    Edomi scheint Szenennummern ab 0 statt 1 wie meine KNX-Geräte zu zählen ("16" auf dem Bus "sieht" Edomi als "15" usw.).

    Gibt es da irgendwo eine Einstellung oder eine elegantere Methode, als die Szenennummern vom Bus jeweils "+1" zu rechnen?

    #2
    EDOMI zählt garnix - Dein Szenen-Aktor macht's... In EDOMI kannst Du nur den DPT definieren, sonst nichts.
    EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)

    Kommentar


      #3
      Wert 16 ist ja auch Szene 15! Szenen werden ab 0 aufgerufen. Szene 1 wird Durch 0 auf dem Bus ausgelöst.

      Kommentar


        #4
        Gut, dann ist das nur verwirrend, dass scheinbar jede Applikation und die ETS ab 1 zählen. Danke!

        Kommentar


          #5
          Wenn Du Dir im Gruppenmonitor die Rohdaten anschaust, siehst Du das da nur ein Mapping gemacht wird. Mit Szenennummer +64 speicherst Du übrigens die Szene.

          Kommentar


            #6
            Oder anders ausgedrückt: Stellst du in der ETS nicht den DTP-Untertyp ein, wirst auch in der ETS die 15 für die Szene 16 sehen.
            Gruß Andreas

            -----------------------------------------------------------