    Hallo KNX User Gemeinde,

    ich habe schon seit einigen Jahren den Gira Homeserver 4 im Einsatz und möchte derzeit meine Installation selbstständig weiterentwickeln.
    Bei der Einstellung meinen Rolladen (ABB Jalousieaktor) habe ich bei der Funktion "Höhe anfahren" meine lieben Probleme.

    Rolladen bedienen funktioniert grundsätzlich problemlos: lassen sich rauf- und runterfahren und stoppen.
    Allerdings möchte ich (ähnlich wie bei Licht dimmen - da klappt es wunderbar) in der Gira App mit dem Slider einen Prozentwert angeben -> auf Ok klicken -> und anschließend soll die Jalousie entsprechend dem Wert nach unten oder oben fahren.
    Leider passiert nichts...
    Ich habe mehrere Einstellungen ausprobiert, leider geht keine davon.

    Meine Vermutung ist, dass ich mit den zentralen Adressen einen Fehler habe.
    Kann mir hier bitte jemand einen Tipp geben?

    PS: Referenzfahrt z.B. habe ich mehrmals gemacht

    DANKE!

    Viele Grüße,
    Lukas
    Angehängte Dateien
  • Als Antwort markiert von LukasSko am 13.12.2023, 15:38.

    Im Homeserver erst mal an der 2/0/25 eine Zentraladresse (=hörende Adresse) anlegen und hier die 2/0/22 eintragen. Die korrekte Adresse für die Höhe im QC ist nun die 2/0/25.
    Die beiden GA sollten auf 8-Bit 0-100% eingestellt sein.

    Wenn das dann immer noch nicht funktioniert, solltest du auch mal eine Aufzeichnung mit dem Gruppenmonitor machen...

    Kommentar


      #2
      Im Homeserver erst mal an der 2/0/25 eine Zentraladresse (=hörende Adresse) anlegen und hier die 2/0/22 eintragen. Die korrekte Adresse für die Höhe im QC ist nun die 2/0/25.
      Die beiden GA sollten auf 8-Bit 0-100% eingestellt sein.

      Wenn das dann immer noch nicht funktioniert, solltest du auch mal eine Aufzeichnung mit dem Gruppenmonitor machen...

      Gruß Andreas

      -----------------------------------------------------------
      Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder
      Deutsche Version im KNX-Support.

      Kommentar


        #3
        Vielen herzlichen Dank, hat wunderbar geklappt.