Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

LBS19000174: eBus Commands

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Z.B. in die /etc/rc.local eintragen (vor dem exit 0, welches vermutlich am Ende steht)

    Kommentar


      #17
      Zitat von hapi Beitrag anzeigen
      Hat jemand Erfahrung mit einer Vaillant VWL S (geoTHERM VWL 141/3 S)? Außentemperatur kann ich abfragen, aber ansonsten funktionieren die wenigsten Code-Wörter.
      Hi,

      bitte schau mal im ebusd Wiki und den geschlossenen Issues, um ebusd zum Laufen zu bekommen.

      Hier gibt es Infos zum Auffinden der verfügbaren Kommandos:
      https://github.com/john30/ebusd/issues/97

      Es gibt auch ein readall Skript:
      https://github.com/john30/ebusd/issues/98
      https://github.com/john30/ebusd/blob...pts/readall.sh

      Viele Grüße,
      Patrick

      Kommentar


        #18
        Zitat von jonofe Beitrag anzeigen
        Z.B. in die /etc/rc.local eintragen (vor dem exit 0, welches vermutlich am Ende steht)
        Danke!!

        Zitat von Stoxn Beitrag anzeigen
        Hier gibt es Infos zum Auffinden der verfügbaren Kommandos:
        https://github.com/john30/ebusd/issues/97
        Danke! Bei "find -d" kommt folgendes raus:

        Code:
        [root@edomi scripts]# ebusctl -s localhost -p 8888 find -d
        broadcast datetime = 6.688;20:54:04;18.01.2018
        broadcast hwcStatus = off;48;off
        broadcast ident = Vaillant;EHP00;0419;7201
        broadcast outsidetemp = 6.688
        broadcast vdatetime = 20:54:04;18.01.2018
        cc Mode = 30;on;00;off
        cc Status = 0;off;-;0
        ehp ActualEnvironmentPower = 0
        ehp ActualEnvironmentPowerFine = 100
        ehp ActualEnvironmentPowerPercentage = 0
        ehp errorhistory = 9;2;02:17;20.01.2017;580
        ehp HeatpumpType = brinetowater
        ehp Mode =  (ERR: invalid position for 1008b51009000100000000000002 / 00)
        ehp SourcePumpStatus = 0
        ehp SourceTempInput = 11.75;ok
        ehp Status02 = disabled;0;100.0;0;100.0
        ehp Status = 48.62;1.758;1.186;00 28 00 00
        ehp StorageTempBottom = 27.19;ok
        ehp StorageTempTop = 29.75;ok
        ehp VWLSBadWeatherOMU2 = no
        ehp YieldEnvironmentEnergy = 69534
        hwc currenterror = -;-;-;-;-
        mc CfgHeatSinkType = mixer
        mc DateTime = valid;20:53:04;18.01.2018;6.688
        mc Mode = 21;auto;00;off
        mc Status = 29;off;28.12;21
        scan.08  = Vaillant;EHP00;0419;7201
        scan.08 id = 21;14;02;0020075214;0006;005000;N2
        scan.0a  = Vaillant;PMW01;0205;8302
        scan.0a id = 21;14;33;0010014311;3110;007682;N5
        scan.15  = Vaillant;UIH00;0374;6901
        scan.15 id = 21;13;23;0020101780;0907;007960;N4
        scan.23  = Vaillant;EHP00;0419;7201
        scan.23 id = 21;14;02;0020075214;0006;005000;N2
        scan.25  = Vaillant;EHP00;0419;7201
        scan.25 id = 21;14;02;0020075214;0006;005000;N2
        scan.50  = Vaillant;EHP00;0419;7201
        scan.50 id = 21;14;02;0020075214;0006;005000;N2
        Ist das alles? Irgendwie hab ich mir nachdem ich die CSVs studiert habe mehr vorgestellt.


        Für readall.sh musste ich erst "yum install nc" machen und den Parameter im Script von "nc -q 1" auf "nc -w 1" ändern, dann kam weniger raus als oben bei "find -d".

        Ich habe in dem Ordner "/usr/local/ebusd/contrib/scripts" auch das Script readallvaillantregisters.sh gefunden, hier kommen 511 Zeilen "ERR: command not enabled":

        Code:
        [root@edomi scripts]# ./readallvaillantregisters.sh -R "-f" -d
        0 = ERR: command not enabled
        ...
        511 = ERR: command not enabled
        Ist etwas faul, oder erwarte ich mir zu viel?

        Wir haben ein VWL S mit 2 Außeneinheiten, Pufferspeicher und Trinkwasserstation.


        Kommentar


          #19
          Wie gesagt, versuche Fragen zum ebusd besser im besagten GitHub zu klären.
          Die Geräte sind so unterschiedlich und vor allem unterschiedlich viele Kommandos verfügbar.

          Dennoch zwei Kommentare dazu:
          1) find -d zeigt meines Wissens nur Werte an, die Du auch schon mal abgefragt hast ggfs. auch indirekt. Sprich es gibt ggfs. mehr Werte.
          Zum Auffinden der Kommandos, habe ich mir alle relevanten CSVs für meine Geräte in ein Excel gezogen und eine simple Formel gebastelt, die mir das Read-Kommando zusammenstellt. Denke mal, dass das readall Skript ähnlich funktioniert - hatte es noch nicht getestet, da meine Zwecke erfüllt sind
          2) Spielerei wie das readall, Installation neuer Komponenten etc. machst Du am besten auf einer Spielwiese ggfs. ein edomi in einer VM (falls Du das nicht sowieso gemacht hast)

          Und noch ein edomi Tip, wie ich die Temperatur auslese, wenn ein ";ok" anhängt - mit dem PHP Function LBS: