Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Jalousie ZSU mit Sonnen Auf/Untergang steuern.

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • BadWicky
    antwortet
    {EDOMI,CUSTOMLOG_Astro.htm,02.05.2019,17:46:45,813 232,16922}
    Zeitstempel ms PID LogLevel Meldung
    2019-05-02 17:46:45 812980 16922 6-notice|8 LBS19000112 [v0.3]: DG-Bad Rolladen | LBS gestartet (1867)
    2019-05-02 17:46:48 476922 16922 7-info |8 LBS19000112 [v0.3]: DG-Bad Rolladen | SA: 1556776200 => 02.05.2019 07:50:00 (1867)
    2019-05-02 17:46:48 479207 16922 7-info |8 LBS19000112 [v0.3]: DG-Bad Rolladen | SU: 1556812140 => 02.05.2019 17:49:00 (1867)
    2019-05-02 17:46:48 480675 16922 7-info |8 LBS19000112 [v0.3]: DG-Bad Rolladen | Jetzt:1556812008 => 02.05.2019 17:46:48 (1867)
    2019-05-02 17:46:48 497339 16922 6-notice|8 LBS19000112 [v0.3]: DG-Bad Rolladen | SA_Astro=2 (1867)
    2019-05-02 17:47:00 158370 16922 8-debug|8 LBS19000112 [v0.3]: DG-Bad Rolladen | Übersprungen -> Wert:0 (1867)

    Einen Kommentar schreiben:


  • gulp2k
    antwortet
    Also funktioniert "astro" jetzt bei dir oder nicht? Das ist für mich nicht klar.
    Früh oder Spät läst eben entweder das früheste oder das späteste Signal durch.

    Hast du mal das Log mitschreiben lassen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadWicky
    antwortet
    Auch wenn die ZSU den Wert 100 sendet wird dieser mit dem starten der ZSU im LBS durchgelassen, ohne das die Astro Zeiten beachten werden.

    Zu meiner Erklärung wenn ich an E7+E8 astro eintrage, werden die Astro Zeiten für das durchschalten verwendet.

    Welche Zeiten werden bei früh und spät verwendet

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadWicky
    antwortet
    Saegefisch,
    es wird doch von der ZSU eine 0 oder 1 geliefert. siehe aktuelles Screenshot.
    AB = 0

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadWicky
    antwortet
    Hier ein Beispiel habe das ZSU Makro Jalousie AB "Wert= 0" auf 16:35 gestellt.
    Angehängte Dateien
    Zuletzt geändert von BadWicky; 02.05.2019, 15:51.

    Einen Kommentar schreiben:


  • saegefisch
    antwortet
    auch wenn ich den LBS selber nicht merh nutze: Beim dem Blick auf den Screenshot wird die Bedingung zu E10/E11 aus der Hilfe nicht erfüllt: Du lieferst an E1 AUF/AB, aber in E10/11 steht 1/0. In der Hilfe steht:

    * E10="0", E11="100" (MUSS zu den von der ZSU gelieferten Werten passen!)
    -> A1 liefert dann um Astro-Schaltpunkte angereicherte Rollladen-Szene, die über eine Fallunterscheidung (oder z.B. LBS 19000118) letztlich zum Aufruf der tatsächlichen Szenen führt
    Bei mir hat die ZSU für AUF/ZU eine 0 (=0% zu) oder 100 (100% zu) auf E1 geliefert. Wie in dem von mir oben verlinkten Beitrag von damals siehst Du an E10/E11 daher auch 0 und 100. Daher vermute ich mal als Ursache: Entweder änderst Du die Werte an E1 oder an E10/E11.

    Wenn es das nicht ist, müsste man noch mal tiefer drüber nachdenken...

    Einen Kommentar schreiben:


  • gulp2k
    antwortet
    Kann ich so auch nicht sagen da ja auch in deinem Screenshot noch nichts von der ZSU kam...
    Ich würde mal das Loglevel auf 8 setzten und dann ins Log vom LBS schauen was er macht.
    Bei mir habe ich nur "früh" im Einsatz, durchaus Möglich das da irgendwo ein Bug ist wobei ich denke das das schon mal hoch gekommen währe.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadWicky
    antwortet
    Folgend mein Konstrukt der LBS Bausteine
    Mein Problem ist das der LBS nur die ZSU Zeiten beachtetet nicht die Astro Zeiten im LBS. Es werden also die eingegebenen Werte an E1 und E2 ignoriert.
    Egal was ich an E7 und E8 eingebe, ob früh spät astro.

    Da ich jetzt so viel Zeit investiert habe möchte ich jetzt nicht aufgeben.
    Könnt ihr mir bitte sagen an was dies noch liegen kann?

    Grüsse
    Angehängte Dateien
    Zuletzt geändert von BadWicky; 02.05.2019, 14:24.

