Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Edomi im Synology Docker aufrufen

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • denz
    antwortet
    Ich habe den Weinzierl 751 KNX IP Router im Einsatz

    Einen Kommentar schreiben:


  • jonofe
    antwortet
    Zitat von denz Beitrag anzeigen
    Hast du hierfür vielleicht auch einen Tipp?
    Nicht wirklich, aber es gab schon oft ähnliche Diskussionen. Evtl. findest du über die Suche etwas.
    Kann am Netzwerk liegen oder am KNX IP Interface oder dessen FW oder Konfiguration.
    Welches KNX IP Interface verwendest du denn?

    Einen Kommentar schreiben:


  • denz
    antwortet
    Ok 4/5/3 ist vorhanden. Aber wie du schon richtig angemerkt hast, scheint das wohl auch kein Problem mehr zu sein.

    Bleibt jetzt das Verbindungsproblem. Hast du hierfür vielleicht auch einen Tipp?

    Einen Kommentar schreiben:


  • jonofe
    antwortet
    Zitat von denz Beitrag anzeigen
    Punkt 1: wo genau kann ich das prüfen?
    Unter Konfiguration - Kommunikationsobjekte

    Zitat von denz Beitrag anzeigen
    Du meinst doch die ESF Datei, oder? Wie soll ich mir daraus die Werte anzeigen lassen?
    In einem Editor öffnen und suchen.

    In deinem jetzigen Logauszug ist der Fehler aber gar nicht mehr drin.
    Das sind jetzt "nur" noch Verbindungsprobleme.

    Einen Kommentar schreiben:


  • denz
    antwortet
    Also ich habe mir jetzt mal einen aus dem Log rausgesucht in der ETS. PA 1.0.250 mit GA 4/5/3
    Ist alles wie es soll. Also die GA ist zugewiesen.

    Punkt 1: wo genau kann ich das prüfen?
    Punkt 2: Du meinst doch die ESF Datei, oder? Wie soll ich mir daraus die Werte anzeigen lassen?

    Das Problem liegt auch eher beim Tunneling. Da habe ich teilweise minütlich die Fehler:

    Unbenannt.png
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • jonofe
    antwortet
    Zitat von denz Beitrag anzeigen
    jonofe Der springende Punkt ist, dass kein Teilnehmer eine GA sendet, wenn sie ihm nicht zugewiesen ist. Ergo gibt es keine nicht zugewiesenen GAs auf dem Bus, die Edomi empfangen könnte.
    Wie DirtyHarry schon geschrieben hat, kann das passieren, wenn das ETS Projekt nicht der realen Geräte Programmierung entspricht.

    Du musst doch nur in der Liste der EDOMI GAs schauen, ob die GAs, welche in der Fehlermeldung genannt werden, enthalten sind oder nicht.
    Wenn nicht, musst du sie irgendwie hinzufügen, entweder manuell oder per ETS Ex-/Import

    Beispiel: PA 0.1.110 sendet GA 4/5/2 laut Error Log.
    1. Prüfen ob 4/5/2 in EDOMI schon enthalten ist => vermutlich nicht, sonst gäbe es die Fehlermeldung nicht
    2. Prüfen ob 4/5/2 im ETS Export enthalten ist und ob der Export fehlerfrei in EDOMI importiert werden kann => vermutlich nicht, sonst wäre sie in EDOMI enthalten
    3. Prüfen ob 4/5/2 in ETS einem Gerät zugeordnet ist => falls, ja, dann Gerät nochmal programmieren und neuen Export erstellen und Punkt 2. prüfen







    Einen Kommentar schreiben:


  • denz
    antwortet
    jonofe Der springende Punkt ist, dass kein Teilnehmer eine GA sendet, wenn sie ihm nicht zugewiesen ist. Ergo gibt es keine nicht zugewiesenen GAs auf dem Bus, die Edomi empfangen könnte.

    DirtyHarry hat nun aber eine mögliche Konstellation geschildert wie es eben doch sein kann. Danke.
    Ich hoffe dass ich heute Abend dazu komme das mal zu kontrollieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • DirtyHarry
    antwortet
    Zitat von denz Beitrag anzeigen
    Edomi sagt mir im Fehler-Log, dass eine unbekannte GA empfangen wurde.
    Jepp.
    Zitat von denz Beitrag anzeigen
    Das beudeutet, dass auf dem KNX Bus diese GA von irgendeinem Teilnehmer gesendet worden ist.
    Völlig korrekt. Edomi ist sogar so geschwätzig und teilt dir mit, von welchem Teilnehmer.
    Zitat von denz Beitrag anzeigen
    Wenn ich die GA aber gar keinem Teilnehmer zugewisen habe, dann kann doch auch niemand die GA senden
    Möglicherweise hast du die Verknüpfung wieder gelöst und die Teilnehmer noch nicht programmiert.

    Wenn du aus den Geräten die Geräteinfo inkl Gruppenkommunikations-Teil ausliest, werden die GAs noch drin stehen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • jonofe
    antwortet
    Zitat von denz Beitrag anzeigen
    Das Einzige was ich noch nicht gemacht habe ist die in der ETS vorhandenen GA's, die aber noch nicht zugewisen sind, einem Dummy zuzuweisen.
    Ich verstehe aber die Logik dahinter auch nicht so ganz.
    Da gibts keine Logik, das musst du einfach machen, denn die ETS schreibt nicht zugewiesene GAs nicht in den Export. Daher kommen diese in Edomi auch nicht an und sind für Edomi unbekannt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • denz
    antwortet
    Sowohl als auch.

    Die Forumssuche hatte ich schon benutzt.
    Die ETS Daten habe ich auch schon in Edomi importiert und das Projekt danach neu aktiviert.

    Das Einzige was ich noch nicht gemacht habe ist die in der ETS vorhandenen GA's, die aber noch nicht zugewisen sind, einem Dummy zuzuweisen.
    Ich verstehe aber die Logik dahinter auch nicht so ganz.

    Edomi sagt mir im Fehler-Log, dass eine unbekannte GA empfangen wurde. Das beudeutet, dass auf dem KNX Bus diese GA von irgendeinem Teilnehmer gesendet worden ist. Wenn ich die GA aber gar keinem Teilnehmer zugewisen habe, dann kann doch auch niemand die GA senden

    Wo ist hier mein Denkfehler?

    Einen Kommentar schreiben:


  • DirtyHarry
    antwortet
    Zitat von jonofe Beitrag anzeigen
    Dann nutz doch mal die Forensuche und gib dort "unbekannte GA" ein.
    Ich glaube es sind die Verbindungsfehler gemeint, nicht die unbekannten GA.

    Einen Kommentar schreiben:


  • jonofe
    antwortet
    Dann nutz doch mal die Forensuche und gib dort "unbekannte GA" ein. Da findest du ganz sicher die Weisheit, die du suchst.

    Einen Kommentar schreiben:


  • denz
    antwortet
    Danke für den Tipp. Scheint aber noch nicht der Weisheit letzter Schluss zu sein.

    Einen Kommentar schreiben:


  • jonofe
    antwortet
    Du musst die GAs aus der ETS importieren, damit diese Fehler verschwinden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • denz
    antwortet
    Die KNX Verbindung macht allerdings immer noch Probleme

    Unbenannt.png

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X