    Hallo,

    ich suche nach einer Vorschrift die mir sagt, welches Kabel ich zu einem 230V-e-Trafo mit 1-10V Dimm-Schnittstelle legen muss/soll.
    NYM 5x1,5 wäre ja rein technisch möglich. Ist das der übliche Verdrahtungsweg?

    DANKE
    Mit freundlichen Grüßen aus dem Sauerland

    Christian

    #2
    Hmmm... keiner einen Tipp für mich?

    Knapp 280 klicks und keine Hilfe möglich, schade.
    Mit freundlichen Grüßen aus dem Sauerland

    Christian

    Kommentar


      #3
      Von wo nach wo soll das Kabel gehen.? Vom Trafo zur Lampe oder oder oder?
      MFG S.Meinert

      Kommentar


        #4
        Christian, Deine Frage ist einfach ein wenig unterspezifiziert. Wir können das nun wirklich nicht erraten, was GENAU Du vorhast und welche Geräte in Einsatz kommen sollen.

        Wer Antwort haben möchte, sollte auch sein Problem so genau und verständlich wie möglich beschreiben.

        lg

        Stefan

        Kommentar


          #5
          Da keine 230V und 1-10V in ein Kabel dürfen (ohne räumliche Trennung wie z.b. bei 230V/EIB Leitung) , kannst du theoretisch 1x 3x1,5mm² für die 230V legen und eine Steuerleitung 2x0,75 oder z.b. ein J- Y(ST)Y 2x2x0,6, wobei die Abschirmung eigentlich nicht sein muss.
          Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

          Kommentar


            #6
            NYM 5x1,5 wäre ja rein technisch möglich. Ist das der übliche Verdrahtungsweg?
            JA

            Auszug aus der OSRAM Homepage



            Frage Welche Isolation ist für die DALI-Steuerleitung zu verwenden?
            Antwort

            Die gleiche wie für 1...10 V, nämlich Netzspannungsisolation!
            Die Verlegung der 1...10-V- oder DALI-Steuerleitung, zusammen mit der Netzleitung z.B. in einem NYM-Kabel, ist zulässig.
            Eine doppelte Isolation in der typischen SK-I-Leuchte ist nicht erforderlich.

            Kommentar


              #7
              DALI??
              wieso DALI??

              ich sehe nix von DALI!!!
              EPIX
              ...und möge der Saft mit euch sein...
              Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur

              Kommentar


                #8
                Antwort lesen

                DALI und 1..10V sind beide als netzspannungsführend anzusehen. Deshalb ist eine Führung der Steueradern in NYM-J 5x1,5 ausdrücklich erlaubt und in JYSTY 2x2x0,x eben nicht (zulässige Isolationsspannung)

                Gruß Micha

                Kommentar


                  #9
                  Solange wir das genaue Gerät nicht kennen, sind das auch eher Mutmaßungen, weil bei DALI sind die (Vorschalt)Geräte auch dafür gebaut (Spannungsfestigkeit, Berührungsschutz, Isolation), dass auf den Steuerleitungen Netzspannungen aufgeschaltet sein können.

                  Sobald der TE bereit ist, sein Anfrage auch mit allen relevanten Details zu beschreiben, können wir auch eine vernünftige Antwort geben - wobei ich anmerken möchte, dass Foren für Sicherheitsthemen prinzipiell ungeeignet sind, weil der Wissenshintergrund des Fragers und auch der Antworter letztlich unklar ist.

                  Darum ==> Besser einen Elektromeister befragen

                  Kommentar


                    #10
                    ok, auch gut!

                    J-Y(ST)Y ist aber bis 60V Spezifiziert und bis 1000V Isolation gemessen, warum also nicht erlaubt? Werden doch nur 1-10V darüber gejagt? (Edit: das ist Blah! Bitte wieder vergessen!)

                    edit: nochmal etwas gesucht und ja.. ist wohl wie einer Netzspannungsleitung zu behandeln, also kein J-Y(St)Y verwenden sondern NYM usw.
                    Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

                    Kommentar


                      #11
                      wenn du sicher sein willst:
                      NYM 3x1,5 für das Netz
                      und eine weitere, getrennte Leitung mit dem Signal...

                      Für DALI wär 1 Kabel NYM 5x,1,5 genug.
                      EPIX
                      ...und möge der Saft mit euch sein...
                      Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur

                      Kommentar


                        #12
                        Hallo,
                        ich dachte ich habs perfekt spezifiziert.
                        E-Trafo mit 230V und 1-10V Anschluss.
                        Die 1-10V zum dimmen eben.
                        Nix Dali. Die Verlustleistungen sind mir nicht angenehm. Aber das ist ja "Geschmackssache".

                        Ok. Also lege ich mein 5x1,5.
                        Danke für die Ratschläge.
                        Mit freundlichen Grüßen aus dem Sauerland

                        Christian

                        Kommentar


                          #13
                          ich dachte ich habs perfekt spezifiziert.
                          Der Mensch denkt öfter er habe etwas perfekt und so...
                          Aber: 1. Regel der Kommunikationstheorie: wenn die Botschaft falsch ankommt - hat der Sender etwas falsch gemacht...

                          dann ist die Lösung
                          NYM 3x1,5 für das Netz
                          und eine weitere, getrennte Leitung mit dem Signal...
                          und NICHT 5x1,5
                          weil:
                          Für DALI wär 1 Kabel NYM 5x,1,5 genug.
                          ICH dachte auch, ich hätte es perfekt spezifiziert:

                          KEIN Dali -> KEIN 5x1,5...
                          EPIX
                          ...und möge der Saft mit euch sein...
                          Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur

                          Kommentar


                            #14
                            Zitat von EPIX Beitrag anzeigen

                            KEIN Dali -> KEIN 5x1,5...
                            Wieso kein 5x1,5? Die Iso passt.
                            Mit freundlichen Grüßen aus dem Sauerland

                            Christian

                            Kommentar


                              #15
                              nö!

                              Die Isolation zwischen den Adern der Fremd-Kleinspannung (0-10V) passen eben NICHT...

                              Isolierung von Netzspannung zu fremderzeugter Kleinspannung:
                              YM + zB EIB-Buskabel
                              EPIX
                              ...und möge der Saft mit euch sein...
                              Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur