Hallo,
ich bin gerade bei ersten geh versuchen mit EDOMI,
jetzt bekomme ich permanent Fehlermeldungen
Mein erster Gedanke war, das der ETS import nicht funktioniert hat.
Als Projekt noch einmal exportiert und eingelesen, jedoch bekomme ich die Fehlermeldung das die Gruppenadresse 0/0/1 den DPT 0 hat mit Fehler: unbekannter DPT
Die GA hat jedoch den DPT 19.001.
Laut Logdatei sind jedoch die verschiedensten GA betroffen, damit schließe ich dies als Problem aus.
habt ihr für mich ein Tipp, bis her habe ich nur Informationen gefunden wo eine GA nicht passte.
Danke
ich bin gerade bei ersten geh versuchen mit EDOMI,
jetzt bekomme ich permanent Fehlermeldungen
2020-01-19 22:01:23 | 714931 | KNX | 5754 | DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 107 (107) / PA: 1.0.31 / GA: 11/4/1 / Raw: 06100420001704016b002900bce0101f5c010300800c5b | ERROR |
2020-01-19 22:01:42 | 203785 | KNX | 5754 | DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 108 (108) / PA: 1.0.25 / GA: 4/1/1 / Raw: 06100420001704016c002900bce0101921010300800c38 | ERROR |
2020-01-19 22:01:46 | 777431 | KNX | 5754 | DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 109 (109) / PA: 1.0.41 / GA: 1/0/2 / Raw: 06100420001704016d002900bce010290802030080001e | ERROR |
2020-01-19 22:02:02 | 322603 | KNX | 5754 | DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 110 (110) / PA: 1.0.27 / GA: 5/4/1 / Raw: 06100420001704016e002900bce0101b2c010300800c47 | ERROR |
2020-01-19 22:02:07 | 064143 | KNX | 5754 | DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 111 (111) / PA: 1.0.5 / GA: 3/2/0 / Raw: 06100420001704016f002900bce010051a000300800c33 | ERROR |
2020-01-19 22:02:07 | 101334 | KNX | 5754 | DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 112 (112) / PA: 1.0.5 / GA: 8/1/0 / Raw: 061004200017040170002900bce0100541000300800c1a | ERROR |
2020-01-19 22:02:07 | 169642 | KNX | 5754 | DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 113 (113) / PA: 1.0.5 / GA: 3/2/0 / Raw: 061004200017040171002900bce010051a000300800c33 | ERROR |
2020-01-19 22:02:08 | 065660 | KNX | 5754 | DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 114 (114) / PA: 1.0.5 / GA: 1/1/0 / Raw: 061004200017040172002900bce01005090003008007d0 | ERROR |
2020-01-19 22:02:08 | 103605 | KNX | 5754 | DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 115 (115) / PA: 1.0.5 / GA: 4/1/0 / Raw: 061004200017040173002900bce0100521000300800c33 | ERROR |
2020-01-19 22:02:09 | 064433 | KNX | 5754 | DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 116 (116) / PA: 1.0.5 / GA: 2/1/0 / Raw: 061004200017040174002900bce01005110003008005dc | ERROR |
2020-01-19 22:02:09 | 101167 | KNX | 5754 | DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 117 (117) / PA: 1.0.5 / GA: 5/4/0 / Raw: 061004200017040175002900bce010052c000300800c4c | ERROR |
2020-01-19 22:02:16 | 773796 | KNX | 5754 | DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 118 (118) / PA: 1.0.41 / GA: 1/0/2 / Raw: 061004200017040176002900bce010290802030080001e | ERROR |
2020-01-19 22:02:21 | 269709 | KNX | 5754 | DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 119 (119) / PA: 1.0.28 / GA: 8/1/1 / Raw: 061004200017040177002900bce0101c41010300800c01 | ERROR |
2020-01-19 22:02:41 | 774569 | KNX | 18397 | DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 0 (0) / PA: 1.0.29 / GA: 9/1/1 / Raw: 061004200017040500002900bce0101d490103008006f4 | ERROR |
2020-01-19 22:02:43 | 291618 | KNX | 18397 | DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 1 (1) / PA: 1.0.20 / GA: 2/1/1 / Raw: 061004200017040501002900bce0101411010300800712 | ERROR |
2020-01-19 22:02:46 | 773705 | KNX | 18397 | DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 2 (2) / PA: 1.0.41 / GA: 1/0/2 / Raw: 061004200017040502002900bce010290802030080001e |
Als Projekt noch einmal exportiert und eingelesen, jedoch bekomme ich die Fehlermeldung das die Gruppenadresse 0/0/1 den DPT 0 hat mit Fehler: unbekannter DPT
Die GA hat jedoch den DPT 19.001.
Laut Logdatei sind jedoch die verschiedensten GA betroffen, damit schließe ich dies als Problem aus.
habt ihr für mich ein Tipp, bis her habe ich nur Informationen gefunden wo eine GA nicht passte.
Danke
Kommentar