Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Sonnenschein nach Jahreszeit/Sonnenstand ermitteln

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Zitat von ak68 Beitrag anzeigen

    Vielleicht hilft Dir für Deine Fragestellung auch folgender LBS: http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19001661

    Solltest Du keine Globalstrahlung als Schwellwert (>120 W/m2) haben, kannst Du behelfsweise auch eine Helligkeitsschwelle von 15.000 Lx nehmen !
    Hallo Andreas,
    vielen Dank für Dein Hinweis.
    Leider kann ich Dir nicht folgen inwieweit mir Dein LBS dabei hilft zu erkennen, ob die Sonne aktuell scheint oder sich hinter Wolken versteckt. Vielleicht kannst Du mir auf die Sprünge helfen.

    Danke und Gruß
    Hardy

    Kommentar


      #17
      Zitat von harry7922 Beitrag anzeigen

      Hallo Andreas,
      vielen Dank für Dein Hinweis.
      Leider kann ich Dir nicht folgen inwieweit mir Dein LBS dabei hilft zu erkennen, ob die Sonne aktuell scheint oder sich hinter Wolken versteckt. Vielleicht kannst Du mir auf die Sprünge helfen.

      Danke und Gruß
      Hardy
      Du kannst mit dem LBS die theoretisch mögliche Sonneneinstrahlung zum aktuellen Zeitpunkt berechnen und mit den von der Wetterstation gemessenen Werten vergleichen !

      Kommentar


        #18
        Hallo,

        das Problem mit den Luxwerten für die Beschattung hatte ich auch schon. Auch WAF war nicht wirklich gegeben wenn an einem Bewölkten wenn auch warmen Tag die Rolläden alle unten waren. Ich werde den Baustein auf jeden Fall testen.

        Sind die vorbelegten Lux-Werte von dir erfahrungswerte die man so übernehmen kann? Das mit dem Puffer habe ich allerdings noch nicht ganz verstanden.
        Ich das die Verschiebung der gesamten Sinuskurve? Wie muss ich mir den Wert von 5000(initial) erklären?

        Gruß Michael

        Kommentar


          #19
          Zitat von Michael85 Beitrag anzeigen
          Sind die vorbelegten Lux-Werte von dir erfahrungswerte die man so übernehmen kann?
          Die Werte passen zumindest für meine Wetterstation. Kann natürlich sein, dass deine bei den LUX Werten zu einem etwas anderen Ergebnis kommt.
          Ich habe mir von EDOMI ein Diagramm mit Helligkeit und den Werten aus dem LBS erstellt - Ein Screenshot davon findest Du modifiziert in einem meiner letzten Beiträge oder auch in der Zip Datei.
          Darüber konnte ich es recht gut für mich passend einstellen.

          Viel Erfolg. Ich bin damit jedenfalls aktuell recht zufrieden.

          Gruß
          Hardy

          Kommentar


            #20
            Zitat von Michael85 Beitrag anzeigen
            Ich das die Verschiebung der gesamten Sinuskurve? Wie muss ich mir den Wert von 5000(initial) erklären?
            Ich kann jetzt gerade nicht in die Doku schauen, aber ist die Verschiebung da auch erklärt?

            Kommentar


              #21
              Sollte erklärt sein. Kann aber nochmal versuchen es hier zu erklären.
              Dieser Parameter (bei mir habe ich ihn auf 10000 erhöht) ist die untere Grenze.

              Beispielsweise geht die Sonne um 7 Uhr auf. Ab 7 Uhr geht die Helligkeit stark nach oben. Würde es die untere Grenze nich geben, könnte es passieren, dass bereits um 7Uhr der Schwellwert überschritten wird, obwohl es noch kein richtiger Sonnenschein ist.
              Die abgebildete Sinuskurve startet daher bereits bei 5000 LUX um diese möglichen Fehlerraten morgens und abends zu eliminieren.

              Gruß
              Hardy

              Kommentar


                #22
                Danke Hardy,

                jetzt habe ich es verstanden. Vielleicht wäre die Beschreibung "Min-Lux" o.Ä. selbst erklärend.

                Danke für den Baustein. Mal schauen ob ich heute dazu komme .

                Gruß Michael

                Kommentar


                  #23
                  harry7922 Noch ein Hinweis: wenn die Sonnenauf- und Untergangszeiten nicht direkt aus dem Sonnenstands-LBS übergeben werden, sondern per iKO, ist darauf zu achten, dass der Sonnenaufgang zeitverzögert zum Sonnenuntergang übergeben wird. Sobald der Wert des Sonnenaufgangs größer ist als der des Sonnenuntergangs steigt die Logik des LBS aus, was bei mir (CentOS 7.8, Edomi 2.03) unweigerlich und reproduzierbar zum kapitalen Systemabsturz führt.

                  2021-04-25 07:49:08 843249 23150 INFO: IMPORTANT: Sunrise has to be lower than Sundown - Please check parameters - exit logic
                  2021-04-25 07:49:09 063807 MAIN 22737 Prozess LOGIC läuft nicht mehr! FATALERROR
                  2021-04-25 07:49:56 618206 MAIN 2469 ACHTUNG: EDOMI wurde unerwartet beendet! ERROR
                  Zuletzt geändert von madmaxx; 25.04.2021, 07:17. Grund: Meine erste Annahme, dass es am falschen DPT liegt, war Quatsch...

                  Kommentar


                    #24
                    Zitat von madmaxx Beitrag anzeigen
                    Sobald der Wert des Sonnenaufgangs größer ist als der des Sonnenuntergangs steigt die Logik des LBS aus, was bei mir (CentOS 7.8, Edomi 2.03) unweigerlich und reproduzierbar zum kapitalen Systemabsturz führt.
                    Vielen Dank für die Rückmeldung, dieses Problem werde ich mit einer neuen Version die Tage beheben. Sodass die Werte geprüft werden und der LBS keinen Systemabsturz verursacht.

                    LG
                    Hardy

                    Kommentar


                      #25
                      Mit V0.2 behoben.

                      LG
                      Hardy

                      Kommentar

                      Lädt...
                      X