    AKS-2016.03 2,5KW Heizstab

    Hallo,

    wie würdet ihr das Handhaben bei einem 2,5Kw Heizstab 3 Phasig direkt auf den AKH oder würdet ihr ein Schütz Zwischenschalten?
    Ich hab leider schon öfter erlebt zb bei Sauna´s das die Internen Relais die auch vermutlich für die Last ausgelegt sind nach 4-5 Jahren ihren Dienst verweigert haben oder sogar gehangen haben(was bei einer Sauna nicht gerade vorteilhaft ist). und ein Schütz kostet ja nicht die Welt.

    #2
    Wenn der Heizstab nicht zu häufig schaltet, dass das Geräusch problematisch wird, würde ich ein Schütz nehmen.

    Gruß
    Florian

    Kommentar


      #3
      Am AKH brauchst du wohl unbedingt ein Relais oder SSR. Wie willst du den AKH nutzen? Mit PWM dann SSR oder Zweipunkt dann Relais.
      VG
      Jürgen

      Kommentar


        #4
        Am AKH brauchst du wohl
        Böser Schreibfehler meinerseits ... meinte Natürlich AKS

        Ich tendiere ja auch eher zum Schütz aber wenn man´s vermeiden kann

        Kommentar


          #5
          Kein Problem, der AKS kann das. Er kann auch 3 Phasen synchron schalten!