Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Verbindungsabbrüche mit neuem MDT IP Interface .03 und edomi 1.64

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Fehler: Verbindungsabbrüche mit neuem MDT IP Interface .03 und edomi 1.64

    Hallo ich habe seit gestern ein neues Interface von MDT bekommen (ICN-IP000.03) und Edomi 1.64 am laufen.

    Nun habe ich ständig Verbindungsabbrüche zu KNX.

    Folgende Log Einträge:
    2019-05-15 18:33:36 330686 KNX 3998 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=5, Soll-Wert=6 / Raw: 061004200015041005002900bce011050971010080 ERROR
    2019-05-15 18:33:54 629884 KNX 3998 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=14, Soll-Wert=15 / Raw: 06100420001504100e002900bce011250964010081 ERROR
    2019-05-15 18:34:16 729254 KNX 3998 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=28, Soll-Wert=29 / Raw: 06100420001704101c002900bce0110919020300800c1f ERROR
    2019-05-15 18:34:21 430171 KNX 3998 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=30, Soll-Wert=31 / Raw: 06100420001504101e002900bce01125200b010081 ERROR
    2019-05-15 18:34:24 630115 KNX 3998 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=31, Soll-Wert=32 / Raw: 06100420001504101f002900bce011250964010081 ERROR
    2019-05-15 18:34:26 123055 KNX 3998 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=32, Soll-Wert=33 / Raw: 061004200015041020002900bce01125200b010081 ERROR
    2019-05-15 18:34:48 630985 KNX 3998 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=44, Soll-Wert=45 / Raw: 06100420001504102c002900bce011130973010080 ERROR
    2019-05-15 18:34:54 624727 KNX 3998 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=49, Soll-Wert=50 / Raw: 061004200015041031002900bce011250964010081 ERROR
    2019-05-15 18:34:57 523472 KNX 3998 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=53, Soll-Wert=54 / Raw: 061004200017041035002900bce0111f190d03008007da ERROR
    2019-05-15 18:34:58 628298 KNX 3998 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=54, Soll-Wert=55 / Raw: 061004200015041036002900bce011130973010080 ERROR
    2019-05-15 18:36:58 627676 KNX 3998 CE < | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001010000801c0a8b2260e57 ERROR
    2019-05-15 18:36:58 638588 KNX 3998 KNX-Verbindung verloren. ERROR
    2019-05-15 18:37:01 653297 KNX 3998 KNX-Schnittstelle: Name: MDT KNX IP Interface / PA: 1.1.48 / MAC: cc1be0804038 Ok
    2019-05-15 18:37:01 674747 KNX 3998 KNX-Verbindung: Tunnel-PA: 15.15.241 / Channel-ID: 16 Ok
    2019-05-15 18:37:06 531718 KNX 3998 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=3, Soll-Wert=4 / Raw: 061004200015041003002900bce01118097d010081 ERROR
    2019-05-15 18:37:50 328900 KNX 3998 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=29, Soll-Wert=30 / Raw: 06100420001504101d002900bce011182009010081 ERROR
    2019-05-15 18:37:54 729238 KNX 3998 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=30, Soll-Wert=31 / Raw: 06100420001504101e002900bce011250964010081

    Pro Stunde ca. 10mal
    Kann mir da jemand helfen? Habe ich was falsch eingestellt?

    Danke Gruß Tom

    #2
    Wie hoch ist denn dein Bus-traffic? Kannst du mal mit der ETS mitschauen ob es zu diesen Zeitpunkten ungewöhnlich viel Verkehr gibt?

    Bei mir passiert das immer zu Mitternacht, da ist Edomi ausgelastet (logic-queue geht über 2000) und der Bus wird vollgespammt mit immer der gleichen message. Thema hatten wir schon mal. Aber hier klingt das nach irgend einer Logikschleife, wenn das 10x die Stunde auftritt.

    Kommentar


      #3
      Servus,
      sowas hatte ich auch mal. Da war dann in der ETS was mit Soll- und Isttemperaturen falsch.

      Kontrollier das doch mal.

      Kommentar


        #4
        blacky85 : Hast du das den IP-Router ohne Secure-Feature laufen?

        Kommentar

        Lädt...
        X