    Hallo bräuchte einen ZSU LBS mit Intervall. Also Startzeit - Endzeit und innerhalb dieser zeit z.B einstellbarer Trigger z.b. stündlich "EIN" für "xx" min.
    Hintergrund ist die Steuerung einer Zirkulationspumpe.
    Gibt es schon sowas in der Art?

    #2
    Klatsch ne ZSU dazu.. so mach ich das..
    Die Selbsthilfegruppe "UTF-8-Probleme" trifft sich diesmal abweichend im groüen Saal.

    Kommentar


      #3
      Hallo Brick

      darf ich mal hier auch mal Fragen wie du es gelöst hast?
      Unter die Woche ist einfach via ZSU morgens und abends da haben wir geregelte Zeiten.
      AM Wochenende aber nicht.. und ich versuche gerade eine Kombi zwischen PM in Bad und ZSU aber finde keine Möglichkeit einen Zeitfenster zu definieren wie folgt:
      Samstags, Sonntags (Später Feiertage/Urlaub) Zwischen 6:00Uhr und 10:00Uhr + Bewegung im Bad = Zerkulationspumpe starten.

      Vielen Dank im Voraus!

      Kommentar


        #4
        ZSU 6:00 ein, 10:00 aus das Schalt IKO der ZSU mit einem „und“ mit dem BWM verknüpfen.

        Kommentar


          #5
          Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
          ZSU 6:00 ein, 10:00 aus das Schalt IKO der ZSU mit einem „und“ mit dem BWM verknüpfen.
          soweit ich sehe kann ich bei der ZSU kein von -- bis Intervall definieren?
          um 6 ein ... bedeutet die Schaltzeit ist genau um 6:00Uhr so wie ich das sehe...

          Kommentar


            #6
            Ich hab das nun so gelöst, ZSU 5:30 - 9:00 verknüpft mit einem UND mit 30min. Trigger , dann Timer 2min. So läuft die Zirku in der Zeit von 5:30-9:00 alle 30min für 2min.
            das reicht mir das immer warmes Wasser ansteht in der Zeit wo reges Treiben im Bad herrscht. Dazu hab ich noch auf meinen GT im Bad eine Taste zum manuellen schalten eingerichtet.

            Kommentar


              #7
              kannst du bitte näher erläutern wie kriegt man einen Intervall (5:30-9:00) eingerichtet in eine ZSU?

              Kommentar


                #8
                Also ganz einfach in dem du 2 Schaltzeiten erstellst 1. Schaltzeit 5:30 das IKO auf 1 setzt, und mit der 2. Schaltzeit 9:00 das IKO dann wieder auf 0.

                Unbenannt.JPG
                image_77202.jpg

                Kommentar


                  #9
                  Super Danke !
                  Fehler gefunden!.. mein Aktor war initial auf eine 4 minutige Treppenlicht eingestellt und dachte die ganze Zeit daß die ZSU Schuld ist.

                  Kommentar


                    #10
                    Hallo,

                    Ich habe es nun wie folgt gelöst und tut erstmal ganz gut...
                    ZSU & PM am WE in der "rush hours = morgens/abends".
                    Das Entprellen Baustein reagiert ja bei E1=! 0 also bei mir immer... gibt es nicht sowas wie nur bei 1 entprellen?

                    Z-Pumpe.JPG

                    Kommentar


                      #11
                      Gibt es nicht einen Filter LBS der immer nur die 1 durchlässt ?
                      Denn kannst du vor den entprell LBS einbauen ...
                      Danke und LG, Dariusz