    Gira Stellantrieb 3 funktioniert nicht wie gewünscht - Parametrisierung falsch?

    Hallo zusammen,

    im Keller einer Kundin sitzt im Fitnessraum ein Gira Stellantrieb 3.
    Ich krieg das Ding nicht verlässlich zum laufen. Es scheint so, als wäre er dauerhaft angesteuert ...
    Das ist leider das erste Mal, dass ich mit einem solchen Stellantrieb zu tun habe und ich bin nicht sicher, ob ich ihn richtig konfiguriert habe.

    Sollwert wird über 1 byte (Solltemperatur) vorgegeben. Zwangsstellung etc. ist nicht aktiv ...

    Habt ihr eine Idee, was da falsch laufen könnte?
    Danke
    Angehängte Dateien
    Intelligente Gebäudesysteme Bötsch
    Beratung, Projektierung, Programmierung

    www.lets-make-it-smart.de
  • Als Antwort markiert von Jonas88 am Heute, 13:54.

    Der hat ja einen Regler drin. Was passiert denn, wenn Du die Solltemperatur auf 1°C einstellst

    Kommentar


      #2
      Der hat ja einen Regler drin. Was passiert denn, wenn Du die Solltemperatur auf 1°C einstellst

      Kommentar


        #3
        Danke. Das Problem war tatsächlich die Grundeinstellung (Regler).
        Ich dachte extern bedeutet er will eine externe Temperatur er wollte aber eine externe Sollstellung des Ventils in %.
        Auf internen Regler + externe Stellgröße gewechselt -> geht.