Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

LBS 19000707 - Beschattungssteuerung-Rollo

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • starwarsfan
    antwortet
    Bitte das Log in dieser Grössenordnung als Anhang, mir friert der Browser auf dem Handy ein...

    Einen Kommentar schreiben:


  • KNX2013
    antwortet
    Hallo zusammen,

    ich habe ein aktuelles Problem mit dem Baustein.
    Die Verzögerung habe ich bei der Dämmerungssteuerung für einen Rollo relativ hoch eingestellt (14400s).
    Dies wird auch im Log übernommen (z.B. 16:56:08).
    Um 16:57:59 erscheint "=== Calculating shutter state... ===" und dann sofort "=== = LBS finished = ==="
    Im nächsten Lauf wird dann der Rollo auf 100% gestellt und somit deutlich zu früh.
    Was könnte da los sein?

    [Log entfernt]

    Danke & Gruß
    KNX2013
    Zuletzt geändert von KNX2013; 04.11.2019, 19:16.

    Einen Kommentar schreiben:


  • starwarsfan
    antwortet
    Hi

    OK, danke. Ein Überbleibsel vom grossen Beschattungsbaustein...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Daniel We
    antwortet
    Hi starwarsfan,
    ich bin gerade mit deinem 707 Baustein ein bisschen am rumspielen.
    Dabei ist mir in der Hilfe ein Fehler aufgefallen.
    Bei E27 steht was von E32 den es bei mir aber nicht gibt.

    E27: Lichtstreifen (mm)
    Breite eines gewuenschten Lichtstreifens. Legt fest, wie weit die Sonne in den Raum hinein scheinen soll und muss
    in der gleichen Einheit wie E32 angegeben werden. Beide Eingaenge also bspw. in mm oder cm. Default: 0

    Schöne güße

    Einen Kommentar schreiben:


  • KNX2013
    antwortet
    Zitat von KNX2013 Beitrag anzeigen
    Wo kommen die Werte 42/58 her? Meldet da ggf. mein Rolladenaktor etwas Falsches?
    Ok, nachdenken hilft
    Der Rollo stand auf 50%, die Toleranz ist mit 8% definiert. D.h. die Grenzen liegen bei 42% und 58%.
    Im Endeffekt muss nur der Eingangswert auf % umgerechnet werden. Das steht am Eingang E9 sogar bereits dran...

    Einen Kommentar schreiben:


  • KNX2013
    antwortet
    Hallo zusammen,

    ok, ich habe das Problem bei mir wahrscheinlich gefunden.
    Das Problem war, dass nach der Beschattung der Rollo nicht mehr hochfuhr und auch das Schließen bei Dämmerung nicht funktionierte. Erst die Sperre mit Zwangsposition fuhr den Rollo zu.

    Im Log habe ich festgestellt, dass um 9:45 das LBS deaktiviert wurde, weil sich die Rollohöhe manuell geändert haben soll. Es hat aber niemand daran rumgespielt...

    Wo kommen die Werte 42/58 her? Meldet da ggf. mein Rolladenaktor etwas Falsches?
    Code:
    LBS disabled through external height change (85 vs 42/58)
    Ich habe jetzt vorerst E9 unbeschaltet gelassen.

