Hallo zusammen,
vielen Dank für den vielversprechenden LBS. Ich teste ihn gerade "trocken" seit mehreren Tagen aus.
Leider wechselt die Höhe nur zwischen 0% und 100% (wird minütlich in einem Datenarchiv protokolliert).
(Ich hätte gehofft, dass - abhängig vom Sonnenstand - der Rolladen nur so tief angefahren wird, wie unbedingt nötig.)
Habt ihr einen Tipp, wo mein Fehler liegen könnte? Ich habe bereits mehrfach an den Einstellungen "rumgespielt".
Vielen Dank,
Florian
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
LBS 19000707 - Beschattungssteuerung-Rollo
Einklappen
X
-
Hallo Yves,
wenn du schon dabei bist
mir ist da nochwas aufgefallen..
bei mir steht E31 auf 0, d.h. bei externer Bedienung soll die Automatik gesperrt werden..
das hat aber bei mir den Nebeneffekt das sich der LBS von selbst sperrt wenn das Rollo von der Automatik verfahren wird.
Sprich der Rollo fährt gerade Automatik bedingt runter und die tatsächlichen Prozente werden an den LBS geschickt. Wenn der Baustein währendessen per E5-E8 getriggert wird.. sind natürlich A3 und E10 in diesem Moment unterschiedlich und der LBS sperrt sich..
ich könnte zwar die Toleranz E14 höher einstellen, aber das ist denke nicht der Sinn dabei. Eine Sperrzeit für den Vergleich von A3 mit E10 während des Verfahrens ist eventuell besser.
INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value>
INFO: Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|68954 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|41.787451364742 Azimut: 0|253.01548577276 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0
INFO: ===== === = Input height refreshed, starting LBS = === ===============================
INFO: ===== === = LBS was triggered (v0.6RC4) = === ==========================================
INFO: UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update
INFO: UpdateAlways == false, previous A5: 0, updating with 1
INFO: LBS disabled through external height change (65 vs 70/90)
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi
Super, danke für's Feedback.Zitat von blaky Beitrag anzeigenmit RC4 ist der Fehler weg.
Ups, das Höhenoffset wird beim Rollo-LBS noch gar nicht ausgewertet. Mea culpa, muss ich mir anschauen...Zitat von blaky Beitrag anzeigenEin Problem habe ich mit E25 Höhenoffset.
ich habe 4 Fenster die exakt gleich eingerichtet sind, da sie an der selben Fassade sind.. bei einem habe ich ein Höhenoffset eingestellt, leider scheint das nicht berücksichtig zu werden. Der besagte Rollo fährt nur genausoweit wie die anderen (max Höhe ist noch nicht erreicht)
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein zweites Problem habe ich, daß nach Edomi Boot der Rollo Hochfährt und neu mit Behangstatus 6 (vorher im Status 5) beginnt.. A7 ist aber remanent mit E10 verbunden
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Yves,
mit RC4 ist der Fehler weg.
Ein Problem habe ich mit E25 Höhenoffset.
