LBS 19000707 - Beschattungssteuerung-Rollo

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • starwarsfan
    antwortet
    Hallo Andre

    Zitat von jonofe Beitrag anzeigen
    bei mir wird scheibar E30 ignoriert. E30 ist auf 1 gesetzt, ich fahre die Rolläden manuell halb runter, der LBS sperrt sich. Beim Entsperren und Triggern von E1 fahren die Rolläden wieder hoch obwohl E30 auf 1 steht. Hab ich da was übersehen? Oder liegt es am expliziten Triggern via E1? Wird dabei E30 ignoriert? Wenn ja, soll das so sein? Meine Erwartung wäre gewesen, wenn E30=1 dann gehts nur noch in eine Richtung, egal was passiert, nämlich abwärts.
    Das Verhalten ist so korrekt, zumindest mit den oben vorhandenen Infos.

    Der Baustein verwaltet die Positionierung des Behangs vollständig intern und sperrt sich selbst, wenn der Behang manuell von extern verfahren wird. Wird nun die Sperre aufgehoben, wird die letzte gültige Position angefahren, welche der Baustein errechnet hat. Wird die Richtung der Bewegung eingeschränkt, so wird das hier auch berücksichtigt. Das hat aber mit der manuellen externen Höhe absolut nichts zu tun und kann damit auch nichts zu tun haben. Wieso sollte auf einmal eine extern vorgegebene Höhe gültig sein resp. in die interne Berechnung passen?

    Der korrekte Weg wäre, den Baustein ggf. situationsabhängig dahin zu bringen, dass er die gewünschte Position anfährt. Im obigen Fall ist es für den Baustein kein "Öffnen" des Behangs, sondern die Wiederaufnahme des normalen Betriebes nach einer Sperre. Die Position hat sich rechnerisch nicht geändert und wird deshalb explizit erneut angefahren.

    Ansonsten unabhängig vom Thema noch ein Hinweis in eigener Sache.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Janncsi
    antwortet
    Bin wieder zurück auf die RC4, da ich hier, selbst bei E30 auf 1, jederzeit mit der Zwangssperre arbeiten kann.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Janncsi
    antwortet
    Hallo Yves,

    kann das Verhalten von jonofe nachvollziehen. Ab 16.30 Uhr schalte ich ebenfalls auf 1 und erwarte, dass lediglich weiter abwärts gefahren wird. Sobald im Laufe des Abends E40 auf 0 schaltet, fahren alle Rolläden hoch....

    Weiteres Problem, was ich bei der RC4 nicht hatte, wenn die Rolläden unten sind, E30 auf 1 ist und ich auf E12 die Sperre mit 1 aktiviere und E13 als Höhe eine 0 hat, dann zucken die Rolläden 0,5sec nach oben, sofort wieder nach unten. Setze ich E30 auf 0 funktioniert die Zwangssperre tadellos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • jonofe
    antwortet
    Hi Yves,

    bei mir wird scheibar E30 ignoriert. E30 ist auf 1 gesetzt, ich fahre die Rolläden manuell halb runter, der LBS sperrt sich. Beim Entsperren und Triggern von E1 fahren die Rolläden wieder hoch obwohl E30 auf 1 steht. Hab ich da was übersehen? Oder liegt es am expliziten Triggern via E1? Wird dabei E30 ignoriert? Wenn ja, soll das so sein? Meine Erwartung wäre gewesen, wenn E30=1 dann gehts nur noch in eine Richtung, egal was passiert, nämlich abwärts. Danke für eine kurze Erklärung...

    Einen Kommentar schreiben:


  • starwarsfan
    antwortet
    Hallo miteinander,

    hier der RC7 des Bausteins, welcher ein Problem beim Handling der Sperrung in Verbindung mit externer Höhenmodifikation löst. Weiterhin wurde die Verwendung des Höhenoffset (E25) implementiert.

    Viel Spass beim Testen und wie immer her mit dem Feedback!
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • blaky
    antwortet
    Hallo Yves,

    ok verstanden das mit dem Verzögerer werd ich einbauen.. und löst das Problem sicher erstmal

    eleganter wäre es aber sicher mit dem Timer (ein simpler Timestamp Vergleich würde ja reichen) und hätte den Vorteil das, daß Sperren durch manuelle Bewegung nicht verzögert wird.
    Überlegs dir mal

    Einen Kommentar schreiben:


  • starwarsfan
    antwortet
    Hi

    Zitat von blaky Beitrag anzeigen
    ich habe den NG Thread durchflügt, konnte aber keine richtige Lösung zu diesem Problem finden. Ein Verhalten des Aktor schliese ich aus da meine aktuellen % Werte nicht von einem Aktor kommen ;-).
    Das spielt keine Rolle. Wenn sich die Prozentwerte unterscheiden, sperrt sich der Baustein. Das ist ja explizit so gewünscht.


    Zitat von blaky Beitrag anzeigen
    Zumal vom logischen her eine Verzögerung an E9 die Sache ja noch verschlimmern würde.
    Nein, würde sie nicht und tut sie auch nicht, da das von verschiedenen Usern ja so gemacht wird.


    Zitat von blaky Beitrag anzeigen
    Es geschieht doch folgendes:

    - an E9 liegt 0(%) an da der Rollo oben ist
    - der LBS entscheidet jetzt muss beschattet werden auf z.B. 80% Ergo A3 wird von 0 auf 80 gesetzt
    - der Rollo beginnt zu fahren und die aktuellen Prozente werden an E9 geschickt
    - der Rolle hat sagen wir bereits die Hälfte der Strecke zurückgelegt (E9 steht auf 40%)
    - Plötzlich ändert sich der Lux Wert und der LBS wird getriggert
    - also wird A3 mit E9 verglichen und bums ist der LBS gesperrt

    wenn das Update von E9 verzögert würde, würde beim triggern durch den Lux Wert trotzdem die Sperre zuschlagen, weil E9 noch auf 0 steht und A3 auf 80
    Da hast du einen Denkfehler. Die Idee ist, vor die beiden Positionseingänge jeweils einen Verzögerer zu platzieren, dessen Verzögerung mindestens die maximale Bewegungszeit des Behangs ist. Wird nun der Behang wie von Dir beschrieben bewegt, kommt die Positionsmeldung erst nach Ablauf der maximalen Laufzeit des Behangs zum LBS durch. Der Verzögerer wird durch jeden weiteren Wert neu getriggert, so dass die von Dir geschilderte Situation nicht auftreten kann, da erst nach Ablauf des Verzögerers die Werte zum LBS durch kommen und dann zur Position am entsprechenden Ausgang passen.

    Wird der Behang manuell verfahren, wird sich der LBS damit natürlich auch erst nach Ablauf des Verzögerers sperren.


    Zitat von blaky Beitrag anzeigen
    Für mich wäre die einzigste Lösung, wie auch im NG Thread vorgeschlagen, einen Guard Timer einzuführen.
    Sprich:
    - wird A3 mit einem neuen Wert beschrieben -> startet der Guard Timer
    - solange der Guard Timer aktiv ist wird nicht E9 mit A3 verglichen
    Da muss ich mal drüber nachdenken, hört sich auf jeden Fall nicht unmöglich an.

    Einen Kommentar schreiben:


  • crewo
    antwortet
    blakystarwarsfan : Warum nicht einfach den Aktor "richtig" konfigurieren und z.B. das Senden von Positionswerten während der Fahrt zu deaktiveren? Falls das am Aktor nicht geht hat der eventuell ein "Fahrt läuft" Objekt? Dann fände ich es smart den LBS zu erweitern um einen Eingang "Behang fährt", ist der auf 1, wird sämtliche Positionsmelderei ignoriert bis dieser wieder auf 0 ist, dann wird der letzte empfangene Wert für Position verarbeitet (um dem vorzubeugen, dass der Aktor erst die Endposition schickt und erst dann sein Fahrt-Objekt auf 0 stellt.

    Sonst kann man das auch einfach mit einer Sperre selbst lösen vor dem LBS! Wäre ja für einen Versuch in 2 min erledigt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • blaky
    antwortet
    Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigen
    Hi



    Das ist dem Verhalten des Aktors geschuldet. Du kannst dem entgegen wirken, indem Du eine Verzögerung beim Update an den Eingängen E9/E10 einbaust. Such' dazu auch mal im Thread zu meinem anderen Beschattungsbaustein. Dort wurde das schon öfters angesprochen.
    Hallo Yves,

    ich habe den NG Thread durchflügt, konnte aber keine richtige Lösung zu diesem Problem finden. Ein Verhalten des Aktor schliese ich aus da meine aktuellen % Werte nicht von einem Aktor kommen ;-).
    Zumal vom logischen her eine Verzögerung an E9 die Sache ja noch verschlimmern würde.

    Es geschieht doch folgendes:

    - an E9 liegt 0(%) an da der Rollo oben ist
    - der LBS entscheidet jetzt muss beschattet werden auf z.B. 80% Ergo A3 wird von 0 auf 80 gesetzt
    - der Rollo beginnt zu fahren und die aktuellen Prozente werden an E9 geschickt
    - der Rolle hat sagen wir bereits die Hälfte der Strecke zurückgelegt (E9 steht auf 40%)
    - Plötzlich ändert sich der Lux Wert und der LBS wird getriggert
    - also wird A3 mit E9 verglichen und bums ist der LBS gesperrt

    wenn das Update von E9 verzögert würde, würde beim triggern durch den Lux Wert trotzdem die Sperre zuschlagen, weil E9 noch auf 0 steht und A3 auf 80



    Für mich wäre die einzigste Lösung, wie auch im NG Thread vorgeschlagen, einen Guard Timer einzuführen.
    Sprich:
    - wird A3 mit einem neuen Wert beschrieben -> startet der Guard Timer
    - solange der Guard Timer aktiv ist wird nicht E9 mit A3 verglichen




    Einen Kommentar schreiben:


  • starwarsfan
    antwortet
    Hi

    Zitat von blaky Beitrag anzeigen
    mit 0.6RC6 habe ich immer noch das Problem das sich der LBS von selbst sperrt bei Anfahrt der Beschattungsposition wie hier beschrieben: https://knx-user-forum.de/forum/proj...97#post1236997
    Das ist dem Verhalten des Aktors geschuldet. Du kannst dem entgegen wirken, indem Du eine Verzögerung beim Update an den Eingängen E9/E10 einbaust. Such' dazu auch mal im Thread zu meinem anderen Beschattungsbaustein. Dort wurde das schon öfters angesprochen.


    Zitat von blaky Beitrag anzeigen
    Desweiteren wird das Höhenoffset auch noch nicht berücksichtigt.
    Ups, stimmt. Das fehlt noch gänzlich. Folgt dann mit der nächsten Version. Danke für den Hinweis.

    Einen Kommentar schreiben:


