    Hi zusammen,

    ich nutze EDOMI als Visualisierung und habe bei uns überall den MDT Glastaster 2 verbaut. Ich möchte nun im Standby gerne die Außentemperatur anzeigen.
    Dazu nutze ich das Logikobjekt "String verbinden" und lese als String 1 den Außentemperaturwert der Wetterstation und habe als String 2 "°C" eingetragen. Dies schreibe ich dann auf eine Gruppenadresse, die von dem Glastaster als String angezeigt wird.

    Leider zeigt der Glastaster statt "°C" immer "°C" an. Ich habe im Projekt die Zeichenkodierung auf ISO8559-1 gestellt.

    Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann und wie ich den fehler behebe?

    VG,
    Thomas
    KNX-Neuling - wir werden unser neues Haus mit KNX bauen - den Baufortschritt inkl. KNX dokumentieren wir auf unserem Hausbaublog.

    #2
    Das liegt an der Codierung des Textes. Lässt sich aber per einfachem LBS und KNX Rohdaten senden lösen. Kann dir den LBS Code schicken wenn ich wieder Zuhause bin.

    Kommentar


      #3
      versuch mal den LBS 19001343, hat jedenfalls bei meinem Gira-Taster geholfen...
      Grüße Tobi

      Kommentar


        #4
        Super, danke Euch - bin jetzt auch einige Tage unterwegs - werds am WE mal testen.
        KNX-Neuling - wir werden unser neues Haus mit KNX bauen - den Baufortschritt inkl. KNX dokumentieren wir auf unserem Hausbaublog.

        Kommentar


          #5
          Nochmal vielen Dank - die Logik hat geholfen, die richtige Darstellung am Glastaster anzuzeigen.