ich habe 4 Fenster die exakt gleich eingerichtet sind, da sie an der selben Fassade sind.. bei einem habe ich ein Höhenoffset eingestellt, leider scheint das nicht berücksichtig zu werden. Der besagte Rollo fährt nur genausoweit wie die anderen (max Höhe ist noch nicht erreicht)
rc4.JPG
2018-06-03 15:34:00 473740 15657 INFO: ===== === = LBS was triggered (v0.6RC4) = === ========================================== 2018-06-03 15:34:00 473874 15657 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2018-06-03 15:34:00 474447 15657 INFO: Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|71704 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|50.597335030161 Azimut: 0|236.24588890041 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0 2018-06-03 15:34:00 474891 15657 INFO: ===== === = Nothing refreshed, nothing to do = === =================================== 2018-06-03 15:34:10 099914 15657 INFO: ================================================== ==================================== 2018-06-03 15:34:10 100286 15657 INFO: ===== === = LBS was triggered (v0.6RC4) = === ========================================== 2018-06-03 15:34:10 100423 15657 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2018-06-03 15:34:10 101382 15657 INFO: Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 1|71907 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|50.597335030161 Azimut: 0|236.24588890041 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0 2018-06-03 15:34:10 101685 15657 INFO: ===== === = Brightness refreshed, starting LBS = === ================================= 2018-06-03 15:34:10 103008 15657 INFO: ===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === =================== 2018-06-03 15:34:10 103319 15657 INFO: ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ==================== 2018-06-03 15:34:10 104331 15657 INFO: === Validating input values... === 2018-06-03 15:34:10 104681 15657 INFO: === Finished validation of input values === 2018-06-03 15:34:10 104816 15657 INFO: === Checking if facade is in sun... === 2018-06-03 15:34:10 105038 15657 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.97132501282153, 1.2173044818989, effective Elevation: 51.412547380912 2018-06-03 15:34:10 106206 15657 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update 2018-06-03 15:34:10 108103 15657 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 1, skipping update 2018-06-03 15:34:10 108400 15657 INFO: === Finished facade check, real azimut 236.24588890041° and facade at 250° -> IN SUN (from 165° to 335°), effective elevation 51.412547380912° for given elevation of 50.597335030161° -> in min-max-range (0-90) === 2018-06-03 15:34:10 108550 15657 INFO: Storing current shutter state 5 and updating output if necessary 2018-06-03 15:34:10 109989 15657 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 5, skipping update 2018-06-03 15:34:10 110284 15657 INFO: === Calculating shutter state... === 2018-06-03 15:34:10 111592 15657 INFO: Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (5) 2018-06-03 15:34:10 111888 15657 INFO: Facade is in sun 2018-06-03 15:34:10 112082 15657 INFO: Recalculating shutter position out of state SHADOW_FULL_CLOSED 2018-06-03 15:34:10 112262 15657 INFO: Elevation: 50.597335030161°, window height 2300, width of light strip 600, resulting shutter height: 730 from bottom or 68% from top 2018-06-03 15:34:10 112416 15657 INFO: positionShutter(...), Value for height: 70% 2018-06-03 15:34:10 112998 15657 INFO: LBS locked, not updating outputs 2018-06-03 15:34:10 115034 15657 INFO: Timer already finished 2018-06-03 15:34:10 117130 15657 INFO: positionShutter(...) for height 70% finished 2018-06-03 15:34:10 117429 15657 INFO: Storing current shutter state 5 and updating output if necessary 2018-06-03 15:34:10 120052 15657 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 5, skipping update 2018-06-03 15:34:10 120918 15657 INFO: ===== === = LBS finished = === =============================================== Zuletzt geändert von blaky; 03.06.2018, 14:36.
Einen Kommentar schreiben:
-
Habs auch gesehen und owllte es gerade posten, aber ihr wart wieder viel schneller!!!
Gesamt muss ich aber sagen, dass der Baustein unglaublich zuverlässig und schnell reagiert! Das Update setzt wirklich jede Änderung einer Eingangsvariablen umgehend um. Große Klasse!!!!
Einen Kommentar schreiben:
-
Ups, da ist mir was durchgerutscht. Hab's schon gefunden. RC4 im Anhang.
Danke für den Hinweis!Angehängte DateienZuletzt geändert von starwarsfan; 02.06.2018, 23:16.
Einen Kommentar schreiben:
-
hallo Yves,
teste gerade 0.6RC3
bekomme folgendes Fehlerlog2018-06-02 23:30:00 579256 ? 23231 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000707.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 1172 | Use of undefined constant LB_19000707_INPUT_UpdateLockstateOutput - assumed 'LB_19000707_INPUT_UpdateLockstateOutput' ERROR 2018-06-02 23:30:00 579651 ? 23231 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000707.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 1172 | Undefined index: LB_19000707_INPUT_UpdateLockstateOutput Zuletzt geändert von blaky; 02.06.2018, 22:37.
Einen Kommentar schreiben:
-
Sodele,
hier ein neuer RC und zwar RC3:- Update der Höhen-Ausgänge verbessert, wenn LBS explizit getriggert wird
Janncsi: Bitte prüfen, ob Dein Problem damit noch besteht.
Happy testing!
Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi Yves,
habe einen "Fehler" gefunden, bzw. kann aktuell keinen Grund erkennen, wieso anderweitig nicht so funktioniert, wie gedacht.
