Hallo ich habe seit gestern ein neues Interface von MDT bekommen (ICN-IP000.03) und Edomi 1.64 am laufen.
Nun habe ich ständig Verbindungsabbrüche zu KNX.
Folgende Log Einträge:
Pro Stunde ca. 10mal
Kann mir da jemand helfen? Habe ich was falsch eingestellt?
Danke Gruß Tom
Nun habe ich ständig Verbindungsabbrüche zu KNX.
Folgende Log Einträge:
2019-05-15 18:33:36 | 330686 | KNX | 3998 | DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=5, Soll-Wert=6 / Raw: 061004200015041005002900bce011050971010080 | ERROR |
2019-05-15 18:33:54 | 629884 | KNX | 3998 | DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=14, Soll-Wert=15 / Raw: 06100420001504100e002900bce011250964010081 | ERROR |
2019-05-15 18:34:16 | 729254 | KNX | 3998 | DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=28, Soll-Wert=29 / Raw: 06100420001704101c002900bce0110919020300800c1f | ERROR |
2019-05-15 18:34:21 | 430171 | KNX | 3998 | DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=30, Soll-Wert=31 / Raw: 06100420001504101e002900bce01125200b010081 | ERROR |
2019-05-15 18:34:24 | 630115 | KNX | 3998 | DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=31, Soll-Wert=32 / Raw: 06100420001504101f002900bce011250964010081 | ERROR |
2019-05-15 18:34:26 | 123055 | KNX | 3998 | DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=32, Soll-Wert=33 / Raw: 061004200015041020002900bce01125200b010081 | ERROR |
2019-05-15 18:34:48 | 630985 | KNX | 3998 | DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=44, Soll-Wert=45 / Raw: 06100420001504102c002900bce011130973010080 | ERROR |
2019-05-15 18:34:54 | 624727 | KNX | 3998 | DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=49, Soll-Wert=50 / Raw: 061004200015041031002900bce011250964010081 | ERROR |
2019-05-15 18:34:57 | 523472 | KNX | 3998 | DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=53, Soll-Wert=54 / Raw: 061004200017041035002900bce0111f190d03008007da | ERROR |
2019-05-15 18:34:58 | 628298 | KNX | 3998 | DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=54, Soll-Wert=55 / Raw: 061004200015041036002900bce011130973010080 | ERROR |
2019-05-15 18:36:58 | 627676 | KNX | 3998 | CE < | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001010000801c0a8b2260e57 | ERROR |
2019-05-15 18:36:58 | 638588 | KNX | 3998 | KNX-Verbindung verloren. | ERROR |
2019-05-15 18:37:01 | 653297 | KNX | 3998 | KNX-Schnittstelle: Name: MDT KNX IP Interface / PA: 1.1.48 / MAC: cc1be0804038 | Ok |
2019-05-15 18:37:01 | 674747 | KNX | 3998 | KNX-Verbindung: Tunnel-PA: 15.15.241 / Channel-ID: 16 | Ok |
2019-05-15 18:37:06 | 531718 | KNX | 3998 | DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=3, Soll-Wert=4 / Raw: 061004200015041003002900bce01118097d010081 | ERROR |
2019-05-15 18:37:50 | 328900 | KNX | 3998 | DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=29, Soll-Wert=30 / Raw: 06100420001504101d002900bce011182009010081 | ERROR |
2019-05-15 18:37:54 | 729238 | KNX | 3998 | DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=30, Soll-Wert=31 / Raw: 06100420001504101e002900bce011250964010081 |
Pro Stunde ca. 10mal
Kann mir da jemand helfen? Habe ich was falsch eingestellt?
Danke Gruß Tom
Kommentar