    Hallo zusammen,

    Habe mir alle Rollladen zentral auf eine Taste im Schlafzimmer gelegt. Wenn ich danach in einem der anderen Räume separat einen Rollladen fahren möchte, passiert beim ersten Tastendruck nichts sondern erst beim zweiten.

    Das ist natürlich nicht sonderlich komfortabel und ich kann auch nicht so recht glauben, dass das so richtig sein soll.

    MDT-Taster und Aktor MCU-09 mit ETS3.

    Kann mir da jemand helfen?

    Grüße
    Daniel

    Sent from my HTC Desire using Tapatalk

    #2
    Wie hast Du denn die Tasten programmiert ?
    Als Um-Funktion ?
    Wenn ja dann muss Du die Zentral-Adressen als hörende Adressen in den Tastern eintragen, ansonsten poste mal ein Screenshot.
    Ansonsten wenn Du je eine Taste für Auf und Ab hast brauchst Du das eigentlich nichts beachten.
    Gruß Andree Czybulski

    Kommentar


      #3
      Die MDT Taster haben ein KO auf dem Sie Schlatungen mithören können. Die müssen alle mit in die Zentralfunktion.

      Sonnst hängen die einmal hinterher sozusagen....

      EDIT:
      Hab noch mal ein Screenshot davon gemacht. Der sollte das klären.
      Angehängte Dateien

      Kommentar


        #4
        Zentralfunktion + 2x Tastendrücken = fehlende "hörende" Adresse

        Ein relativ häufig auftretendes Programmierphänomen u. im Forum schon mehrfach angefragt u. beantwortet.
        Gruss
        GLT

        Kommentar


          #5
          Guten Morgen,

          Vielen Dank für den Hinweis mit den hörenden Adressen.
          Ich schaue mir das heute Abend gleich nochmal an.

          Grüße
          Daniel

          Sent from my HTC Desire using Tapatalk

          Kommentar


            #6
            Beim Ein-Taster-Dimmen gibt es bei den MDT-Tastern die hörende Adresse, heißt dort "Wert für Umschaltung".

            Beim Ein-Taster-Rolladen sehe ich ein solches Objekt nicht - hat sich das irgendwo versteckt?

            Hat irgendjemand das Problem mit dem "Hinterherhängen" beim Mischen von Zentralfunktion und Einzelfunktion auf MDT-Ein-Taster-Rolläden gelöst?

            Kommentar


              #7
              Zitat von meando Beitrag anzeigen
              Hat irgendjemand das Problem mit dem "Hinterherhängen" beim Mischen von Zentralfunktion und Einzelfunktion auf MDT-Ein-Taster-Rolläden gelöst?
              Ich antworte mir mal selber, fürs Archiv:

              Für Visu und Zentralfunktionen nicht die "Ein-Taster-Jalousie" verwenden, sondern "Schalten kurz/lang", dort ist die hörende Adresse verfügbar.