    Ich stehe wieder einmal vor einem Rätsel - angeschlossen die Azimut-Steuerung, die jetzt Wochen problemlos funktioniert hat. Nun wird plötzlich der Azimut-Wert auf Null gesetzt, obwohl dies nicht sein sollte - auch die Ausgabe im Logikeditor scheint mir nicht konsistent - die Sonne steht im Westen - Azimut West sollte auf 1 sein (ist es laut Logik auch) aber die KO wird auf 0 gestellt???

    Bin für jede Hilfe dankbar.


    Markus
    Angehängte Dateien

    #2
    Wieso sollte der 1 sein? Im 2.LBS ist Fasade = 140° Sonne von 50° (140-90) bis 230 (140 +90)... ist Wert ist 234
    Zuletzt geändert von vento66; 15.06.2019, 14:11.

    Kommentar


      #3
      Ja, aber der 1. LBS ist Westen - dh 230 Fasadenwinkel plus 70 - es wird ja auch am Ausgang richtig "1" angezeigt - nur der KO wird auf 0 geschrieben obwohl einfach der Eingang weitergegeben werden müsste...

      Kommentar


        #4
        Wird der KoWert noch durch ander Logiken auf 0 gesetzt? Setze doch mal den Eingang de sbc auf 0, und triggere die Logik nochmal.

        Kommentar


          #5
          Habe jetzt testweise den SBC rausgenommen - die Logik liefert mE imm korrekt eine 1 auf 1. LBS - aber der KO wird nur beim ersten mal auf 1 gesetzt, dann auf 0.
          sehr strange....

          Kommentar


            #6
            "Problem" gelöst... EDOMI wurde auf einem zweiten Gerät im Netzwerk unabsichtlich nochmal ausgeführt - alles mein Fehler - ich geh schwimmen