  • blaky
    antwortet
    Hallo Yves,

    mit 0.6RC6 habe ich immer noch das Problem das sich der LBS von selbst sperrt bei Anfahrt der Beschattungsposition wie hier beschrieben: https://knx-user-forum.de/forum/proj...97#post1236997
    2018-06-12 13:34:23 534792 18973 INFO: ===== === = LBS was triggered (v0.6RC6) = === ==========================================
    2018-06-12 13:34:23 534926 18973 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-06-12 13:34:23 535541 18973 INFO: Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|64027 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|61.842492839908 Azimut: 0|188.52796939989 Lockstate: 1|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0
    2018-06-12 13:34:23 535823 18973 INFO: ===== === = Lock refreshed, starting LBS = === =======================================
    2018-06-12 13:34:23 542695 18973 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update
    2018-06-12 13:34:23 552268 18973 INFO: === Validating input values... ===
    2018-06-12 13:34:23 552644 18973 INFO: === Finished validation of input values ===
    2018-06-12 13:34:23 552788 18973 INFO: === Checking if facade is in sun... ===
    2018-06-12 13:34:23 553011 18973 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.47758770509718, 1.8683179280267, effective Elevation: 75.660860358049
    2018-06-12 13:34:23 554094 18973 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
    2018-06-12 13:34:23 559374 18973 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 1, skipping update
    2018-06-12 13:34:23 559695 18973 INFO: === Finished facade check, real azimut 188.52796939989° and facade at 250° -> IN SUN (from 165° to 335°), effective elevation 75.660860358049° for given elevation of 61.842492839908° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-06-12 13:34:23 559850 18973 INFO: Storing current shutter state 5 and updating output if necessary
    2018-06-12 13:34:23 561355 18973 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 5, skipping update
    2018-06-12 13:34:23 561650 18973 INFO: === Calculating shutter state... ===
    2018-06-12 13:34:23 562628 18973 INFO: Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (5)
    2018-06-12 13:34:23 562915 18973 INFO: Facade is in sun
    2018-06-12 13:34:23 563107 18973 INFO: Recalculating shutter position out of state SHADOW_FULL_CLOSED
    2018-06-12 13:34:23 563290 18973 INFO: Elevation: 61.842492839908°, window height 2300, width of light strip 600, resulting shutter height: 1121 from bottom or 51% from top
    2018-06-12 13:34:23 564547 18973 INFO: positionShutter(...), Value for height: 55%
    2018-06-12 13:34:23 565895 18973 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 1, skipping update
    2018-06-12 13:34:23 570456 18973 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 55, skipping update
    2018-06-12 13:34:23 571579 18973 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 140, skipping update
    2018-06-12 13:34:23 573582 18973 INFO: Timer already finished
    2018-06-12 13:34:23 580239 18973 INFO: positionShutter(...) for height 55% finished
    2018-06-12 13:34:23 580543 18973 INFO: Storing current shutter state 5 and updating output if necessary
    2018-06-12 13:34:23 582376 18973 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 5, skipping update
    2018-06-12 13:34:23 583261 18973 INFO: ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-06-12 13:34:23 583542 18973 INFO: ===
    2018-06-12 13:34:23 583668 18973 INFO: ===
    2018-06-12 13:34:26 611048 18973 INFO: ================================================== ====================================
    2018-06-12 13:34:26 611370 18973 INFO: ===== === = LBS was triggered (v0.6RC6) = === ==========================================
    2018-06-12 13:34:26 611504 18973 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-06-12 13:34:26 612040 18973 INFO: Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|64027 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|61.842492839908 Azimut: 0|188.52796939989 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0
    2018-06-12 13:34:26 613601 18973 INFO: ===== === = Input height refreshed, starting LBS = === ===============================
    2018-06-12 13:34:26 623496 18973 INFO: UpdateAlways == false, previous A5: 0, updating with 1
    2018-06-12 13:34:26 625566 18973 INFO: LBS disabled through external height change (8 vs 40/70)

    Desweiteren wird das Höhenoffset auch noch nicht berücksichtigt.
    Zuletzt geändert von blaky; 12.06.2018, 13:09.

    Einen Kommentar schreiben:


  • starwarsfan
    antwortet
    Hallo miteinander,

    und auch hier noch ein neuer RC, welcher Probleme des Handling externer Behangmodifikationen beheben sollte.

    Bitte testen und immer her mit dem Feedback!
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • starwarsfan
    antwortet
    Hallo miteinander,

    im grossen Bruder des Rollo-LBS haben sich einige Ungereimtheiten beim Beschreiben der Ausgänge gezeigt, welche nun auch in diesen Baustein eingeflossen sind. Daher hier ein neuer RC. Bitte testen und immer her mit dem Feedback.
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • KFlo
    antwortet
    Danke für den Tipp!
    Ich versuche testweise 200mm. Das Log hab ich (versehentlich) erst heute vormittag aktiviert. Gebe dir in 1-2 Tagen Rückmeldung!

    Einen Kommentar schreiben:


  • starwarsfan
    antwortet
    Hallo Florian

    Zitat von KFlo Beitrag anzeigen
    Habt ihr einen Tipp, wo mein Fehler liegen könnte?
    Du hast nur einen Lichtstreifen von 10mm eingestellt, es könnte durchaus sein, dass das allein durch die internen Rundungen auf % verloren geht. Hast Du mal einen deutlich grösseren Wert versucht?

    Aber zur Lichtstreifen-Funktion beim Rollo-LBS gibt's immer mal wieder Anmerkungen, ich kam nur mangels Rollo noch nicht wirklich dazu, das im Detail zu prüfen. Es wäre schön, dazu jeweils das Log im Text-Format zu haben.

    Einen Kommentar schreiben: