    #31
    Ich würde z.B. einen ABB ILTS-E3D0 Sicherheits-Lasttrennschalter D0,63A in den Hauptverteiler einbauen lassen mit den entsprechenden Sicherungseinsätzen.

    Das erspart dir den Einbau von zwei Geräten hintereinander.
    Viele Grüße
    Korbinian

    - Nobody is perfect!
    - Fehler passieren, wichtig ist was man daraus lernt!

    Kommentar


      #32
      Schon klar. Da ich aber beides schon da habe und auch den Platz, will ich mir das Geld gerne sparen

      Kommentar


        #33
        Zitat von jolt19 Beitrag anzeigen
        A: Klemmblock --> Lasttrennschalter - - >Schmelzsicherung --> Zuleitung UV
        oder
        B: Klemmblock --> Schmelzsicherung --> Lasttrennschalter --> Zuleitung UV


        Aus Interesse, hast A oder B umgesetzt?
        Zuletzt geändert von ur63; 24.09.2025, 13:34.

        Kommentar


          #34
          Bisher habe ich den Schalter nicht eingebaut

          Kommentar


            #35
            Ist dein SLS 63A? Wenn ja, kannst den eh auf 35 oder 50A umbauen lassen sobald du eine pv oder wallbox hast. Ich glaub sogar schon ab Wärmepumpe.

            Zieh genug freie leerrohre in die Garage für Steuerleitung zur Abschaltung der Wallbox.
            und mehr als zwei Lankabel würd ich auch machen.

            Kommentar


              #36
              Warum muss der SLS reduziert werden wenn dahinter WP/PV laufen?
              ----------------------------------------------------------------------------------
              "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
              Albert Einstein

              Kommentar


                #37
                Kommt auf die Zählerverdrahtung an. Bei 10qmm ist idr. 35A SLS vorgesehen, wegen Dauerbetrieb. Bei 16qmm idr. 50A. Nen 63er ja nur bei Aussetzbetrieb. Ob eine WP zu Dauer läuft, weiß ich nicht genau.PV aber ja.

                Kommentar


                  #38
                  Zitat von StefanWE Beitrag anzeigen
                  Kommt auf die Zählerverdrahtung an. Bei 10qmm ist idr. 35A SLS vorgesehen, wegen Dauerbetrieb. Bei 16qmm idr. 50A. Nen 63er ja nur bei Aussetzbetrieb. Ob eine WP zu Dauer läuft, weiß ich nicht genau.PV aber ja.
                  Bei 16mm2 und Dauerbetrieb geht nur bei Einfachbelegung ein 50A SLS, bei Doppelbelegung eines Zählerfeldes oder mit 10mm2 Verdrahtung nur noch 35A.
                  Eine WP würde ich definitiv zum Dauerstrom rechnen. Ladeleistung des PV Akkus und der Wallbox kommen auch noch dazu, wenn das alles hinter einem Zähler hängt.