Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

IP-Router MDT in ETS einfügen

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    IP-Router MDT in ETS einfügen

    Hallo zusammen,
    wahrschenlich ist es nur ein Knoten im Hirn oder ein Bedienfehler, aber ich scheitere aktuell daran den MDT IP-Router SCN-IP100.02 in meine Topologie einzufügen.
    (Die ist fast noch leer).
    Meine Linie ist TP.

    Fehlermeldung der ETS ist diese hier:
    "Die Operation konnte nicht ausgeführt werden, da der Linienkoppler eine Hauptlinie mit dem Mediumtyp 'IP' benötigt."

    Ergibt für mich keinen Sinn die Meldung, da das Gerät ja nun gerade die Schnitstelle zwischen TP und IP herstellt und die Verbindung zur ETS und zur späteren Visu werden soll.

    Gruß
    Markus

    #2
    Jo. Nur musst du die übergeordnete Linie als IP-Linie einstellen.
    Wenn du den IP-Router in die Linie 1.3 einfügst, muss die Linie 1.0 zur IP-Linie werden (Du kannst dann aber keinen Linienkoppler 1.3.0 haben), wenn du den IP-Router in die Linie 1.0 einfügst, muss die Linie 0.0 als IP-Linie eingestellt sein.
    Gruß Andreas

    -----------------------------------------------------------
    Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder
    Deutsche Version im KNX-Support.

    Kommentar


      #3
      Hallo Andreas,

      ich hatte versucht den Router in die 1.1 einzufügen und auch die 1.0 war als TP engerichtet. Löschen und der Versuch 1.0 als IP einzurichten hat auch nicht richtig geklappt. Erst mit Topologie auf IP und eigentliche Linie auf TP hat es dann geklappt.

      Danke
      Markus