    Hallo Forum,
    Ich hoffe mal wieder auf eure Hilfe.

    Immer wieder "prellt" eine Lichttaste im iViewer. Soll heißen, das Licht geht beim Betätigen kurz an (sehr kurz) und sofort wieder aus.
    Dieser Fehler kann bei jeder Leuchte auftreten, aber bisher immer isoliert, d.h. es betrifft nur eine Leuchte, alle andere funktionieren perfekt. Diese Fehlfunktion bleibt dann für ein paar Minuten, manchmal Stunden. Morgen spinnt dann eine andere Leuchte....
    Jalousien, Heizung und Wetter mit Diagramme funktionieren.

    Ich bitte um eure Hilfe.

    Viele Grüsse
    Martin

    #2
    Hallo Martin

    Hast Du den Digital join für die Lampe am Digital Connector direkt mit dem KO verbunden?

    Bei mir hat es sich genau so wie Du beschreibst berhalten bis ich z.B. ein Toggle an den Ausgang gehängt habe.

    "Taste drücken" =1 , loslassen = 0
    Licht brennt also nur solange wie Taste gedrückt ist.

    Gruss, Holger
    Angehängte Dateien
    ECMACOM GmbH
    Konzeption, Planung, Implementation, Unterhalt
    www.ecmacom.ch
    www.knxshop4u.ch

    Kommentar


      #3
      Hallo Holger,
      ich toggle auch...

      Hab das Prellen sowohl beim Ein- als auch beim Ausschalten.

      Viele Grüsse
      m

      Kommentar


        #4
        Hmmmm
        und die joins sind alle eindeutig?
        ECMACOM GmbH
        Konzeption, Planung, Implementation, Unterhalt
        www.ecmacom.ch
        www.knxshop4u.ch

        Kommentar


          #5
          Ja, sonst wäre es ja zu einfach ;-)

          Gibt es eigentlich keine Debug Möglichkeiten auf dem HS?
          Ein Log File oder sowas?

          m

          Kommentar


            #6
            Zitat von Scaramanga Beitrag anzeigen
            Gibt es eigentlich keine Debug Möglichkeiten auf dem HS?
            Ein Log File oder sowas?
            Schau mal hier
            https://knx-user-forum.de/hsfusion/1...ktional-2.html

            Gruss, Holger
            ECMACOM GmbH
            Konzeption, Planung, Implementation, Unterhalt
            www.ecmacom.ch
            www.knxshop4u.ch

            Kommentar


              #7
              guck mal hier:

              https://knx-user-forum.de/hsfusion/1...ten-joins.html

              damit lassen sich doppelt belegte Joins im CF-GUI-Designer finden. Im Experten gibt es diese Funktion auch unter KO, Rechtsklick auf das KO, Verweise. Ich würde erstmal im Experten suchen.

              Im Experten-GLE gibt es Bausteine, mit denen man ein Ringarchif für hsfusionSEND und hsfusionRECV bauen kann.
              Gruß Christian

              Kommentar


                #8
                Hallo Christian,
                SUPER, vielen Dank!
                Das wars, mein Vorgänger hat auf dem Arbeitsblatt Dimmen (meiner nächsten Baustelle) auf dem HS das Licht nochmals geschaltet.
                Da hab ich vor lauter Wald die Bäume nicht mehr gesehen.

                Viele Grüße
                m