    #91
    Sehr schön Hans. Danke an der Stelle für deine Arbeit und das einstellen. Wenn ich etwas Luft habe werde ich das ganze mal testen und Bericht erstatten.

    Gruß Andy

    Kommentar


      #92
      Guten morgen,

      Can I use the ZSU+ for this setting:

      Curtains (Close - Open),
      Mon 22:00 - 07:00
      Tue 22:00 - 07:00
      Wed 22:00 - 07:00
      Thu 22:00 - 07:00
      Fri 22:00 - 07:00
      Sat 22:00 - 08:00
      Sun 22:00 - 08:00

      As I'm only able to insert one time pair, 22-7 or 22-8.

      Grusse,

      Gerwin


      Kommentar


        #93
        you can insert 2 time pairs, clear?


        1st time, Mo-Fr; 7:30-09:06
        Bildschirmfoto 2020-01-28 um 15.16.42.png

        2nd time, Sa,So;08:00-09:30
        Bildschirmfoto 2020-01-28 um 15.17.34.png

        Hans
        Hans

        Kommentar


          #94
          With the holiday button you can include or exclude holidays.
          For example:
          Mo. Fr, You can exclude holidays.
          sat, Sun: you can include holidays
          Hans

          Kommentar


            #95
            Hans,

            thanks for the reply, it also means I have to use two timer outputs.
            like ZSU.06 and ZSU.07?

            grusse,

            Gerwin

            Kommentar


              #96
              its like ZSU.02+03 or ZSU.04+05
              the examples are "Kaffeemaschine" & "Bewässerung" ( red marked)

              Hans

              Bildschirmfoto 2020-01-31 um 11.06.12.png
              Hans

              Kommentar


                #97
                Hi Hans,

                I'm testing, using the bewasserung.

                Also found the following.
                When I select in timer 1, Mon to Fri (Green edge) and Urlaub und Ferien off.
                I see this in the timer 1 window, but when I go back to the Days and time select window. The days are not correct
                Fri has changed in Sat. (the green edges)
                The same is with the second window, if I select here Sa and Su. store and close it. and go back
                also the Sa has changed to Fri. (green edges)

                for the SU and SA window, in which logic form is the offset calculation?
                I could only find one. On ZSU.edit.1..16 - ft u SU SA page.
                But if I make changes to this page the calculation given, are not correct.
                changed .zsu.vonM into my .zsu.SUOffsetMinutes
                is there a second/third place for sunset/sunrise offset calc.?

                Grusse,

                Gerwin

                Zuletzt geändert von TBBW; 02.02.2020, 22:06.

                Kommentar


                  #98
                  Dear Gerwin,
                  now the ZSU runs - since years - on many homeservers without any problems.
                  So I am very optimistic that we can solve the problem.

                  My idea is, that we phone together and we look live with the Teamviewer to your “experte” development environment.
                  I need following:
                  - a personal pn, that you want help
                  - max 1-2 h time in the evening (e.q. 20:00), today or the next days
                  - an actual installation of teamviewer on your pc (version 15.2.2756)


                  you get my ok and Phone Number to call me back, via pn.

                  Hans





                  Zuletzt geändert von TirochH; 03.02.2020, 14:27.
                  Hans

                  Kommentar


                    #99
                    Hi Hans,

                    Thanks for the offer !!
                    But before we go into the emergency phase, I made a screen shot.

                    overview.png

                    The new made KO are from -30 min to 30 min.
                    Basically the same as your KO's. the .zsu.bisM und .zsu.vonM

                    Is there another Logic sheet making Sunset Sunrise calculation(s)?
                    I could only find this sheet.

                    grusse,

                    Gerwin




                    Angehängte Dateien

                    Kommentar


                      see logic sheet "ZSU.16 SU SA"

                      the results of the editing windows are stored in XML-KO "ZSU.16". The defined names in XML used in the "edit-popup" and for the input in "ZSU+"-Baustein(15025)

                      the Logic Sheet "ZSU.16 SU SA" use the ZSU "ZSU+", I convert the logic of SA/SU (sunrise, sunset) to the standard logic input from "ZSU+"-Baustein(15025)

                      when you have problems --> see my last proposal.


                      Hans
                      Hans

                      Kommentar


                        I now realize what is your problem.
                        1. Use the same KOs as I. Instead of ".zsu.SSOffsetMinutes"/"zsu.SROffsetMinutes" ".zsu.minSU"/".zsu.minSA". Or you use the identical KOs only with "rename"--> than OK. I hope there are no misunderstandings with your "translation".
                          .
                        2. In the popup VISU window "ZSU.SU.SA" change by the "m" minute -> VISU "Werteingabe öffnen" (XML-KOs: .zsu,vonM & .zsu.bisM) input from min-max "0-99" minutes to min/max "-30-30" minutes.
                          .
                        3. Change by logic sheet ZSU.16 SU SA (when you use ZSU.16) "SA-Abweichung / Subtraktion" in "SA +/- Abweichung / Addition" logic Baustein "subtraktion" to "addition". This - I think - you have not done (changed).
                          .
                        4. Change the static text in the popup-VISU-window "ZSU.SU.SA" with the static text (SU: + min" & SA: - min) to "+/-" min in the green area the dynamic text is generated in point 5.
                          .
                        5. Ay dynamic text is generated in your transmitted logic sheet in the KOs ".zsu.vonZeit.SU" & ".zsu.bisZeit.SA" in the logic-Bausteinl (15028) "vonSU" & "bisSA" (your names are: sunset & sunrise). See point 6. for the "+" sign.
                          .
                        6. In your transmitted logic sheet use Logikbaustein 16782 (NumToText) with E7=1 instead Logikbaustein 15052 (Int2Txt). You get the "+"-sign by positive numbers and "-" sign by negative numbers. Use the fields E1/E7 & A1.
                          The advantage of this proposal is: It's more readable.
                          .
                        7. When you want the 2-times logic - with 2 ZSUs.

                          First test the 1-time logic with ZSU.16.

                          When it is OK:

                          Make the same as in ZSU.02/03 or ZSU.04/05. All input to ZSU+ is identical to ZSU.16 all output is identical to ZSU 02/03 or 04/05. Be care with the KOs. When you use for example ZSU.xx: all KOs with number<yy> have to change to number<xx>.

                          Be care you need also a new popup-Windows like "ZSU - 2 Zeiten", named "ZSU - 2 Zeiten.SU.SA". The difference is that you call popup "ZSU.SU.SA" instead of "ZSU+".

                          Be care: the call-button has set by "Befehle" need ".zsu.INFO.1.idx" = xx and ".zsu.INFO.2.idx" = yy.

                          For the 1st and 2nd timer you have set by "Befehle" (green box 1 & box 2 of "ZSU - 2 Zeiten.SU.SA") the .zsu.idx = 0 and .zsu.idx.set to .zsu.INFO.1.idx (1st timer) / .zsu.INFO.2.idx (2nd timer).
                          But only once. The 2nd popups ("ZSU.SU.SA") are triggered from the additional precalled popup "ZSU - 2 Zeiten.SU.SA".
                          .
                        8. Use the most actual download, you can use 32 ZSUs instead of 16 ZSUs (since 19.11.2018). I support only the actual version.


                        Hope now all is clear.


                        Hans
                        Zuletzt geändert von TirochH; 06.02.2020, 09:55.
                        Hans

                        Kommentar


                          Hi Hans,

                          The Sunset / Sunrise timer is running ! Thanks

                          I made a beginners mistake, definition of a variable....

                          This is how it should be done:
                          Change the range of the KO (.zsu.vonM and .zsu.bisM) from -59 to 59 minutes, so the declaration!
                          and in the value entry window limit the value-entry range from -30 to 30 min.

                          and for the readability change Logikbaustein 15052 (Int2Txt) into Logikbaustein 16782 (NumToText).

                          Once again Hans Thanks!

                          grusse,

                          Gerwin

                          Kommentar


                            I am happy.

                            do you know the debug mode ?
                            Hans

                            Kommentar


                              Hi Hans,

                              i updated my system to the 32/48 Timer version.
                              i get an error (6 times the same)

                              An ouput connector used has no connection

                              additional info.
                              ZSU.INFO.x.x

                              If i go there everything looks fine.

                              grusse,

                              gerwin

                              Kommentar


                                Morgen Hans,

                                Found This:

                                No Connection.png

                                Kommentar