Standard Wasserzähler - Wieviele L pro Impuls?

Hallo

Muss heute Nachmittag unserer Gemeinde bescheid geben, welchen Impulsausgang ich haben möchte.

Den Wasserzähler fürs Haus gibt es mit:
1L,10L,100L,1000L pro Impuls

Geschätzt werden ca. 120L - 150L pro Tag ... da würde sich der 10L/Impuls Zähler anbieten, oder?

Oder habt ihr ohne Probleme einen 1L/Impuls Zähler bei Euch?

Auswerten werde ich in der Visu, heißt alle Impulse werden über den Bus geschickt.

Würde um eine Empfehlung bitten
1L oder 10L Impulsgeber?

Danke

Hannes
__________________
EisBär KNX
My own Extension: Wettervorschau;DB Logger;TCP/IP;TelegramBuilder;RSS Feeds;Chromoflex RGB;http;LogEvent Watchdog;Time Frame
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #2  
Alt 14.08.2007, 11:40
Benutzerbild von Raphael
Benutzer
 
Registriert seit: 07.06.2007
Beiträge: 278
Raphael befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Hallo,

Ich würde den 1L/Impuls nehmen.
Damit hast du eine feinere Anzeige und bei deinen 150L am Tag wären 150 Impulse auf dem Bus ja auch keine grosse Sache.

Vielleicht sieht aber der eine oder andere es auch anders.

Warte mal ab.

Gruss
Raphael
__________________
Der Kluge ärgert sich über die Dummheiten,
der Weise belächelt sie.
:rolleyes:
Nur die Weisen sind im Besitz von Ideen,
die meisten Menschen sind von Ideen besessen.
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #3  
Alt 14.08.2007, 11:49
Benutzer
 
Registriert seit: 02.06.2007
Beiträge: 280
unique24 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Zitat von Raphael Beitrag anzeigen
Hallo,

Ich würde den 1L/Impuls nehmen.
Damit hast du eine feinere Anzeige und bei deinen 150L am Tag wären 150 Impulse auf dem Bus ja auch keine grosse Sache.

Vielleicht sieht aber der eine oder andere es auch anders.

Warte mal ab.

Gruss
Raphael
Hallo Raphael

Ja, aber ich befürchte, das der Momentanverbrauch zu hoch werden könnte.
Wenn jemand am WC ist, der Geschirrspüler läuft und noch jemand duscht ... ob da nicht zu viele L pro Minute durch die Leitung fließt und so der Bus zu stark belastet wird.
Habe leider noch keine Erfahrung, wie viel Wasser pro Sekunde durch so eine Leitung jagt.

Hannes
__________________
EisBär KNX
My own Extension: Wettervorschau;DB Logger;TCP/IP;TelegramBuilder;RSS Feeds;Chromoflex RGB;http;LogEvent Watchdog;Time Frame
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #4  
Alt 14.08.2007, 12:51
Benutzerbild von TRex
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 03.06.2007
Beiträge: 1.438
TRex wird schon bald berühmt werden
Standard

aber selbst wenn Du 10 L / Sekunde abnehmen willst, dann wären das 10 Impulse / Sekunde. Das ist doch für eine Elektronik nicht wirklich viel!

Wichtig ist ja nur, daß Dein Binäreingang das verarbeitet, die Telegramme als solches kannste ja mit niedriger Prio senden.

Wenn Du das nicht auf den Liter genau willst und wenn Du Druckspüler hast, dann würde ich auf 10L gehen.

Dusche und Waschmaschine ist unkritisch. Die Druckspüler machens eigentlich, die haben einen enormen Durchsatz!
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #5  
Alt 14.08.2007, 13:17
Benutzer
 
Registriert seit: 02.06.2007
Beiträge: 280
unique24 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Zitat von TRex Beitrag anzeigen
aber selbst wenn Du 10 L / Sekunde abnehmen willst, dann wären das 10 Impulse / Sekunde. Das ist doch für eine Elektronik nicht wirklich viel!

Wichtig ist ja nur, daß Dein Binäreingang das verarbeitet, die Telegramme als solches kannste ja mit niedriger Prio senden.

Wenn Du das nicht auf den Liter genau willst und wenn Du Druckspüler hast, dann würde ich auf 10L gehen.

Dusche und Waschmaschine ist unkritisch. Die Druckspüler machens eigentlich, die haben einen enormen Durchsatz!
Hallo

Für den Binäreingang kommt der Berker Universalschnittstelle 8fach zum Einsatz. Werde mal nachschauen wie niedrig die kleinste Entprellzeit ist.

Eine kleine Auflösung wäre sicher fein ... meinst du mit Druckspüler einen Hochdruckreiniger?

Muss ihn sowieso alle 5 Jahre tauschen lassen ... falls 1L/Impuls zu klein ist, muss ich wohl derzeit damit leben, das bei hohem Wasseraufkommen die Erfassung nicht 100% korrekt ist.

Danke

Hannes
__________________
EisBär KNX
My own Extension: Wettervorschau;DB Logger;TCP/IP;TelegramBuilder;RSS Feeds;Chromoflex RGB;http;LogEvent Watchdog;Time Frame
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #6  
Alt 14.08.2007, 13:25
Benutzerbild von TRex
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 03.06.2007
Beiträge: 1.438
TRex wird schon bald berühmt werden
Standard

nee, es gibt in Toiletten die Variante Spülkasten und Druckspüler. In Urinalen sind meistens Druckspüler dran.
Üblicherweise werden heutzutage Spülkästen eingebaut, denn damit können Defizte in der Rohrdimensionierung und Hydraulik besser verschleiert werden. In alten Gebäuden triffste Druckspüler an.
Funktionieren tut das so:
Spülkasten: der läuft mit einer bestimmten Wassermenge langsam voll, wenn Du dann spülen willst, dann wird die Wassermenge schnell in das WC abgegeben.

Beim Druckspüler brauchste grosse Querschnitte, er öffnet einfach die Leitung relativ weit und eine bestimmte Menge Wasser tritt aus.

Und so mind. 2 Bar Druck. Der Vorteil liegt auf der Hand: Erstens kannste auch länger spülen, zweitens hast Du durch die dann hohe Flussgeschwindigkeit insbesondere bei alten Leitungen weniger Ablagerungen, denn die reissts mit raus. Drittens haste kein stehendes Wasser.

Ich habe in allen meinen Gebäuden zum Erstaunen meines Installateurs Druckspüler eingebaut, im Wohnhaus sogar aus der Zisterne gespeist.

Peter
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #7  
Alt 14.08.2007, 13:37
Benutzer
 
Registriert seit: 02.06.2007
Beiträge: 280
unique24 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Hallo TRex

Achso, kannte ich bis dato nicht.

Da sowas nicht im Haus ist, werde ich wohl die 1L/Impuls Variante nehmen.

Habe gerade enteckt, das der Berker gar keine Entprellzeit hat.

Gruß

Hannes
__________________
EisBär KNX
My own Extension: Wettervorschau;DB Logger;TCP/IP;TelegramBuilder;RSS Feeds;Chromoflex RGB;http;LogEvent Watchdog;Time Frame
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #8  
Alt 14.08.2007, 14:09
Benutzerbild von Raphael
Benutzer
 
Registriert seit: 07.06.2007
Beiträge: 278
Raphael befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Hi,
Trex hat es schon erwähnt,das wichtigste ist dein Binäreingang.
Dieser muss den Impulsen folgen können.

Und einen Volumenstrom von 10L/Sekunde wirst du auch bestimmt nicht haben.

Um mal einige Zahlen vor den Augen zu haben, wenn ich mich recht erinnere müsste das bei ca. 3 bar Leitungsdruck sein:

Duschbrause Standard: 15 bis 25 l/m -> 0,25 bis 0,42 l/s
Duschbrause eco: 9 bis 12 l/m -> 0,15 bis 0,0 l/s

Waschbecken Perlator Standard: 12 bis 15 l/m -> 0,20 bis 0,25 l/s
Waschbecken Perlator eco: 6 bis 8 l/m -> 0,10 bis 0,13 l/s


Gruss
Raphael
__________________
Der Kluge ärgert sich über die Dummheiten,
der Weise belächelt sie.
:rolleyes:
Nur die Weisen sind im Besitz von Ideen,
die meisten Menschen sind von Ideen besessen.
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #9  
Alt 14.08.2007, 14:26
Benutzerbild von Filo
Benutzer
 
Registriert seit: 04.06.2007
Beiträge: 226
Filo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Zitat von unique24 Beitrag anzeigen
Hallo

Muss heute Nachmittag unserer Gemeinde bescheid geben, welchen Impulsausgang ich haben möchte.

