    Hallo,

    Nach Neuinstallation von CentOS 6.5 und Edomi 1.58 auf einem Intel NUC5CPYH bekomme ich keine Internetverbindung. Es gibt auch keine Fehlermeldungen o.ä
    es funktionieren halt nur 2 LBS (Wetter und TVnow) nicht mehr. Ich kann den Router anpingen > i.O Webseite anpingen > ping: unknown host
    Habe auch schon einen anderen Router/ LAN-Kabel probiert > ohne Erfolg. Beim Hochfahren gibt es im Ausgaben wie: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready, danach ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready? Die IP-Adressen stimmen soweit.



    [root@edomi network-scripts]#

    DEVICE=eth0

    HWADDR=94:C6:91:11:99:7F

    TYPE=Ethernet

    UUID=a0336981-9add-4e1a-a9eb-84ea547688f3

    ONBOOT=yes

    NM_CONTROLLED=yes

    BOOTPROTO=static

    DHCPCLASS=

    IPADDR=192.168.178.88

    NETMASK=255.255.255.0

    GATEWAY=192.168.178.1

    PEERDNS=yes

    DNS1=192.168.0.1




    [root@edomi ~]# route -n

    Kernel IP Routentabelle

    Ziel Router Genmask Flags Metric Ref Use Iface

    192.168.178.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0

    169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 1002 0 0 eth0

    0.0.0.0 192.168.178.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0

    [root@edomi ~]#




    [root@edomi ~]# iptables -L

    Chain INPUT (policy ACCEPT)

    target prot opt source destination




    Chain FORWARD (policy ACCEPT)

    target prot opt source destination




    Chain OUTPUT (policy ACCEPT)

    target prot opt source destination



    [root@edomi ~]# ifconfig eth0

    eth0 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 94:C6:91:11:99:7F

    inet Adresse:192.168.178.88 Bcast:192.168.178.255 Maske:255.255.255.0

    inet6 Adresse: 2a02:810d:99c0:18c0:96c6:91ff:fe11:997f/64 Gültigkeitsbereich:Global

    inet6 Adresse: fe80::96c6:91ff:fe11:997f/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung

    UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1

    RX packets:7289 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

    TX packets:9488 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

    Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:1000

    RX bytes:810350 (791.3 KiB) TX bytes:9765055 (9.3 MiB)




    [root@edomi ~]# /usr/sbin/ethtool -i eth0

    driver: r8169

    version: 2.3LK-NAPI

    firmware-version:

    bus-info: 0000:03:00.0

    supports-statistics: yes

    supports-test: no

    supports-eeprom-access: no

    supports-register-dump: yes

    supports-priv-flags: no

    [root@edomi ~]# dmesg | grep eth0

    r8169 0000:03:00.0: eth0: RTL8168b/8111b at 0xffffc9000066e000, 94:c6:91:11:99:7f, XID 14100800 IRQ 118

    r8169 0000:03:00.0: eth0: jumbo features [frames: 4080 bytes, tx checksumming: ko]

    r8169 0000:03:00.0: eth0: link down

    r8169 0000:03:00.0: eth0: link down

    ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready

    r8169 0000:03:00.0: eth0: link up

    ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready

    Was kann ich noch prüfen?

    VG
    Thomas

    #2
    Sicher dass dein DNS Server richtig gesetzt ist?
    Oben steht 192.168.0.1 während dein Gateway 192.168.178.1 ist.
    Wenn man keinen eigenen DNS Server betreibt ist i.d.R. der DNS Server gleich dem Gateway.

    Kommentar


      #3
      Du hast natürlich Recht

      Besten Dank!