Hallo,
wir sind in den finalen Zügen unserer Umsetzung und zur Sicherheit möchte ich noch zwei Fragen loswerden:
Es geht um die Verkabelung der Steckdosen und LS. Alle Steckdosen sind mit NYM 5x2,5mm^2 verkabelt. Je Raum gibt es mindestens eine Zuleitung. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich zwei Phasen schalten möchte und auf einer immer Spannung sein soll, oder ob alle drei geschaltet werden. Vermutlich wird das raumabhängig werden.
Frage 1: Es ist doch korrekt, dass in diesem Fall ein 3-poliger LS verwendet werden muss, der auslöst, sobald eine Phase über 16A zieht?
Frage 2: Können im theoretischen Fall alle drei Phasen gleichzeitig mit 16A belastet werden, also 3x3680W? Es handelt sich hierbei ja um Wechselstrom mit 230V Spannung. Ich beziehe mich nicht auf den Herdanschluss.
Besten Dank für Eure Hilfe.
www
wir sind in den finalen Zügen unserer Umsetzung und zur Sicherheit möchte ich noch zwei Fragen loswerden:
Es geht um die Verkabelung der Steckdosen und LS. Alle Steckdosen sind mit NYM 5x2,5mm^2 verkabelt. Je Raum gibt es mindestens eine Zuleitung. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich zwei Phasen schalten möchte und auf einer immer Spannung sein soll, oder ob alle drei geschaltet werden. Vermutlich wird das raumabhängig werden.
Frage 1: Es ist doch korrekt, dass in diesem Fall ein 3-poliger LS verwendet werden muss, der auslöst, sobald eine Phase über 16A zieht?
Frage 2: Können im theoretischen Fall alle drei Phasen gleichzeitig mit 16A belastet werden, also 3x3680W? Es handelt sich hierbei ja um Wechselstrom mit 230V Spannung. Ich beziehe mich nicht auf den Herdanschluss.
Besten Dank für Eure Hilfe.