Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Edomi empfängt keine Telegramme vom Bus

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Edomi empfängt keine Telegramme vom Bus

    Hallo zusammen,
    ich habe den merkwürdigen Effekt, dass Edomi zwar KNX-Telegramme verschicken kann, aber umgekehrt keine Nachrichten vom Bus in Edomi ankommen.

    Ich habe nun das KNX-Logging hochgedreht, muss aber gestehen, dass ich hier keine Hinweise auf das Problem finden kann. Testweise habe ich eine Leseanforderung aus dem Edomi-Busmonitor verschickt, die Antwort (und das Lesetelegramm) sehe ich zwar in der ETS nicht aber in Edomi. Andere Botschaften vom Bus werden ebenfalls nicht im Edomi-Monitor angezeigt. Hat jemand einen Tipp in welche Richtung ich suchen sollte?

    Danke
    Christian
    2017-12-15 08:21:58 073483 579 OK EDOMI @ CE | DESCRIPTION_REQUEST an 192.168.178.114:3671 / Raw: 06100203000e0801c0a8b20ac350
    2017-12-15 08:21:58 074323 579 OK ROUTER @ CE | DESCRIPTION_RESPONSE / Status: Ok / Name: MDT KNX IP Router / PA: 1.0.0 / MAC: cc1be080096f / Raw: 06100204004636010200100000000083497f0316e000170ccc 1be080096f4d4454204b4e5820495020526f75746572000000 000000000000000000000a020201030104010501
    2017-12-15 08:21:58 084779 579 OK EDOMI @ CE | CONNECT_REQUEST an 192.168.178.114:3671 / Raw: 06100205001a0801c0a8b20ac3500801c0a8b20ac351040402 00
    2017-12-15 08:21:58 095794 579 OK ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / CE: 192.168.178.10:50000 - 192.168.178.114:3671 / DE: 192.168.178.10:50001 - 192.168.178.114:3671 / Tunnel-PA: 1.0.2 / ChannelID: 26 / Raw: 0610020600141a000801c0a8b2720e5704041002
    2017-12-15 08:21:58 106832 579 OK EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Raw: 0610020700101a000801c0a8b20ac350
    2017-12-15 08:21:58 117456 579 OK ROUTER @ CE | CONNECTIONSTATE_RESPONSE / Raw: 0610020800081a00
    2017-12-15 08:22:29 005120 579 OK EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Raw: 0610020700101a000801c0a8b20ac350
    2017-12-15 08:22:29 016019 579 OK ROUTER @ CE | CONNECTIONSTATE_RESPONSE / Raw: 0610020800081a00
    2017-12-15 08:23:00 002325 579 OK EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Raw: 0610020700101a000801c0a8b20ac350
    2017-12-15 08:23:00 013837 579 OK ROUTER @ CE | CONNECTIONSTATE_RESPONSE / Raw: 0610020800081a00
    2017-12-15 08:23:31 004477 579 OK EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Raw: 0610020700101a000801c0a8b20ac350
    2017-12-15 08:23:31 005043 579 OK ROUTER @ CE | CONNECTIONSTATE_RESPONSE / Raw: 0610020800081a00
    2017-12-15 08:24:02 000791 579 OK EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Raw: 0610020700101a000801c0a8b20ac350
    2017-12-15 08:24:02 001447 579 OK ROUTER @ CE | CONNECTIONSTATE_RESPONSE / Raw: 0610020800081a00
    2017-12-15 08:24:32 345417 579 OK EDOMI @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.req / Typ: Read / SeqCounter: 0 / PA: 1.0.2 / GA: 6/5/51 / Raw: 061004200015041a00001100bce010023533010000
    2017-12-15 08:24:32 357019 579 OK ROUTER @ DE | TUNNELING_ACK / SeqCounter: 0 (0) / Raw: 06100421000a041a0000
    2017-12-15 08:24:33 003787 579 OK EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Raw: 0610020700101a000801c0a8b20ac350
    2017-12-15 08:24:33 004266 579 OK ROUTER @ CE | CONNECTIONSTATE_RESPONSE / Raw: 0610020800081a00
    2017-12-15 08:25:04 008399 579 OK EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Raw: 0610020700101a000801c0a8b20ac350
    2017-12-15 08:25:04 008970 579 OK ROUTER @ CE | CONNECTIONSTATE_RESPONSE / Raw: 0610020800081a00
    2017-12-15 08:25:12 912798 579 OK EDOMI @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.req / Typ: Write / SeqCounter: 1 / PA: 1.0.2 / GA: 1/5/0 = 0 / Raw: 061004200015041a01001100bce010020d00010080
    2017-12-15 08:25:12 924454 579 OK ROUTER @ DE | TUNNELING_ACK / SeqCounter: 1 (1) / Raw: 06100421000a041a0100
    2017-12-15 08:25:35 002091 579 OK EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Raw: 0610020700101a000801c0a8b20ac350
    2017-12-15 08:25:35 012924 579 OK ROUTER @ CE | CONNECTIONSTATE_RESPONSE / Raw: 0610020800081a00