Wenn ich die Bewegungsrichtung mittels 1 einschränke, dann ist es mir nicht mehr möglich mittels der Zwangssteuerung den Rolladen in eine gewünschte Position zu bringen. Erst wenn ich E30 wieder auf 0 schalte, kann ich auch wieder mit der Zwangssteuerung arbeiten. Ist dies so gewollt?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo und guten Abend miteinander,
da ich ab morgen erstmal ein paar Tage Urlaub mit der Familie mache, hier noch der aktuelle Stand als RC2. Die Changes:- Neuer Eingang E31 zur Konfiguration des Sperrstatus-Ausganges A5
Happy testing, am 23. sollte ich zurück sein.E31: Update Sperrausgang (0/1/2)
Mit diesem Eingang wird konfiguriert, in welchen Faellen die LBS-Sperrung den Ausgang A8 (LBS gesperrt) auf 1 setzt:- 0: A5 wird auf 1 gesetzt, egal wie der LBS gesperrt wurde (E12, E13 oder manuelle Behangmodifikation)
- 1: A5 wird nur dann auf 1 gesetzt, wenn sich der Baustein durch manuelle Behangmodifikation selbst gesperrt hat.
- 2: A5 wird nur dann auf 1 gesetzt, wenn die Sperre via E12 oder E13 ausgeloest wurde.
Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Habe jetzt den Baustein eingepflegt und aktiv auf allen Fenstern....
Kurzes, aber ehrliches: Danke!!!
Einen Kommentar schreiben:
-
Genau, ich meine den Lichtstreifen. Klar, der hat erstmal nichts mit der Außenhelligkeit zu tun.
Aber der ist bei meinen Tests immer in die Begrenzung gefahren, selbst im Sommer, wenn die Sonne ihren Höchststand hat.
Daher bringe ich die Helligkeit ins Spiel, wie auch in meiner obigen Logik zu sehen ist. Die müsste für Rolläden meiner Meinung nach irgendwie ins LBS mit einbezogen werden, damit man nicht bei 30kLux mit Rolläden auf 80% da sitzt
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi
Das ist schon klar und hat auch niemand behauptet.Zitat von KNX2013 Beitrag anzeigenNach meinen Erfahrungen mit dem LBS19000707 lassen sich die Funktionen für Raffstoren nicht einfach auf Rolläden übertragen.
Irgendwie vermischst Du hier ein paar Sachen oder ich versteh' Dich komplett falsch. Was hat denn Helligkeit mit der Berechnung der Höhe zu tun? Welche Höhenberechnung meinst Du konkret? Eigentlich kann es sich ja nur um den Lichtstreifen handeln, oder? Eine andere Berechnung befindet sich ja gar nicht mehr im LBS, da ich den gesamten Teil der Winkelberechnung entfernt habe. Diesen braucht es ja nur bei Raffstoren, nicht aber bei Jalousien oder Rollos.Zitat von KNX2013 Beitrag anzeigenDie komplexe Höhenberechnung ist bei mir selbst im Sommer immer in den Begrenzer gefahren. D.h. Output des LBS war Sommers wie Winters immer der Maximalwert. Und das macht bei Rolläden keinen Sinn, da muss eine Abhängigkeit der Helligkeit mit rein.
Allerdings hat der Baustein nicht umsonst noch eine Version 0.x, ist also noch recht weit weg von einem richtigen Release. Was mir an dieser Stelle noch vorschwebt, ist bspw. ein weiterer %-Eingang, mit welchem vorgegeben wird, wann der Behang "unten" ankommt, also bspw. die Solbank berührt. Das ist wichtig für die Schlitzstellung bei Jalousien, für Rollläden aber wohl eher irrelevant. Aber das ist nur eine Idee, ich bin da für jeden Input offen...
Einen Kommentar schreiben:
-
Ok, danke ;-)
Wie gesagt: War nur die Antwort auf meinen Post #65.
Nach meinen Erfahrungen mit dem LBS19000707 lassen sich die Funktionen für Raffstoren nicht einfach auf Rolläden übertragen. Die komplexe Höhenberechnung ist bei mir selbst im Sommer immer in den Begrenzer gefahren. D.h. Output des LBS war Sommers wie Winters immer der Maximalwert. Und das macht bei Rolläden keinen Sinn, da muss eine Abhängigkeit der Helligkeit mit rein.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: