an, reicht aber das der dimmer auf Kurzschluss geht

    Kommentar


      #17
      Zitat von jnWICK Beitrag anzeigen
      Hallo, ich habe ein änliches Problem. 10 LED Strahler mit je 6W an einem MDT Dimmaktor Kanal. LED Zeigt ebenfalls Überlast/Kurzschluss an. kurzschluss habe ich auch bereits ausgeschlossen da es mit einem normalen Leuchtmittel (ebenfalls 60W) funktioniert.

      Leider habt Ihr hier eure Ergebnisse nicht eingetragen. Wie habt Ihr es denn jetzt gelöst?

      In meinem Fall wäre es wirklich d..f aus den 10 Strahlern im Flur irgendwie weniger Last zu gestalten...

      Danke im Voraus
      Hallo jnWICK,

      ist zwar schon ein paar Tage her, dennoch hier meine Antwort.
      Ich habe mich einfach damit abgefunden, dass es bei LEDs in Verbindung mit Dimmern eben Kompromisse einzugehen gilt. Nicht ohne Grund wird das in der Anleitung schon erwähnt.
      In meinem Fall habe ich 2 Panel am Dimmer gelassen, da diese beiden auch regelmäßig gedimmt werden. Die restlichen 4 habe ich an einen normalen Schaltaktor angeschlossen, da wir diese eh nur einschalten, wenn wir "richtig" Licht brauchen und somit auf die Dimmfunktion verzichten können.

      Kommentar


        #18
        Hallo Leute, es ist zwar schon ein älteres Thema aber eventuell hilft es ja noch dem ein oder anderen.

        Ich habe 15 Stk. Philips Master 3,6W an einem Kanal eines MDT Dimmaktor 4 Fach 250W.

        Zu erst ist der Kanal immer auf Überlast gegangen, dieser war wie empfohlen für das Leuchtmittel auf Led-230V alte Generation Phasen- Anschnitt eingestellt.

        Ich habe nun den Kanal auf 230V eco/Universal Phasen-abschnitt eingestellt und nun funktioniert es.

        Einen Unterschied im Dimmverhalten konnte ich nicht feststellen

        Kommentar


          #19
          Bei mir tritt das Problem alle paar Monate bei einer Lampe (Toplight Puk ~18 Watt) auf. Sicherung aus und wieder ein behebt das Problem. Nur woran liegt es. Da die Lampe ausschließlich über einen BWM eingeschaltet wird, kann es auch nicht am unterschiedlichen Handling liegen.

          Kommentar


            #20
            barontigger Welcher Dimmer?

            Kommentar


              #21
              Akd-0401.01

              Kommentar


                #22
                barontigger Wenn die Leuchte einen Ringkerntrafo hat, ist das ein bekanntes Problem. In diesem Fall würde es helfen, den konventionellen Trafo gegen einen passenden elektronischen Trafo zu tauschen.
                Zuletzt geändert von evolution; 26.04.2020, 09:11.
                Gruß
                Frank

                Soziologen sind nützlich, aber keiner will sie. Bei Informatikern und Administratoren ist es umgekehrt.

                Kommentar


                  #23
                  Zitat von evolution Beitrag anzeigen
                  Wenn die Leuchte einen Ringkerntrafo hat, ist das ein bekanntes Problem.
                  Die 18W Puk, müsste die "vor 2017" LED Version sein, die hat einen CC Treiber unter dem Chip auf der Platine, wenn ich mich richtig erinnere.

                  Ich bin inzwischen immer weniger angetan von den Puks. Gerade mit ihrer 230V Dimmung fallen sie einem regelmäßig negativ auf. Meistens durch "zirpen" und zittern im unteren Dimmbereich. Besonders schlimm bei den Sixtett, also einer frei hängenden Leuchte, da kann es besonders gut schwingen.
                  Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

                  Kommentar


                    #24
                    Zitat von barontigger Beitrag anzeigen
                    Akd-0401.01
                    Da gab es in bestimmten Hardwareversionen einen Fehler, von dem auch mein Exemplar betroffen war. Das führte zu einer fälschlichen Überlastmeldung. Update auf 3.1B durch Einsenden zu MDT.

                    https://www.mdt.de/download/Archiv/M...r_Serie_01.pdf

                    akd.png
                    Zuletzt geändert von Gast1961; 26.04.2020, 10:36.

                    Kommentar


                      #25
                      Ja, ich bin von den LED Versionen der Puk auch nicht begeistert. Da sie mich nur 75 eur mit Linsen gekostet hat war es einen Versuch wert. Merkwürdig ist, dass es Monate problemlos funktioniert und dann plötzlich nicht mehr geht.

                      Kommentar


                        #26
                        Hatte das Prob auch... Habe es so gelöst dass ich die Phase L gebrückt habe am Dimmer(stück Isolierter Draht). und danach die Sicherung rein. braucht es nur am Anfang um die Trafos zu laden dann läuft alles Tip Top

                        Kommentar