    Hallo,

    habe den genannten Heizungsakto und würde gerne Betriebsart zwischen Komfort und Nacht per taster umschalten, aber ohne dafür zwei separate Tasten drücken zu müssen. Also sowas wie: Taste gedrückt => Komfort; Taste nochmal gedrückt => Nacht; Taste nochmal gedrückt => Komfort; usw...

    Möglich? Wenn ja, wie?

    #2
    Ja, ohne Probleme möglich.
    Einfach die Taste mit der GA des Aktor verbinden. Wenn du es als Beispiel brauchst, muss ich heute Abend mal genauer schauen, wie ich den Aktor eingestellt habe.

    Kommentar


      #3
      Hätte auch Interesse, Dankeschön.

      Kommentar


        #4
        Ein Beispiel wäre super!

        Kommentar


          #5
          naja braucht einen Logikbaustein der Werte invertiert und ausgibt.

          a) den Taster auf umschalten parametrieren und auf eine GA 1/1/1 senden lassen
          b) GA 1/1/1 auf das KO13 des Aktorkanals legen
          c) GA 1/1/1 auf eine Logikbaustein legen der den Wert invertiert und auf GA1/1/2 gibt
          d) GA 1/1/2 auf das KO14 des Aktorkanals legen

          fertig.
          ----------------------------------------------------------------------------------
          "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
          Albert Einstein

          Kommentar


            #6
            Geht das auch ohne weitere Hardware? Z.B. durch zwei getrennte Telegramme bei Berühren und Loslassen?

            Kommentar


              #7
              ja bei steigender Flanke und sinkender Flanke kann man natürlich was anderes Senden aber dann immer auf das gleiche Ausgangs KO, was dann eine Totman schaltung wäre und auch nicht im wechsel also mal steigende flanke 1 und beim nächsten drücken 0
              ----------------------------------------------------------------------------------
              "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
              Albert Einstein

              Kommentar


                #8
                Das geht ganz einfach mit einen KO.
                Parameter Betriebsart nach Reset auf Komfort.
                Parameter Priorität der Betriebsarten auf Nacht vor Komfort, also Frost,Nacht,Komfort,Standby.
                Den Schalter auf Umschalten und mit KO Nacht verbinden.
                Wenn der Wert 0 ist schaltet er auf Komfort und wenn der Wert 1 ist schaltet er auf Nacht.
                Eine LED Anzeige kann auf das gleiche KO gelegt werden (Anzeige Tag/Nacht).

                Gruß
                hjk

                Kommentar


                  #9
                  Ich dachte wenn alle Betriebsarten "0" sind macht er Standby... So lese ich das THB

                  Kommentar


                    #10
                    Ist vollkommen richtig, aber der Parameter Betriebsart nach Reset auf Komfort setzt das KO Komfort nach Reset auf Wert 1.
                    Dafür ist der Parameter ja.

                    Kommentar


                      #11
                      Ah, supi. Hatte den Denkfehler, dass das KO für Komfort auf 0 springt, sobald die Betriebsart mal nicht Komfort ist... Denkfehler halt. Danke fürs Aufschlauen!

                      Kommentar


                        #12
                        Zitat von hjk Beitrag anzeigen
                        Das geht ganz einfach mit einen KO.
                        Parameter Betriebsart nach Reset auf Komfort.
                        Parameter Priorität der Betriebsarten auf Nacht vor Komfort, also Frost,Nacht,Komfort,Standby.
                        Den Schalter auf Umschalten und mit KO Nacht verbinden.
                        Wenn der Wert 0 ist schaltet er auf Komfort und wenn der Wert 1 ist schaltet er auf Nacht.
                        Eine LED Anzeige kann auf das gleiche KO gelegt werden (Anzeige Tag/Nacht).

                        Gruß
                        hjk
                        Danke, dass erspart mir das Bild hoch zu laden

                        Kommentar


                          #13
                          Zitat von hjk Beitrag anzeigen
                          Das geht ganz einfach mit einen KO.
                          Parameter Betriebsart nach Reset auf Komfort.
                          Parameter Priorität der Betriebsarten auf Nacht vor Komfort, also Frost,Nacht,Komfort,Standby.
                          Den Schalter auf Umschalten und mit KO Nacht verbinden.
                          Wenn der Wert 0 ist schaltet er auf Komfort und wenn der Wert 1 ist schaltet er auf Nacht.
                          Eine LED Anzeige kann auf das gleiche KO gelegt werden (Anzeige Tag/Nacht).

                          Gruß
                          hjk
                          Aber in diesem Fall würde er nie auf Standby gehen, oder habe ich da nun ein Denkfehler?

                          Kommentar


                            #14
                            Ist ja auch nicht gewünscht, sollte ja nur per Taste zwischen Komfort und Nacht geschaltet werden.

                            Kommentar


                              #15
                              hjk Wie verhält sich der Aktor im Sommer, wenn keine Heizungsanforderung ansteht. Schaltet er dann automatisch von Komfort auf StandBy, wenn man nicht auf Nacht gestellt hat?

                              Kommentar