    #2
    Wie ist deine Schnittstelle eingestellt, es sieht so aus als ob die Verbindung nicht gehalten wird.
    Kann deine Schnittstelle mehrere Verbindungen?
    Gibt es noch andere Geräte die auf die Schnittstelle zugreifen?

    Kommentar


      #3
      Das ist ein MDT IP Router, der kann vier oder fünf Tunnel. Neben Edomi greift nur die ETS zu. PA stimmt mit dem Tunnel überein (war zuvor mal falsch konfiguriert und ergab auch Fehlermeldungen bei Edomi).

      Kommentar


        #4
        Stehen die Filter in der Applikation auf weiterleiten?

        Kommentar


          #5
          Steht zar auf filtern, aber da Edomi über einen Tunnel zugreift (und nicht über das IP-KNX-Routing) sollte das wohl egal sein, oder?!?

          Kommentar


            #6
            stell versuchweiße auf weiterleiten

            Kommentar


              #7
              Zitat von chriss1980 Beitrag anzeigen
              Steht zar auf filtern, aber da Edomi über einen Tunnel zugreift (und nicht über das IP-KNX-Routing) sollte das wohl egal sein, oder?!?
              Was verleitet Dich zu der Idee?
              Wenn gefiltert wird , dann wird gefiltert. Oder gibts bei Dir eigene Einstellungen für Routing und tunneling?

              Kommentar


                #8
                Hi Micha, Maik,

                Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
                Was verleitet Dich zu der Idee?
                Wenn gefiltert wird , dann wird gefiltert. Oder gibts bei Dir eigene Einstellungen für Routing und tunneling?
                Naja, das war meine Annahme und hat wenig mit Kenntnis des KNX-Standards zu tun sondern entspringt meinem Plausibilitätsdenken. Ein IP-Tunnel ist für mich quasi eine IP-basierte Schnittstelle zum Bus (Zugriff zum Programmieren, Visu, Logikengine...) da sollte einfach alles drüber laufen, was an der Schnittstelle auf dem TP vorbei läuft. Ein IP-Router ist dann halt ein Router (und kein Medienkoppler) zwischen Ethernet/IP und TP, hier gehört natürlich ein Filter dazu. Soweit zur Philosophie...

                Ich habe Edomi gestern kurzer Hand nochmal neu aufgesetzt, da ich mich bisher mit Starwarsfans Docker-Image beschäftigt hatte. In einer VM als frische Installation läuft jetzt sowohl der Versand als auch Empfang (ohne Änderung der Router-Config ). Danke trotzdem für Eure Hilfe!

                Schöne Grüße
                Christian

                Kommentar


                  #9
                  Hallo,

                  ich habe das selbe Problem. In der Info Übersicht wird mir angezeigt das die Verbindung OK ist. Allerdings erhalte ich keine Werte vom Bus.

                  In der ETS kann ich den Gruppenmonitor ohne Probleme verwenden.

                  Einer noch eine Idee?

                  Danke für eure Antwort.

                  Kommentar

                  Lädt...