    Seit 2 Tagen (13.2.) wird bei mir keine Monitor-Logdatei mehr aufgezeichnet.

    Die Einstellungen der Basis-Konfig und die GO/KO-Einstellungen müssten eigentlich passen (vgl. Bilder).
    Gibt es noch andere Einstellungen, die ich offensichtlich aus Versehen geändert habe ?

    Danke Andreas

    Verwaltung.png

    Monitor-Log-Speicherdauer.png

    Monitor-Log-KNX-Komm.png

    GAKO-Monitor.png
    Angehängte Dateien

    #2
    Wie sieht's hiermit aus?

    Code:
    # Monitor-Logs
    #    0 = deaktiviert (diese Einstellung hat Priorität gegenüber dem System-KO[6])
    #    1 = Text-Format
    #    2 = HTML-Format
    global_logMonEnabled=2
    Das TraceLog in Deinen Einstellungen hat mit dem Monitor-Log nichts zu tun...
    EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)

    Kommentar


      #3
      Monitor-Log.png

      Kommentar


        #4
        Nach den Anpassungen in der edomi.ini musst Du den Server(!) neustarten - nicht nur EDOMI.

        Das SysKO hat auch wirklich den Wert "3" im Live-Projekt? Vielleicht setzt Du das KO versehentlich in irgendeiner Logik auf 0 oder so?
        EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)

        Kommentar


          #5
          Zitat von gaert Beitrag anzeigen
          Nach den Anpassungen in der edomi.ini musst Du den Server(!) neustarten - nicht nur EDOMI.

          Das SysKO hat auch wirklich den Wert "3" im Live-Projekt? Vielleicht setzt Du das KO versehentlich in irgendeiner Logik auf 0 oder so?
          Habe jetzt dem GO/KO noch einmal händisch eine "3" zugefügt, Server neugestartet und siehe da: Monitor funktioniert wieder.

          In den verg. tagen habe ich wohl aus Versehen das SysKO beschrieben. Dies habe ich zwar gelöscht, offensichtlich ist das KO aber leer geblieben und ist nach Neustart auch nicht mit dem Init-Wert beschrieben worden.

          Vielen Dank an Gaert und auch von mir ganz herzlichen Dank für die tolle Software- es macht richtig Spass mit Edomi zu Arbeiten !!!
          Andreas

          Kommentar


            #6
            Das SysKO 6 ist ja auch remanent - siehe Hilfe
            EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)

            Kommentar


              #7
              Super Danke, läuft jetzt wieder.

              Kommentar