Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Nach Firmwareupdate auf v1.083 keine funktion bei systemstart()

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Nach Firmwareupdate auf v1.083 keine funktion bei systemstart()

    Hallo!

    Hab schon alles ausprobiert... Programm zurückgesetzt, EibPC zurückgeset und aktuell läuft nur ein zweizeiler Programm auf dem EibPC:

    Code:
    [EibPC]
    if systemstart() then write('1/3/136'b01,EIN) endif
    if ('1/3/131'b01) then write('1/3/136'b01,EIN) else write('1/3/136'b01,AUS) endif
    Nach dem Übertragen des Programms wird der write-Befehl bei der Abfrage des Systemstarts nicht ausgeführt. Die if-Abfrage darunter funktioniert problemlos. Die Bus-Kommunikation funktioniert somit also.

    Kann das Problem mit FW v1.083 jemand nachvollziehen? Oder was mache ich Falsch?
    Gruß
    Christian

    #2
    Zitat von chg Beitrag anzeigen
    Hallo!
    [EibPC]
    if systemstart() then write('1/3/136'b01,EIN) endif
    if ('1/3/131'b01) then write('1/3/136'b01,EIN) else write('1/3/136'b01,AUS) endif
    Kann das Problem mit FW v1.083 jemand nachvollziehen? Oder was mache ich Falsch?
    Wie erkennst Du, dass das nicht ausgeführt wird? Parallel die ETS3 am loggen oder einfach das Licht dunkel?
    Welche Schnittstelle hast Du denn?
    Wir werden das morgen testen.
    offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
    Enertex Produkte kaufen

    Kommentar


      #3
      Licht bleibt dunkel nach Systemstart. Wenn '1/3/131'b01 auf EIN geht wird vom EibPC auf die '1/3/136'b01 ein EIN gesendet. Licht ist dann also an.

      Hab die Siemens N146 (5WG1 146-1AB01). Hatte zwar auch ab und an mal Probleme -> siehe https://knx-user-forum.de/82635-post15.html
      jedoch funktionierte der EibPC die letzten Tage problemlos. Aber direkt nach dem update auf v1.083 wurden die ganzen Initialisierungen mittels systemstart() nicht mehr ausgeführt.
      Gruß
      Christian

      Kommentar


        #4
        Zitat von chg Beitrag anzeigen
        Kann das Problem mit FW v1.083 jemand nachvollziehen? Oder was mache ich Falsch?
        Gleiches Problem hier. Versuchsweise habe ich bei mir alle Anweisungen noch einmal mit 1 Min Verzögerung eingebaut und dann geht's. Der Systemstart-Event scheint also zu kommen, die Kommunikation ist wohl das Problem.
        Code:
        [EibPC]
        [COLOR=black]if systemstart() then write('1/3/136'b01,EIN) endif[/COLOR]
        [COLOR=red]if ( after( systemstart() == EIN, 60000u64)) then [/COLOR][URL="file://\\write('1/3/136'b01,EIN"][COLOR=red]write('1/3/136'b01,EIN[/COLOR][/URL][COLOR=red]) endif[/COLOR]
        [COLOR=black]if ('1/3/131'b01) then write('1/3/136'b01,EIN) else write('1/3/136'b01,AUS) endif[/COLOR]
        Wenn du die Schnittstelle trennst, dauert das dann auch "ewig", also auch nach mehrmaligem Abfragen nur "Verbindung wird getrennt", und analog das Verbinden dauert auch ewig?
        BR
        Marc

        Kommentar


          #5
          Zitat von saft6luck Beitrag anzeigen
          Wenn du die Schnittstelle trennst, dauert das dann auch "ewig", also auch nach mehrmaligem Abfragen nur "Verbindung wird getrennt", und analog das Verbinden dauert auch ewig?
          Stimmt! Das trennen dauert so ca. 8s... das verbinden jedoch ist schnell. Bekomme hierbei die Meldung "...wird aufgebaut" beim erneuten abfragen nicht zu sehen.

          Stimmt, mit dem after() beim systemstart() funktioniert der Code!!!

          Sieht also wirklich so aus, als würde der EibPC nach dem "Starten" im ersten Programm-Zyklus keine Telegramme auf den Bus bekommen.

          Danke Marc für den Test!
          Gruß
          Christian

          Kommentar


            #6
            Zitat von chg Beitrag anzeigen
            Danke Marc für den Test!
            Klar, ich habe mit der ABB IPS/S und IPR/S ja das gleiche Problem.
            BR
            Marc

            Kommentar


              #7
              Zitat von chg Beitrag anzeigen
              Licht bleibt dunkel nach Systemstart. Wenn '1/3/131'b01 auf EIN geht wird vom EibPC auf die '1/3/136'b01 ein EIN gesendet. Licht ist dann also an.

              Hab die Siemens N146 (5WG1 146-1AB01). Hatte zwar auch ab und an mal Probleme -> siehe https://knx-user-forum.de/82635-post15.html
              jedoch funktionierte der EibPC die letzten Tage problemlos. Aber direkt nach dem update auf v1.083 wurden die ganzen Initialisierungen mittels systemstart() nicht mehr ausgeführt.
              Danke für die Feedbacks. Werden uns morgen drüber machen.
              offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
              Enertex Produkte kaufen

              Kommentar


                #8
                Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
                Danke für die Feedbacks. Werden uns morgen drüber machen.
                Könnt Ihr das Problem inzwischen bestätigen?
                BR
                Marc

                Kommentar


                  #9
                  Zitat von saft6luck Beitrag anzeigen
                  Könnt Ihr das Problem inzwischen bestätigen?
                  ja und inzwischen gefixt (eben machen wir den Alphatest).

