|
 |
|

22.01.2013, 13:12
|
 |
Benutzer
|
|
Registriert seit: 14.06.2007
Beiträge: 34
|
|
RTR Jung 2178 regelt nicht so, wie er soll ...
Eingestellt auf PI-Stetig, 5[wo hat ein ipad das Grad-Zeichen?]/240min, zusammen mit Siemens N605 und FM446 passiert zunächst alles, wie es soll:
Regler zieht die Stellgröße Heizen (1 byte) hoch bis auf 100 % (richtig so, peripheres Badezimmer soll ziemlich warm werden), fm446 dreht Heizungsvorlauf hoch,
Temperatur nähert sich mit einer sanften Kurve der Solltemperatur, und dann ...
Solltemperatur erreicht, sofort fällt die Stellgröße Heizen auf Null, die Temperatur fällt brav wieder, und die Regelung baut sich beginnend mit 1 % so auf, als ob man das Gerät neu programmiert oder den Betriebsmodus umgestellt hätte.
Ergebnis:Schaukel-Regelung.
Alle anderen 7 Stück 2178 tun, was sie sollen, und zwar gut! Ich kann leider von hier nicht auf die Parameter zugreifen, so dass ich keine Screenshots einstellen kann. Es sind aber alle gleich parametriert ...
Hat jemand eine Idee?
Gruß,
Klaus-Peter
|

22.01.2013, 14:12
|
 |
Administrator
|
|
Registriert seit: 28.05.2007
Beiträge: 3.456
|
|
Der RTR regelt völlig korrekt; das Verhalten ist so wie in der Applikationsbeschreibung beschrieben.
Nennt sich "Clipping", allerdings wird Gaston später sicher protestieren.
Besonderheit bei der PI-Regelung:
Wenn die Soll-Istwertabweichung der Raumtemperatur so groß ist, dass die Stellgröße 100 % beträgt, arbeitet der Raumtemperaturregler solange
mit der maximalen Stellgröße, bis die ermittelte Raumtemperatur den Sollwert erreicht. Dieses besondere Regelverhalten ist als 'Clipping' bekannt.
Auf diese Weise wird in stark abgekühlten Räumen ein schnelles Aufheizen oder in überhitzten Umgebungen ein zügiges Abkühlen erzielt.
Dieses Regelverhalten betrifft in zweistufigen Heiz- oder Kühlsystemen auch die Stellgrößen der Zusatzstufen.
|
Das kannst du nur verhindern, indem du die Solltemperatur nicht mehr als +5K vom IST-Wert einstellst.
Bei den anderen ist die Differenz zwischen SOLL und IST nicht so groß wie in deinem Bad.
__________________
Gruss aus Radevormwald
Michel
Geändert von Michel (22.01.2013 um 14:20 Uhr)
|

22.01.2013, 14:51
|
 |
Benutzer
|
|
Registriert seit: 14.06.2007
Beiträge: 34
|
|
Die Differenz beträgt keine 5° ...
wir reden von 21,5° Ist bei Beginn des Zyklus und von 23,0 Soll.
(allerdings dauert das trotzdem mal länger, weil mein WAF die Angewohnheit hat, die Tür zum 19°-Zimmer offen zu lassen)
Ich habe in zwei anderen Räumen mit ähnlichen Anforderungen 2176 eingebaut, die sind dafür dann scheinbar zu doof, was hier gut ist, die "Clippen" nämlich nicht.
Kann ich den 2178 dieses Verhalten irgendwie austreiben? Es wäre besser, sie würden mit 75% weitermachen, weil sie von 0% so langsam hochkommen, dass die Temperaturabsenkung spürbar ist und sie wieder die 100% erreichen, bevor sie es abgefangen haben (siehe oben, WAF).
Das FM446 hat 75% Zielgröße für den maximalen Stellwert von 8 RTR eingestellt, das funktioniert ansonsten perfekt, sofern dieser Raum abgeklemmt wird (testweise mal probiert)
Gruß Klaus-Peter
|

