Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Parametrierung Linienkoppler Fehler Adresse bereits vergeben

Einklappen
Dieser Beitrag wurde beantwortet.
X
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Hast noch irgendein Gerät in der Grabbelkiste was mal ne PA bekommen könnte, halt mal das Phänomen auf den LK reduzieren.
    ----------------------------------------------------------------------------------
    "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
    Albert Einstein

    Kommentar


      #17
      Wetterstation und Regensensor wurden ohne Murren mit einer PA versehen.

      Kommentar


        #18
        Zitat von BSKNX Beitrag anzeigen
        Der LK ist aus der Bucht

        da kann man auch schon mal pech haben, wenn der verkäufer kein freundlicher mensch ist...
        gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

        Kommentar


          #19
          Das wird wohl leider der Fall sein Danke euch für eure Hilfestellungen.

          Kommentar


            #20
            Kann man die Linienkoppler per Tastendruck o.ä. auf "Durchzug" stellen und damit mal ihre grundsätzliche Funktionsfähigkeit testen? Lässt die Applikation "Durchzug Linienverstärker" vielleicht auch auf die aktuelle (Default 15.15.255) PA aufspielen?

            Kommentar


              #21
              hat dein linienkoppler ne taste?
              gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

              Kommentar


                #22
                Außer der Programmiertaste leider nichts weiter.

                Kommentar


                  #23
                  Kannst du mal den Gruppenmonitor beim Programmierversuch mitlaufen lassen? Vielleicht gibt die Aufzeichnung etwas Aufschluss.

                  Kommentar


                    #24
                    Mach ich sobald ich wieder zu Hause bin, denke später Nachmittag

                    Kommentar


                      #25
                      Klaus Gütter leider jetzt erst geschafft.

                      Screenshot 2021-11-23 193607.jpg

                      Kommentar


                        #26
                        Du siehst, dass die Adresse 1.1.0 tatsächlich existiert - jedenfalls kommt da ein T_Disconnect mit dieser Quelladresse. Dass das unmittelbar auf das T_Connect folgt, ist ein Zeichen, dass sich da kein echtes Gerät dahinter verbirgt, sondern beispielsweise eine der Tunnelingschnittstellen der IP-Routers.

                        Kommentar


                          #27
                          Klaus Gütter
                          ​​​​​​​Jetzt bin ich verwirrt, da die Tunnel siehe #9 andere PAs haben.
                          Des Weiteren kam bei der Abfrage #4 die Info kein Gerät unter 1.1.0.
                          Zuletzt geändert von BSKNX; 23.11.2021, 21:20.

                          Kommentar


                            #28
                            Werde morgen mal aus Spaß versuchen den Koppler auf 1.2.0 zu parametrieren, wenn das klappt für mich auch erstmal ok.
                            Trotzdem bis jetzt alles sehr mysteriös

                            Kommentar


                              #29
                              So Koppler hat die 1.2.0 angenommen, irgendwas liegt wie Klaus es schon gesagt hat auf der 1.1.0.
                              Nochmal im Anhang ein Linienscan (die 1.1.51 ist mein BWM außen). Direkte Gerätelokalisierung funktioniert trotzdem nicht, komplett ratlos.

                              An sich würde aber doch nichts dagegen sprechen die 1.1.0 dann einfach zu überspringen?

                              Screenshot 2021-11-24 070725.jpg
                              Screenshot 2021-11-24 070740.jpg


                              Angehängte Dateien

                              Kommentar


                                #30
                                Zitat von BSKNX Beitrag anzeigen
                                An sich würde aber doch nichts dagegen sprechen die 1.1.0 dann einfach zu überspringen?
                                Ein Koppler geht in der Funktion nur als x.y.0 andere PA ist irgendwas aber kein Koppler, wenn dann also die ganze Linie x.1.z überspringen.
                                ----------------------------------------------------------------------------------
                                "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
                                Albert Einstein

                                Kommentar

                                Lädt...