    Einen Kommentar schreiben:


  • saegefisch
    antwortet
    Hi,

    ich nutze den LBS selber gar nicht mehr. Aber in dieserm Beitrag sollte alles erklärt sein - mit Screenshot:..

    Was ich weiter nutze, sind die nachgelagerte Positionierung mit 0 (AUF), 100 (ZU), Sicht, Sonne,1, 2 (für Positionen zu Sichtschutz, Sonnenschutz, 2 weitere optionale gespeicherte Positionen) oder jede andere Positition 3-99 (in Prozent), um so alle meine Rollläden zu steuern. MIttlerweile aber eben ncht mehr mit Astro-ZSU, sondern mit Yves LBS.

    Warum ich die "Entkoppelung" über Positionen verwenden? Weil bei mir fast alles eine Szene ist und ich bzw. die Kinder uns für Rollläden jederzeit über die Visu selber Ziel-Positionen speichern können, die man so Astro- oder Zeit oder Sonnenwinkel-gesteuert wieder anfahren kann. Ich empfinde diese Positionslösung weiterhin als sehr smart, weil man sie auch wunderbar mit Kino/TV-Szenen oder sonstigen Licht-Szenen kombiniert werden kann.

    Warum ich meinen Astro-ZSU nicht mehr nutze? Weil ich die Steuerung über den Sonnenstand und Außenhelligkeit noch smarter finde, als über Astro (die je nach Bewölkung auch mal zu früh oder zu spät sich anfühlte). Alleine dafür lohnt ein Helligkeitsfühler (als Wetterstation oder als Sonnefühler von MDT oder per 1-wire-Sensor) - ist zumindest meine Empfindung. --> Ratschlag...

    Ist die Logik einfacher geworden mit Yves LBS? Nein, überhaupt nicht, weil ich 4 ZSU nutze, um spezifisch optional zu übersteuern: AUF, aber nicht vor, AUF spätestens, AB, aber nicht vor, AB spätestens... Fühlt sich die Lösung jetzt fast immer richtig an? Ja...

    Nachtrag: Lese gerade auch "Jalousie"...habe selber nur Rollläden... Aber grundsätzlich sollte das über Positionen ja auch funktionieren...
    Zuletzt geändert von saegefisch; 01.05.2019, 00:11. Grund: Nachtrag + Typo

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadWicky
    antwortet
    Ich Versuch jetzt mal mein Glück, der Groschen ist jetzt so halbwegs gefallen.
    die Zeiten wann ich von der Zsu sende sind dann eigentlich egal oder

    Darf ich dich bei evtl. fragen noch kontaktieren. Hast mir auf jeden Fall sehr geholfen. Vielen Dank.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gulp2k
    antwortet
    Also ich bin mir nicht ganz sicher was genau du willst.
    Verstehe es jetzt aber mal so:
    Morgens: Höhe 0 / Lamellen 102
    Nachts: Höhe 255 / Lamellen 255.

    Dann würde ich per Makro das iKo morgens auf 0 und abends auf 1 setzten und dann an A1 des LBS eine Ausgangsbox=0 mit den beiden Befehlen für Morgens und eine Ausgangsbox <>0 für Abends mit den Befehlen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadWicky
    antwortet
    Ok habe ich gerade gemacht.
    Ich kann sozusagen nur an E1 senden was an E10 oer E11 steht??

    Was ich noch brauche wann sende ich dann alle meine Werte von der ZSU aus (Zeit) Kannst Du dir mal meine Schaltzeiten oben ansehen.
    Ich möchte nur auf ab und meine Lamellen auf Wert 102 und Wert 255 haben
    Kannst Du mir hierbei Bitte noch helfen. den rest werde ich dann schon irgend wie hinbekommen.
    Wenn ich dich richtig verstanden habe benötige ich von meiner ZSU dann insgesamt 4 Makros richtig??

    Einen Kommentar schreiben:


  • gulp2k
    antwortet
    Klar, hast du ja auch so konfiguriert...
    Lies dir doch mal die Hilfe von dem LBS durch, speziell der letzte Absatz mit dem Beispiel für Rollläden.
    Und dann musst du E1 mit E10 & E11 in Einklang bringen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadWicky
    antwortet
    Ok.
    ich versteh nur nicht für was ich dann eine ZSU brauche?
    Denn IKO Wert kann ich zu einer beliebigen Zeit setzten, der Wert wird dann an E1 eingetragen, das Problem ist nur das der Astro LBS immer durchlässt
    Wenn ich eine 1 eintrage wird diese durchgelassen
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • gulp2k
    antwortet
    Im Prinzip musst du ja nur ein iKO von deiner ZSU per Makro mit einem Wert beschreiben lassen. Dieses iKO geht an E1 und der LBS entscheided dann ob er es gleich oder erst später durch lässt.
    Anbei ein Beispiel von mir.
    Capture.PNG

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X