Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

KNX KO-Wert anders als KNX-Wert auf dem Bus

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX KO-Wert anders als KNX-Wert auf dem Bus

    Hallo,

    ich bin gerade dabei meine Visu zu erstellen und da ist mir heute morgen aufgefallen, dass der KO-Wert meines Stellwertes einen anderen Wert hat als auf dem KNX-Bus. Ich kann mir das nicht erklären, vielleicht habt ihr eine Idee.

    KO.PNG

    In der ETS habe ich aktuell folgenden Wert
    ETS_Wert.PNG

    Für den Kanal habe ich folgende Einstellungen:
    KanalEinstellungen.PNG

    Die KOs sind wie folgt verknüpft:
    KOs.PNG

    Wo habe ich den Fehler gemacht?

    Vielen Dank
    Marcus
    Zuletzt geändert von mannmawg; 03.04.2020, 10:04.

    #2
    Ist zwar kaum was zu erkennen auf den Bildern aber in EDOMi ist DPT5 0-255, nicht wie von Dir angenommen 0-100. Du musst den Wert durch 2,55 teilen.

    Kommentar


      #3
      Du hast keinen Fehler gemacht.

      Ein DPT5 Wert ist immer 8 Bit lang und vorzeichenlos, also Wertebereich von 0-255. Je nach genauem Typ des DPT5 wird das in der ETS umgerechnet und anders angezeigt, also bei 5.001 wird 255 = 100%. Dein Wert in Edomi 100 --> 1/256 * 100 = 39%.
      Deine Screenshots passen zeitlich nicht ganz zusammen, aber ich hoffe das ist verständlich.

      Gibt auch LBS um das umzurechnen - Byte to Percent (oder so ähnlich) und umgekehrt.

      Edit: vento war schneller...

      Kommentar


        #4
        Ok, super vielen Dank.

        Das erklärt es natürlich.

        @Vento: Sorry für die Screenshots, das nächste mal werden sie größer!

        Kommentar

        Lädt...