Ankündigung

Einklappen

Serverwartung 21.2.



Am 21.2. im Laufe des späten Abends wird eine Serverwartung durchgeführt. Das Forum ist dadurch für gut zwei Stunden nicht erreichbar.
Es wird eine Wartungsseite geschaltet.

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

LBS19000587 - Mailversand

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    LBS19000587 - Mailversand

    Hallo zusammen,
    ich wollte kein altes Thema aufwecken:

    Ich habe den oben genannten LBS bei mir im Einsatz.
    Er funktioniert auch, also er versendet Mails.
    Jedoch habe ich folgendes Problem:

    Ich setzte den Trigger mit Hilfe eines Vergleiches, ob die aktuelle Stunde = 14 ist.
    Wenn Ja soll er eine Mail versenden.
    Dies macht er auch, jedoch einmal bei 14 Uhr und einmal bei 15 Uhr
    Also quasi einmal wenn ich den Trigger auf 1 setze und wieder wenn ich ihn auf 0 setze.

    Was kann ich machen, damit er nur noch einmal eine Mail versendet?

    Oder müsste in der php-Datei vlt etwas dafür geändert werden?

    Gruß,
    Andreas
    Gruß,
    Andreas

    #2
    Hallo Andreas,

    ich habe den Baustein nicht im Einsatz. Da der Trigger -laut Hilfe- keine Filter hat sondern bei jedem Signal getriggert wird ist es klar das er das macht.

    Einmal wenn dein Vergleicher 14 = 14 = 1Signal rausgibt, dann vergleicht er 15 = 14 = 0Signal. Also triggert er einmal beim Wechsel auf 1 und beim Wechsel auf 0.

    Gruß Michael

    Kommentar


      #3
      Das er das macht und wieso ist mir bewusst.
      Die Frage wäre:
      Wie bekomme ich es hin, dass er nur einmal getriggert wird.
      Also, quasi ein Baustein der jedem 1 Signal nur seinen Wert ändert und nicht bei einem 0 Signal?
      Gruß,
      Andreas

      Kommentar


        #4
        Ich habe die Bausteine gerade nicht vor Augen, aber mit einem Werteauslöser/Binärauslöser könnte es gehen.
        Wenn ich gleich zu Hause bin schaue ich mal nach...

        Kommentar


          #5
          Flankendetetor nur bei 0 -> 1

          Kommentar


            #6
            Oder "Filter !=0 => 1" (LBS15000032)

            Falls der der LBS über ein iKO getriggert wird, dann kannst du natürlich auch zum Senden des iKOs eine Ausgangsbox != 0 verwenden.

            Kommentar


              #7
              Danke für die Antworten, ich hab mal den Filter !=0 eingebaut.
              Mal schauen was er macht.
              Ich berichte

              Edit: Ich konnte nicht warten und hab mal testweise das Bit gesetzt.
              Es klappt, danke für die Hilfe.
              Da hätte ich auch selbst drauf kommen können
              Zuletzt geändert von Delta6400; 12.09.2019, 19:32.
              Gruß,
              Andreas

              Kommentar

              Lädt...
              X