22.01.2013, 15:31
|
 |
Administrator
|
|
Registriert seit: 28.05.2007
Beiträge: 3.456
|
|
Also, wenn die Stellgrösse unabhängig von der Temperaturdifferenz bis zum Sollwert immer 100% beträgt und dann schlagartig auf 0% abfällt, eine entsprechende Grafik hätte dann ein Rechteckprofil, dann kann ich mir das nur mit falschen Parametern erklären. Es sei denn der Regler wäre defekt.
Dafür brauchen wir dann wohl doch ein paar Screenshots.
__________________
Gruss aus Radevormwald
Michel
|

22.01.2013, 15:40
|
 |
Administrator
|
|
Registriert seit: 28.05.2007
Beiträge: 3.456
|
|
Ja, das ist dasselbe Phänomen. Und wenn Gaston dieses Thema liest, wird er sicher antworten, daß der verwendete Algorithmus fehlerhaft ist und es bisher keinen "vernünftigen" KNX- RTR gibt.
Du könntest den Aktor z.B. aber auch mit Zwangsstellung vom HS aus "füttern".
__________________
Gruss aus Radevormwald
Michel
|

22.01.2013, 16:07
|
|
Erfahrener Benutzer
|
|
Registriert seit: 05.06.2007
Beiträge: 1.575
|
|
Zitat von Michel
Ja, das ist dasselbe Phänomen. Und wenn Gaston dieses Thema liest, wird er sicher antworten, daß der verwendete Algorithmus fehlerhaft ist
|
In der Tat ! In der Vergangenheit habe Ich mich zu diesem Thema immer zurückgehalten aber jtzt mal die ganze Geschichte:
Ich bin seit über 5 Jahren dran Jung davon zu überzeugen dass dieses, zwar dokumentierte Verhalten, fehlerhaft ist. Sowas passiert wenn Laien eine Regelung programieren.
Nachdem Ich eiskalt abserviert wurde (nahc dem Motto: "das haben Spezialisten so gemacht, also ist es richtig") und einem Beschwerdebrief an Herrn Jung persönlich wurde Ich dann 2010 auf der L&B empfangen.
Das Problem wurde besprochen und eine Kompromisslösung erarbeitet. Nun warte Ich nur noch drauf dass diese entlich released wird.
Die sist zumindest für die RCD2xxx Reihe, wie der Stand beim 2178 ist weis Ich nicht.
|
und es bisher keinen "vernünftigen" KNX-RTR gibt.
|
Ok, das ist ein anderes Thema
Gruss,
Gaston
|

23.01.2013, 22:16
|
 |
Benutzer
|
|
Registriert seit: 14.06.2007
Beiträge: 34
|
|
So, hier mal Parameter und Grafiken ..
einer 24h-Periode und einer Schaukelstuhl-Schwingung.
linke Achse: IST- und SOLL-Temp. (°C)
rechte Achse: Stellgröße Heizen und Status Ventilstellung in % und Vorlauftemperatur in °C
Ist der Zusammenbruch nach Erreichen von Soll jetzt BUG oder FEATURE?
PS: Das Fenster musste ich am Anfang kurz aufmachen, dieses Mal hätte die blöde Regelung tatsächlich die Kurve bekommen und die 100 vermieden ...
Gruß
Klaus-Peter
|

23.01.2013, 22:38
|
|
Erfahrener Benutzer
|
|
Registriert seit: 05.06.2007
Beiträge: 1.575
|
|
Zitat von thieleks
Ist der Zusammenbruch nach Erreichen von Soll jetzt BUG oder FEATURE?
|
Tja, das ist Ansichtssache  . Es ist ein von den Designern der Regelung erwartetest, bzw. spetiell eingebautes, Verhalten das aber Regelungstechnisch ein absoluter Bug ist.
Gruss,
Gaston
|

23.01.2013, 23:35
|
 |
Administrator
|
|
Registriert seit: 28.05.2007
Beiträge: 3.456
|
|
Zitat von thieleks
Ist der Zusammenbruch nach Erreichen von Soll jetzt BUG oder FEATURE?
|
Sagen wir mal so:
Deine Grafik zeigt das normale Verhalten dieser Regler. Also ist mit dem RTR alles soweit in Ordnung.
__________________
Gruss aus Radevormwald
Michel
|
| Themen-Optionen |
|
|
| Ansicht |
Linear-Darstellung
|
Forumregeln
|
Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.
HTML-Code ist aus.
|
|
|
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:28 Uhr.
|