Den Wasserzähler fürs Haus gibt es mit:
1L,10L,100L,1000L pro Impuls

Geschätzt werden ca. 120L - 150L pro Tag ... da würde sich der 10L/Impuls Zähler anbieten, oder?

Oder habt ihr ohne Probleme einen 1L/Impuls Zähler bei Euch?

Auswerten werde ich in der Visu, heißt alle Impulse werden über den Bus geschickt.

Würde um eine Empfehlung bitten
1L oder 10L Impulsgeber?

Danke

Hannes
Hat das ganze nicht weniger mit dem Durchfluss in L/sek zu tun, sondern, dass einfach nach 1/10/100/1000 Liter ein Impuls geschickt wird. Dieser Impuls sagt dir nix anderes, als das jetzt 1/10/100/1000 Liter verbraucht sind?
Dann spielt es auch keine Rolle, was für Durchflussmengen du pro Sekunde hast, sondern was dein Verbrauch pro Tag ist und welche Auflösung du gerne hättest.

Oder bin ich da falsch

Ach ja:
Dass ein Binäreingang keine Entprellzeit hat, kann ich fast nicht glauben. Denn wenn ein mechanischer Schalter angeschlossen wird, würden hier mehrere Impulse ausgewertet. Vielmehr ist die Frage, was für eine max. Frequenz dein Binäreingang auswerten kann.
__________________
En Gruäss us dä Schwiiz
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #10  
Alt 14.08.2007, 15:05
Benutzer
 
Registriert seit: 02.06.2007
Beiträge: 280
unique24 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Zitat von Filo Beitrag anzeigen
Hat das ganze nicht weniger mit dem Durchfluss in L/sek zu tun, sondern, dass einfach nach 1/10/100/1000 Liter ein Impuls geschickt wird. Dieser Impuls sagt dir nix anderes, als das jetzt 1/10/100/1000 Liter verbraucht sind?
Dann spielt es auch keine Rolle, was für Durchflussmengen du pro Sekunde hast, sondern was dein Verbrauch pro Tag ist und welche Auflösung du gerne hättest.

Oder bin ich da falsch

Ach ja:
Dass ein Binäreingang keine Entprellzeit hat, kann ich fast nicht glauben. Denn wenn ein mechanischer Schalter angeschlossen wird, würden hier mehrere Impulse ausgewertet. Vielmehr ist die Frage, was für eine max. Frequenz dein Binäreingang auswerten kann.
Hallo Filo

Also die Durchflussmenge pro Sekunde errechnet sich ja aus dem Gesamtverbrauch im Haus zu der besagten Sekunde.
Wie hoch ein Spitzenwert da sein kann, weiß ich nicht. Aber Raphael meint ja, das 10L/sek nicht zu erreichen sind.
So bekomme ich pro Sekunde keine 10 Telegramme auf den Bus.

Also die Berker 8fach Universalschnittstelle hat keine Parametrierfähige Entprellzeit ... vermutlich fest eingetragen.
Habe aber noch 2 Anschlüsse auf meinem ABB 6fach Binäreingang frei ... dieser hat 10ms Entprellzeit.
Da werde ich ihn rauf hängen.

Gruß

Hannes
__________________
EisBär KNX
My own Extension: Wettervorschau;DB Logger;TCP/IP;TelegramBuilder;RSS Feeds;Chromoflex RGB;http;LogEvent Watchdog;Time Frame
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
Antwort

Themen-Optionen
Ansicht

Forumregeln
Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Trackbacks are aus
Pingbacks are aus
Refbacks are aus



Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:50 Uhr.



SEO by vBSEO