Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

24V LED Spots - Zentrale Bauweise Verkabelung HV -> LED Gruppe -> LED Spot

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    DALI 24V LED Spots - Zentrale Bauweise Verkabelung HV -> LED Gruppe -> LED Spot

    Hallo liebe Community,

    ich weiß, zu diesem Thema gibt es aktuell und gab es in der Vergangenheit schon reichlich Informationen. Leider bin ich dennoch weiterhin etwas unschlüssig.
    Ich möchte in meinem EFH meherer LED Spot-Guppen installieren (jeweils 5 Spots pro Gruppe (Voltus 30264 6W 24V). Treiber und Netzteile kommen zentral in die HV (Meanwell / ELDOLED-Treiber). Die Frage ist, reicht mir von der HV zur Spot-Gruppe ein 5x1,5mm² (zwei Drähte miteinander koppeln) oder sollte man direkt ein 5x2,5mm² verlegen. Wie sieht es dann von Spot zu Spot aus?
    Folgend habe ich das mal schnell aufgezeichnet.

    KNX_LED-SPOTS.png

    Im Voraus vielen Dank für Euer Feedback bzw. Erfahrungsberichte.

    VG Tobias
    Angehängte Dateien

    #2
    Bei maximal 20m und maximal 6 Spots reicht dir das 5x1,5mm2 locker.

    Viele Grüße
    Andreas

    Kommentar

    Lädt...
    X