    Hallo Profis,

    ich versuche gerade, in meinem neuen KNX-Projekt die Geräte mit phys. Adresse und Applikationsprogramm zu bestücken. Bei einzelnen Geräten klappt die Zuweisung der physikalischen Adresse nicht. Die ETS bricht mit der Fehlermeldung "Programmieren (Phys.Adr.) fehlgeschlagen: Die physikalische Adresse wird bereits von einem anderen Gerät verwendet".

    Wenn ich die problematische Adresse in der Geräteinfo eingebe, kommt "Verbindung verweigert von Gerät 1.1.2". Die Funktion "Überprüfung der physikalischen Adresse" ergibt, dass das Gerät existiere, aber dass keine Verbindung aufgebaut werden könne.

    image.png
    Das komische ist, dass es das kein Gerät mit diese physikalischen Adresse in meinem Projekt und auch tatsächlich im angeschlossenen Bus gibt?!
    Sonst hätte dem Gerät die problematische PA ja auch nicht zuweisen können - die ETS warnt ja, wenn ich eine PA doppelt vergeben würde.

    Habt ihr für mich einen Hinweis, wie ich mich dem Problem näheren kann?

    Ich habe das Problem bei mehreren physikalischen Adressen.​
    Zuletzt geändert von aherrmann; 30.10.2022, 15:45.
  • Als Antwort markiert von aherrmann am 31.10.2022, 07:07.

    Wird ein tunnel von deinem IP interface / Router sein

    Kommentar


      #2
      Wird ein tunnel von deinem IP interface / Router sein

      Kommentar


        #3
        Kreuzt euch den Tag im Kalender an, Vento66 hat mal was hilfreiches gepostet...
        Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

        Kommentar


          #4
          Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
          Wird ein tunnel von deinem IP interface / Router sein
          Sorry, dass ich nochmal nachfragen muss. Kannst du das kurz Anfängerkonform erläutern?

          Kommentar


            #5
            Hast du Nodered, Homeassistant, Fhem oder sonst was laufen als Smarthome Zentrale? Wenn ja, einmal ausschalten und dann nochmal neu versuchen.
            Grüße Etienne

            Kommentar


              #6
              Hast du zufällig einen Speedport Router von der Telekom?

              Kommentar


                #7
                Nein, nur einen Gira X1 und S1.

                Und eine Fritzbox ;-)

                Kommentar


                  #8
                  Sowohl der X1 als auch der S1 haben ein kleines Plus in der Baumansicht der ETS; darauf klicken und die Tunneladressen werden sichtbar

                  Kommentar


                    #9
                    In der Topologieansicht...
                    Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

                    Kommentar


                      #10
                      Bei dem Zeugs bin ich raus…. Und Die „Baumansicht“ nennt sich Topologie….

                      Kommentar


                        #11
                        Das ist es leider nicht

                        Kommentar


                          #12
                          Und was zeigt die ETS unter Busverbindung für eine PA an?

                          Kommentar


                            #13
                            Screenshots der Topologie bitte. Gerade da wo X1 und S1 sitzen.
                            ----------------------------------------------------------------------------------
                            "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
                            Albert Einstein

                            Kommentar


                              #14
                              Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
                              Wird ein tunnel von deinem IP interface / Router sein
                              Es war tatsächlich der S1. War nur in der Topologie nicht erkennbar, da ich die GA auch schon geändert, aber noch nicht geschrieben hatte. Vielen Dank für die Hilfe!

                              Kommentar


                                #15
                                Zitat von aherrmann Beitrag anzeigen
                                da ich die GA auch schon geändert, aber noch nicht geschrieben hatte. Vielen Dank für die Hilfe!
                                PA nicht GA und im Screenshot wäre es ersichtlich gewesen, da Du dann keine grünen Häkchen bei PA hättest, was darauf hindeutet dass das Projekt ungleich dem Programmierzustand des Gerätes ist.
                                ----------------------------------------------------------------------------------