    Hallo!

    Mein MDT AZI Schaltaktor spuckt 4byte Gleitkommazahlen aus, wie zb die Spannung in DPT14.027!
    Wie kann ich das in Edomi verwenden oder umwandeln??
    MFG Andi

    #2
    Ich glaube, ich verstehe die Frage nicht
    Mein EMU32.x4 Zaehler wirft auch DPT14 raus, das taucht im Log ganz normal auf:
    Code:
    2020-01-25 00:00:24     087080  KNX WRITE       1.1.202 6/2/0   1442    Wirkleistung Phase 1 Komplett   621

    Kommentar


      #3
      Ich möchte einen 4byte spannungswert in der Logik multipliziern und er zeigt als Wert eine Gleitkommazahl an. Da kommt irgendwas raus. Genauso will ich einen abs Feuchtigkeitswert anzeigen. Eine riesen Gleitkommazahl kommt in der Visu...
      mit den x1 kann ich sie auf eine 2byte zahl wandeln und dann kann ich sie anzeigen.
      gehts in edomi direkt auch?

      Kommentar


        #4
        Ich verstehe es immer noch nicht, tut mir leid
        Ich habe ein DPT14 (6/2/0 in meinem Fall) und verarbeite das im Logikeditor, zum Beispiel so:

        Bildschirmfoto 2020-01-27 um 01.52.47.png
        Nix mit Gleitkomma oder so... reden wir komplett aneinander vorbei oder hast du das einfach nie selber ausprobiert?

        Kommentar


          #5
          willst du die Nachkommastellen reduzieren? Dann vielleicht mit round() in der Ausgabe. Oder bei den KO Einstellungen die Anzahl der Kommastellen reduzieren.

          Kommentar


            #6
            Ich hab die Lösung gefunden! Komischerweise hat Edomi die Gruppenadresse als DPT13 erkannt und nicht als DPT14! Habe das händisch umgestellt(Floatzahl) und jetzt kommen plausible Werte :!!

            edomi spannung.png
            Angehängte Dateien

            Kommentar


              #7
              Dann halt zum 10000000 mal:

              Administrationsseite / Verwaltung / ETS-Import

              Importiert eine ESF-Datei (ETS-Export) und legt entsprechende Kommunikationsobjekte (KNX-Gruppenadressen) ⇗ an.

              Wichtig:
              Es werden nur 3-stufige Gruppenadressen von EDOMI unterstützt, z.B. 3/1/42.

              Mit der Schaltfläche "ESF-Datei hochladen" kann eine lokale ESF-Datei ausgewählt, hochgeladen und interpretiert werden:
              • es werden ausschließlich neue Gruppenadressen hinzugefügt, vorhandene Einträge werden nicht verändert oder entfernt (mit Ausnahme des Namens, s.u.)
              • bei einer bereits vorhandenen Gruppenadresse wird bei einem (erneuten) Import ausschließlich ein geänderter Name übernommen, alle anderen Parameter werden nicht verändert (GA, DPT, etc.)
              • Wichtig: Die Datentypen (DPT) der Gruppenadressen werden nur teilweise korrekt interpretiert, da in der ESF-Datei nur eingeschränkte Informationen zum DPT vorliegen.
              EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)

              Kommentar


                #8
                Sorry hatte die Doku nicht ins Detail gelesen!
                Ich wollte nur andren Edomi Usern auch helfen, falls sie mal auf so ein Problem stossen!