    Hi ich hab den folgenden Fehler
    TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 22 (22) / PA: x.x.x / GA: 9/0/0 / Raw: 06100420001d045016002900bce01102480009008078011fb7 34124080 ERROR
    Suchen im Forum brachte das man den aus der ESF Datei mittels Editor am besten löscht. Aber ich hatte ihn schon impotiert. Hab es dann nochmal versucht aber wie in der Hilfe steht es werden nur Änderungen übernommen von der Bezeichnung und so. Wenn ich in der Konfig schaue wird die GA nicht angezeigt. Wie bekomme ich die Gelöscht?
    Zuletzt geändert von Photontamer; 02.02.2020, 12:50.

    #2
    Die Adresse wird auf den Bus gesendet, EDOMI kennt die aber nicht. Du kannst die GA in Edomi anlegen, und als Datentyp KNX Rohdaten einstellen.

    Kommentar


      #3
      Hi

      Zitat von Photontamer Beitrag anzeigen
      Wie bekomme ich die Gelöscht?
      Nicht löschen, die musst Du in Edomi anlegen! Irgendein Gerät in Deinem System schreibt auf diese GA und Edomi kennt sie nicht. Daher die Meldung im Log.

      Edit: vento66 hat's ja auch schon geschrieben...
      Kind regards,
      Yves

      Kommentar


        #4
        Es ist hier Datum und Uhrzeit da gibts doch Probleme weil ein Zeitgeber reicht.

        Kommentar


          #5
          ?????? Du mengst! Nur weil die GA in EDOMI angelegt ist, heißt es doch noch lange nicht, das EDOMI auch was mit der GA macht.....

          Kommentar


            #6
            Ich hatte die mit importiert und da hatte es Fehler gegeben. da hab ich gesucht im Forum und da hieß es das Uhrzeit und Datum Probleme machen. Hab dann den Rat befolgt und die GA mit Datum und Uhrzeit aus der esf Datei gelöscht. Die Datei neu importiert, weil ich dachte dann verschwindet die GA in edomi. Aber sie ist wohl noch da weil sie Fehler verursacht. aber in der Übersicht ist sie nicht aufgeführt.

            Kommentar


              #7
              Sie ist nicht da. Und genau deshalb generiert Edomi einen Fehler, weil ich KNX Telegramm mit dieser GA empfangen wird, diese aber in Edomi nicht vorhanden ist. Daher einfach GA in Edomi anlegen und z.B. auf KNX Rohdaten stellen, dann ist der Fehler weg.

              Kommentar


                #8
                Sie ist nicht da, edomi empfängt die natürlich über den Bus, und kennt sie nicht, daher die Fehlermeldung....

                Kommentar


                  #9
                  Aber als sie da war gabs auch Fehler.

                  Kommentar


                    #10
                    Mach es doch jetzt einfach so, oder willst Du jetzt noch ne Wochen diskutieren?

                    Kommentar


                      #11
                      Ne, ich habs ja parallel schon gemacht hab es wieder importiert und bekomme jetzt den Fehler unbekannte dpt und sehe die Ga immer noch nicht. Die GA hat in der ETs die 19.001

                      Kommentar


                        #12

                        Zitat von jonofe Beitrag anzeigen
                        Daher einfach GA in Edomi anlegen und z.B. auf KNX Rohdaten stellen, dann ist der Fehler weg.

                        Kommentar


                          #13
                          Ok, sorry.
                          So hab es nochmal importiert und die GA mit KNX Rohdaten angelegt. Da der Fehler alle 10min kam heißt es jetzt erstmal warten. Hab auch edomi neugestartet und das Projekt aktiviert. Hab jetzt noch einen Fehler aber das ist eine andere Baustelle.

                          Erstmal Danke Leute.