Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
ich suche nach einer Vorschrift die mir sagt, welches Kabel ich zu einem 230V-e-Trafo mit 1-10V Dimm-Schnittstelle legen muss/soll.
NYM 5x1,5 wäre ja rein technisch möglich. Ist das der übliche Verdrahtungsweg?
Christian, Deine Frage ist einfach ein wenig unterspezifiziert. Wir können das nun wirklich nicht erraten, was GENAU Du vorhast und welche Geräte in Einsatz kommen sollen.
Wer Antwort haben möchte, sollte auch sein Problem so genau und verständlich wie möglich beschreiben.
Da keine 230V und 1-10V in ein Kabel dürfen (ohne räumliche Trennung wie z.b. bei 230V/EIB Leitung) , kannst du theoretisch 1x 3x1,5mm² für die 230V legen und eine Steuerleitung 2x0,75 oder z.b. ein J- Y(ST)Y 2x2x0,6, wobei die Abschirmung eigentlich nicht sein muss.
Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
NYM 5x1,5 wäre ja rein technisch möglich. Ist das der übliche Verdrahtungsweg?
JA
Auszug aus der OSRAM Homepage
Frage Welche Isolation ist für die DALI-Steuerleitung zu verwenden? Antwort
Die gleiche wie für 1...10 V, nämlich Netzspannungsisolation!
Die Verlegung der 1...10-V- oder DALI-Steuerleitung, zusammen mit der Netzleitung z.B. in einem NYM-Kabel, ist zulässig.
Eine doppelte Isolation in der typischen SK-I-Leuchte ist nicht erforderlich.
DALI und 1..10V sind beide als netzspannungsführend anzusehen. Deshalb ist eine Führung der Steueradern in NYM-J 5x1,5 ausdrücklich erlaubt und in JYSTY 2x2x0,x eben nicht (zulässige Isolationsspannung)
Solange wir das genaue Gerät nicht kennen, sind das auch eher Mutmaßungen, weil bei DALI sind die (Vorschalt)Geräte auch dafür gebaut (Spannungsfestigkeit, Berührungsschutz, Isolation), dass auf den Steuerleitungen Netzspannungen aufgeschaltet sein können.
Sobald der TE bereit ist, sein Anfrage auch mit allen relevanten Details zu beschreiben, können wir auch eine vernünftige Antwort geben - wobei ich anmerken möchte, dass Foren für Sicherheitsthemen prinzipiell ungeeignet sind, weil der Wissenshintergrund des Fragers und auch der Antworter letztlich unklar ist.
J-Y(ST)Y ist aber bis 60V Spezifiziert und bis 1000V Isolation gemessen, warum also nicht erlaubt? Werden doch nur 1-10V darüber gejagt? (Edit: das ist Blah! Bitte wieder vergessen!)
edit: nochmal etwas gesucht und ja.. ist wohl wie einer Netzspannungsleitung zu behandeln, also kein J-Y(St)Y verwenden sondern NYM usw.
Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
Hallo,
ich dachte ich habs perfekt spezifiziert.
E-Trafo mit 230V und 1-10V Anschluss.
Die 1-10V zum dimmen eben.
Nix Dali. Die Verlustleistungen sind mir nicht angenehm. Aber das ist ja "Geschmackssache".
Ok. Also lege ich mein 5x1,5.
Danke für die Ratschläge.
Der Mensch denkt öfter er habe etwas perfekt und so...
Aber: 1. Regel der Kommunikationstheorie: wenn die Botschaft falsch ankommt - hat der Sender etwas falsch gemacht...
dann ist die Lösung
NYM 3x1,5 für das Netz
und eine weitere, getrennte Leitung mit dem Signal...
und NICHT 5x1,5
weil:
Für DALI wär 1 Kabel NYM 5x,1,5 genug.
ICH dachte auch, ich hätte es perfekt spezifiziert:
KEIN Dali -> KEIN 5x1,5...
EPIX ...und möge der Saft mit euch sein... Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.