                  Tritt auf, wenn die IP nicht schnell genug "ready" meldet - dann gehen die ersten Telegramme verloren. Warten nun beim Start auch auf etwas trägere Schnittstellen.

                  Michael
                  offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
                  Enertex Produkte kaufen

                  Kommentar


                    #10
                    Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
                    Tritt auf, wenn die IP nicht schnell genug "ready" meldet - dann gehen die ersten Telegramme verloren. Warten nun beim Start auch auf etwas trägere Schnittstellen.
                    Frage:
                    - Warum ging es vor der 1.078?
                    - Könnte ein Problem mit dem ntpd (bekommt auch nach 4 Stunden noch keine Zeit) damit zusammenhängen? (Dann wird übrigens 2070 im Webserver und 2034 in den Meldungen (wenn ich mich recht erinner) angezeigt.)
                    - Könnten Probleme mit der Kommunikation zwischen eibPC und PC auch damit zusammenhängen? Sporadisch wird der eibPC im EibStudio nicht gefunden.
                    - Ist die extreme Verlangsamung des Verbindungsabbaus (und -aufbaus?) dann auch gefixt?
                    BR
                    Marc

                    Kommentar


                      #11
                      Zitat von saft6luck Beitrag anzeigen
                      Frage:
                      - Warum ging es vor der 1.078?
                      Hängt mit der Verarbeitung zusammen.
                      - Könnte ein Problem mit dem ntpd (bekommt auch nach 4 Stunden noch keine Zeit) damit zusammenhängen? (Dann wird übrigens 2070 im Webserver und 2034 in den Meldungen (wenn ich mich recht erinner) angezeigt.)
                      Wir werden aller Wahrscheinlichkeit nach heute noch ein Update der Firmware machen.
                      Damit bitte nochmals die Patches 1.004/5 einspielen.
                      offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
                      Enertex Produkte kaufen

                      Kommentar


                        #12
                        Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
                        Wir werden aller Wahrscheinlichkeit nach heute noch ein Update der Firmware machen.
                        Damit bitte nochmals die Patches 1.004/5 einspielen.
                        Der erste Test mit der neuen FW 1.085 sieht sehr gut aus!
                        Die Initialiserungen beim systemstart() wurden auf den Bus gesendet.

                        Zitat von chg Beitrag anzeigen
                        Das trennen dauert so ca. 8s... das verbinden jedoch ist schnell.
                        Hier hat sich nichts geändert... Kann aber auch nicht sagen ob dies schon "immer" so war.
                        Gruß
                        Christian

                        Kommentar


                          #13
                          Irgendwie ist jetzt der Wurm drin.

                          ich hab die Firmware Updates eingespielt, und gestern lief der EIbPC recht gut. Ich lasse mir alle Stunde eine email schicken um zu sehen, was er macht. Heute morgen um 6°° hat er die letzte mail geschickt, danach nicht mehr. Gerade hab ich eine kleine Änderung im Programm gemacht und an den EIBPC geschickt. Kompilierung war ok, Anzeige "Verbindungsstatus: Datenübertragung an 192.168.xxx.xx" richtige Adresse, seit 5 Minuten nur "Night Rider".

                          Ich meine, die Probleme haben bei mir erst angefangen, als ich email-Versand eingerichtet habe um mir Störungen aufs Handy zu schicken.

                          Inzwischen habe ich die Stromversorgung bereits auf einen Aktorkanal gelegt, damit ich nicht immer laufen muß, um das Teil neu zu starten.

                          Noch ein Hinweis: Die Funktionsstörungen bei email, webserver und Programmabsturz (V1.121) sind nicht immer gleichzeitig. Gestern funkionierten die emails noch, als ich über webserver bereits nichts mehr schalten konnte.
                          Der schöne Niederrhein läßt Grüssen

                          Andreas


                          Alter Hof mit neuer Technik

                          Kommentar


                            #14
                            Zitat von anlo007 Beitrag anzeigen
                            Irgendwie ist jetzt der Wurm drin.

                            ich hab die Firmware Updates eingespielt, und gestern lief der EIbPC recht gut. Ich lasse mir alle Stunde eine email schicken um zu sehen, was er macht. Heute morgen um 6°° hat er die letzte mail geschickt, danach nicht mehr. Gerade hab ich eine kleine Änderung im Programm gemacht und an den EIBPC geschickt.
                            Kannst Du mal Dein Programm schicken, sowie die ESF, die Du nutzt (eibpc@enertex.de)? Teste auch mal, ob der DNS erreichbar ist. Außerdem bitte das Ereignislog- und Info-Button checken und uns den Inhalt dazu schicken.
                            offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
                            Enertex Produkte kaufen

                            Kommentar


                              #15
                              Hallo,
                              infos kommen Montag, da ich bis dann unterwegs bin.
                              Der schöne Niederrhein läßt Grüssen

                              Andreas


                              Alter Hof mit neuer Technik

                              Kommentar

                              Lädt...
                              X