    Code:
     [TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
     	 		[TR]
     			[TD]2019-08-31 09:45:06[/TD]
     			[TD]009792[/TD]
     			[TD]11479[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]======================================================================================[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-08-31 09:45:06[/TD]
     			[TD]010034[/TD]
     			[TD]11479[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===== === = LBS was triggered (v0.6) = === ==========================================[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-08-31 09:45:06[/TD]
     			[TD]010160[/TD]
     			[TD]11479[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-08-31 09:45:06[/TD]
     			[TD]010469[/TD]
     			[TD]11479[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|25784.32 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|28.742478894452 Azimut: 0|111.218147656 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-08-31 09:45:06[/TD]
     			[TD]010772[/TD]
     			[TD]11479[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===== === = Nothing refreshed, nothing to do = === ===================================[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-08-31 09:45:09[/TD]
     			[TD]467999[/TD]
     			[TD]11479[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]======================================================================================[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-08-31 09:45:09[/TD]
     			[TD]468274[/TD]
     			[TD]11479[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===== === = LBS was triggered (v0.6) = === ==========================================[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-08-31 09:45:09[/TD]
     			[TD]468401[/TD]
     			[TD]11479[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-08-31 09:45:09[/TD]
     			[TD]468966[/TD]
     			[TD]11479[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|25784.32 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|28.742478894452 Azimut: 0|111.218147656 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-08-31 09:45:09[/TD]
     			[TD]471904[/TD]
     			[TD]11479[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]UpdateAlways == false, previous A5: 0, updating with 1[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-08-31 09:45:09[/TD]
     			[TD]472614[/TD]
     			[TD]11479[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]LBS disabled through external height change (85 vs 42/58)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-08-31 09:45:09[/TD]
     			[TD]473443[/TD]
     			[TD]11479[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===== === = Nothing refreshed, nothing to do = === ===================================[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-08-31 09:46:05[/TD]
     			[TD]933881[/TD]
     			[TD]11479[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]======================================================================================[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-08-31 09:46:05[/TD]
     			[TD]934159[/TD]
     			[TD]11479[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===== === = LBS was triggered (v0.6) = === ==========================================[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-08-31 09:46:05[/TD]
     			[TD]934288[/TD]
     			[TD]11479[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-08-31 09:46:05[/TD]
     			[TD]934863[/TD]
     			[TD]11479[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 1|25784.32 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|28.742478894452 Azimut: 0|111.218147656 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-08-31 09:46:05[/TD]
     			[TD]935156[/TD]
     			[TD]11479[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===== === = Brightness refreshed, starting LBS = === =================================[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-08-31 09:46:05[/TD]
     			[TD]935647[/TD]
     			[TD]11479[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-08-31 09:46:05[/TD]
     			[TD]935805[/TD]
     			[TD]11479[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-08-31 09:46:05[/TD]
     			[TD]936436[/TD]
     			[TD]11479[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]=== Validating input values... ===[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-08-31 09:46:05[/TD]
     			[TD]936714[/TD]
     			[TD]11479[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]=== Finished validation of input values ===[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-08-31 09:46:05[/TD]
     			[TD]936841[/TD]
     			[TD]11479[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]=== Checking if facade is in sun... ===[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-08-31 09:46:05[/TD]
     			[TD]937026[/TD]
     			[TD]11479[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.19454504562596, 0.54844802147132, effective Elevation: 70.469426741776[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-08-31 09:46:05[/TD]
     			[TD]937743[/TD]
     			[TD]11479[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-08-31 09:46:05[/TD]
     			[TD]939038[/TD]
     			[TD]11479[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 1, skipping update[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-08-31 09:46:05[/TD]
     			[TD]939243[/TD]
     			[TD]11479[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]=== Finished facade check, real azimut 111.218147656° and facade at 190° -> IN SUN (from 110° to 270°), effective elevation 70.469426741776° for given elevation of 28.742478894452° -> in min-max-range (0-90) ===[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-08-31 09:46:05[/TD]
     			[TD]939379[/TD]
     			[TD]11479[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Storing current shutter state 5 and updating output if necessary[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-08-31 09:46:05[/TD]
     			[TD]940607[/TD]
     			[TD]11479[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 5, skipping update[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-08-31 09:46:05[/TD]
     			[TD]940836[/TD]
     			[TD]11479[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]=== Calculating shutter state... ===[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-08-31 09:46:05[/TD]
     			[TD]941623[/TD]
     			[TD]11479[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (5)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-08-31 09:46:05[/TD]
     			[TD]941844[/TD]
     			[TD]11479[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Facade is in sun[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-08-31 09:46:05[/TD]
     			[TD]941981[/TD]
     			[TD]11479[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Recalculating shutter position out of state SHADOW_FULL_CLOSED[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-08-31 09:46:05[/TD]
     			[TD]942171[/TD]
     			[TD]11479[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Elevation: 28.742478894452°, window height 2000, width of light strip 600, value of resulting shutter height greater than given max height, so using given max height 45[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-08-31 09:46:05[/TD]
     			[TD]942313[/TD]
     			[TD]11479[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]positionShutter(...), Value for height: 50%[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-08-31 09:46:05[/TD]
     			[TD]942759[/TD]
     			[TD]11479[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]LBS locked, not updating outputs[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-08-31 09:46:05[/TD]
     			[TD]944273[/TD]
     			[TD]11479[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Timer already finished[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-08-31 09:46:05[/TD]
     			[TD]945760[/TD]
     			[TD]11479[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]positionShutter(...) for height 50% finished[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-08-31 09:46:05[/TD]
     			[TD]945960[/TD]
     			[TD]11479[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Storing current shutter state 5 and updating output if necessary[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-08-31 09:46:05[/TD]
     			[TD]946959[/TD]
     			[TD]11479[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 5, skipping update[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-08-31 09:46:05[/TD]
     			[TD]947820[/TD]
     			[TD]11479[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD]
     		[/TR]
     	 [/TABLE]

    Einen Kommentar schreiben:


  • pokerjung
    antwortet
    Hallo anbei ein Auszug des Logs - habe leider keinen wo das Rollo hätten schalten sollen . . . . (kann ich aber nachliefern sobald die Sonne dann mal scheint ;-))
    Code:
    2019-08-30 09:44:0016265215306INFO:===2019-08-30 09:44:0016279615306INFO:===2019-08-30 09:45:0039304515306INFO:======================================================================================2019-08-30 09:45:0039339815306INFO:===== === = LBS was triggered (v0.6) = === ==========================================2019-08-30 09:45:0039354315306INFO:<Input>: <Refreshed>|<Value>2019-08-30 09:45:0039444415306INFO:Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|15390.72 Brightness dawn: 0|988.8 Elevation: 1|30.414522739284 Azimut: 1|117.87296640841 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 02019-08-30 09:45:0039477415306INFO:===== === = Elevation refreshed, starting LBS = === ==================================2019-08-30 09:45:0039740315306INFO:===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================2019-08-30 09:45:0039774315306INFO:===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================2019-08-30 09:45:0039823215306INFO:=== Validating input values... ===2019-08-30 09:45:0039856415306INFO:=== Finished validation of input values ===2019-08-30 09:45:0039893515306INFO:=== Checking if facade is in sun... ===2019-08-30 09:45:0039918715306INFO:Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.92136890150077, 0.58703728308496, effective Elevation: -32.5026785316022019-08-30 09:45:0039973315306INFO:UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 0, skipping update2019-08-30 09:45:0040183715306INFO:UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update2019-08-30 09:45:0040219415306INFO:=== Finished facade check, real azimut 117.87296640841° and facade at 275° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 215° to 335°), effective elevation -32.502678531602° for given elevation of 30.414522739284° -> NOT in min-max-range (0-90) ===2019-08-30 09:45:0040236315306INFO:Storing current shutter state 0 and updating output if necessary2019-08-30 09:45:0040409315306INFO:UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update2019-08-30 09:45:0040439015306INFO:=== Calculating shutter state... ===2019-08-30 09:45:0040483915306INFO:Handling current shutter state NEUTRAL (0)2019-08-30 09:45:0040511115306INFO:positionShutter(...), Value for height: 0%2019-08-30 09:45:0040571815306INFO:LBS locked, not updating outputs2019-08-30 09:45:0040747915306INFO:Timer already finished2019-08-30 09:45:0041158115306INFO:positionShutter(...) for height 0% finished2019-08-30 09:45:0041189215306INFO:Storing current shutter state 0 and updating output if necessary2019-08-30 09:45:0041367415306INFO:UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update2019-08-30 09:45:0041524915306INFO:===== === = LBS finished = === ===============================================2019-08-30 09:45:0041555315306INFO:===2019-08-30 09:45:0041568515306INFO:===2019-08-30 09:46:0025313515306INFO:======================================================================================2019-08-30 09:46:0025350815306INFO:===== === = LBS was triggered (v0.6) = === ==========================================2019-08-30 09:46:0025365915306INFO:<Input>: <Refreshed>|<Value>2019-08-30 09:46:0025455915306INFO:Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|15390.72 Brightness dawn: 0|988.8 Elevation: 1|30.548853323888 Azimut: 1|118.11338654729 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 02019-08-30 09:46:0025622515306INFO:===== === = Elevation refreshed, starting LBS = === ==================================2019-08-30 09:46:0025745215306INFO:===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================2019-08-30 09:46:0025784915306INFO:===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================2019-08-30 09:46:0025844715306INFO:=== Validating input values... ===2019-08-30 09:46:0025873915306INFO:=== Finished validation of input values ===2019-08-30 09:46:0025889115306INFO:=== Checking if facade is in sun... ===2019-08-30 09:46:0025914015306INFO:Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.91972980683791, 0.59019409305227, effective Elevation: -32.6884427472362019-08-30 09:46:0026085515306INFO:UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 0, skipping update2019-08-30 09:46:0026292315306INFO:UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update2019-08-30 09:46:0026327815306INFO:=== Finished facade check, real azimut 118.11338654729° and facade at 275° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 215° to 335°), effective elevation -32.688442747236° for given elevation of 30.548853323888° -> NOT in min-max-range (0-90) ===2019-08-30 09:46:0026344115306INFO:Storing current shutter state 0 and updating output if necessary2019-08-30 09:46:0026515615306INFO:UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update2019-08-30 09:46:0026545315306INFO:=== Calculating shutter state... ===2019-08-30 09:46:0026589215306INFO:Handling current shutter state NEUTRAL (0)2019-08-30 09:46:0026622515306INFO:positionShutter(...), Value for height: 0%2019-08-30 09:46:0026681915306INFO:LBS locked, not updating outputs2019-08-30 09:46:0026955315306INFO:Timer already finished2019-08-30 09:46:0027284115306INFO:positionShutter(...) for height 0% finished2019-08-30 09:46:0027318415306INFO:Storing current shutter state 0 and updating output if necessary2019-08-30 09:46:0027490915306INFO:UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update2019-08-30 09:46:0027650915306INFO:===== === = LBS finished = === ===============================================2019-08-30 09:46:0027681815306INFO:===2019-08-30 09:46:0027694815306INFO:===
    Mit den Werten lesen meine ich, wenn ich in der ETS über die GA (rechts klick) die Werte auslese je Aktor.

    VG

    Einen Kommentar schreiben:


  • starwarsfan
    antwortet
    Hi,

    was genau heisst denn "mit Wert lesen"? Und zudem wäre das Log nicht schlecht (aber bitte in Code-Tags)...

    Einen Kommentar schreiben:


  • pokerjung
    antwortet
    beschattung.PNGHallo zusammen,
    Hab mal ne Frage, warum er bei mir nicht schaltet? Habe ich irgendwo einen (Denk)Fehler drin?
    Esrt wenn ich die Daten in der ETS (GA) noch mal mit Wert lese, aktualisiert der Baustein.
    Zuletzt geändert von pokerjung; 27.08.2019, 14:35. Grund: falsches BIld

    Einen Kommentar schreiben:


  • KNX2013
    antwortet
    Hallo zusammen,

    ich bin mal wieder am Experimentieren mit dem LBS und habe einen Rollo damit ausgestattet.
    Es funktioniert an sich ganz gut, jedoch geht der Rollo nach der Beschattung nicht mehr hoch. Ich verstehe nicht, wieso...
    Die Bewegungsrichtung habe ich nicht eingeschränkt und die Sonne ist bereits 10 Grad außerhalb des maximalen Fassadenwinkels.
    Hat jemand eine Idee?
    LBS_Rollo.JPG

    Gruß
    KNX2013

    Einen Kommentar schreiben:


  • starwarsfan
    antwortet
    Hallo Marc

    Schön. Und was willst Du damit sagen? Was hat das mit Rollos zu tun?

    Einen Kommentar schreiben:


  • ewfwd
    antwortet
    Kompatibilität mit Raffstores die in beispielsweise 38grad herunterfahren wäre nicht schlecht

    Einen Kommentar schreiben:


  • starwarsfan
    antwortet
    Hallo miteinander

    Zitat von Thorsten1970 Beitrag anzeigen
    - Sonne auf Fassade und Beschattung aktiv = Rollladen z.B. auf 80%
    - Dämmerung wird aktiv eingeschalten und Dämmerungswert wird z.B. auf 250 000 Lux gestellt --> Dämmerung aktiv = Rollladen auf 100%

    Somit sind beide Funktionen (Dämmerung und Beschattung) aktiv.
    Ehrlich gesagt kann ich Dir aus dem Stehgreif nicht sagen, was dann der LBS macht. Da müsste ich erst wieder in den Code schauen.

    Allerdings macht es grundsätzlich keinen Sinn, das so zu machen, da ein Dämmerungswert immer niedriger ist als ein Beschattungswert. Vielleicht sollte ich noch einen entsprechenden Check einbauen und den LBS bzw. zumindest die entsprechende Funktion sperren, wenn der Dämmerungswert grösser als der Beschattungswert ist.

    Für den von Dir beschriebenen Anwendungsfall gibt es Sperren und entsprechende Positionierung und in allen übrigen Fällen kann man auch die Positionswerte auf den Eingängen des LBS ändern. Ich setze bspw. den Winkel im Dämmerungsfall von 100% auf 80%, wenn jemand das entsprechende Fenster kippt (Raffstore-LBS).

    Einen Kommentar schreiben:


  • crewo
    antwortet
    Für Mittagsschlaf gibts eigentlich die Sperren, z.B. die mit fester Position. Würde man bei Wetterstation/Aktor doch auch nicht anders machen, wenn die die Beschattung regeln.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Thorsten1970
    antwortet
    Zitat von jonofe Beitrag anzeigen

    Klingt ein wenig nach: Es ist dunkel, aber die Sonne scheint. Wie soll das möglich sein?
    nicht ganz - ich vergewaltige einfach nur den LBS... Durch den hohen Luxwert wird beim Setzen der Dämmerung automatisch Nacht erkannt und der Rollladen geschlossen --> Dämmerungseingang dient als Sammelbecken für Nacht (Wetterstation), "Schlafen"-Taste und ZSU...

    Die Beschattung läuft ganz normal. Nun kann es eben vorkommen, dass jemand ein Mittagsschlaf macht oder früh ins Bett geht, wenn die Beschattung noch aktiv ist. Damit sind dann beiden Funktionen aktiv.

    Daher auch die Frage, welche Funktion Vorrang hat. Vielleicht kann Yves dies ja schnell und einfach beantworten...

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X