Zitat von gunnar Gibt es irgendwo eine Übersicht über solche und weitere Empfehlungen? Bei den Gruppenadressen hat mir die Forensuche schon gut weitergeholfen. Da habe ich die Struktur fest. Wie macht ihr das mit den physikalischen Adressen? Einfach der Reihe nach vergeben oder benutzt ihr auch ein Schema?
So wie ich das momentan sehe sollte x.x.0 tunlichst frei bleiben (für den Linienkoppler reserviert?) und x.x.254 für die Schnittstelle?. Was wird noch empfohlen?
-Gunnar |
hahaaaa.. und schon nehmen wir den Schulungsordner und schauen im Kapitel "Adressierung der Programmierschnittstelle" nach.
Da steht (sinngemäss):
a) Die
Physikalische Adresse der Schnittstelle muss sich in der gleichen Range befinden, wie die
Linie, in welche sie sich befindet.
b) Klugerweise nimmt man für die Schnittstelle die letzte mögliche Adresse der
Linie. Diese Nummer wird üblicherweise NIE gebraucht, das der kluge Planer eine Reserve einplant. Ausserdem findet man die Schnittstelle sofort in der Topologieansicht - als letztes Gerät.
Wo es diese Empfehlungen gibt? Don't ask Google - ask us! :-)
Gruss Peter