Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
ich bin nun schon den ganzen Tag dabei meinen Wechselrichter und Edomi zu verbinden. Das Logging sagt mir das der LBS19001030 läuft, aber ich bekomme keine Daten. In der Live-Ansicht zeigt er mir unter Error den Wert 2. Timeout-Error.
Wo liegt nun der Fehler? Ich habe in der ModbusMaster.php folgende Werte geändert: Port und Clientport auf 1502; IP-Adresse angepasst; Socketprotokoll auf TCP geändert
Die IPadresse ist vom Kostal Wechselrichter nicht vom Kostal Smart Energie Meter hoffe das ist auch in Ordnung.
Werte des Wechselrichters:
Modbus aktiviert
Bytereihenfolge little-endian standard Modbus
Host 1502
Unit-ID 71
Ich habe ebenfalls versucht den LBS19002360 ans laufen zu bekommen, aber hier bleibt der Status dauerhaft auf inaktiv.
Kannst du die PHP Version auf deinem CentOS hochsetzen?
Ist aktuell nicht sogar CentOS 7 für edomi empfohlen?
Hallo Stefan,
Danke für deine Rückmeldung.
Ich bin mir nicht sicher ob die 7er aktuell empfohlen ist. Werde sobald ich wieder zuhause bin (mache meist auf Dienstreisen abends im Hotel weiter ) mal den Futro S920 mit CentOS 7 aufbauen. an dem Live System möchte ich an den Basics (OS) aktuell nichts ändern.
Hatte nur beim letzten Versuch kein Glück mit der CentOS Installation auf dem Futro 920, warum auch immer.
Hab aktuell die ganze Funktion einfach aus kommentiert, geht auch, muss aber wahrscheinlich noch was anderes am PHP machen, nachdem der modbus master läuft, schmeißt er mir das Log mit Fehlermeldungen zu
Hi, vielen Dank für den LBS, ich bekomme ihn aber irgendwie nicht ins System. es wird mir immer der folgende Fehler angezeigt:
Bzw. beim nachschlagen des PHP Fehlers fällt mir auf, dass die [] Array Notation erst ab php 5.4 funktioniert.
Kannst du die PHP Version auf deinem CentOS hochsetzen?
Ist aktuell nicht sogar CentOS 7 für edomi empfohlen?
Ja den Wert gibt es so nicht. Aber in 90% vom Tag speist du ja ins Verteilnetz zurück. Also Bilanz Negativ.
"0x70 112 Total home consumption Grid" weist dann einen Negativen Wert auf ... Insofern er das kann aber das kann er wohl eben nicht.
Deshalb meine Frage nach dem Wert.
Also einfach gesagt ich Produzierte 3kW Strom ( PV Leistung ), mein Verbrauch liegt bei 1kW ( Bezug Haus) = -2kW ins Verteilnetzt.
Diese -2kW wären für mich intressant.
Ich habe mir jetzt den Wert errchnet mit einem eigenen Baustein dieser speist dan an E2 des Eigenverbrauchsrechner ein.
Natürlich habe ich zum Plenticore noch der Kostal Energy Smart Meter, der gibt natürlich diese Wert aus.
Aber ich habe auch nur die Daten aus deinem Skript.
Danke für diesen Baustein, wirklich super.
Wäre es dir noch möglich folgenden Parameter einzuprogrammieren ?
"Home backfeed to Grid" also wie viel wird momentan ins Netz gespiesen. (Negativer Wert normal)
Ich kann das sicher rechnerisch Lösen aber da du schon so viele Felder hast wäre ein A13 (Netzrückspeisung ins Verteilnetz) noch perfekt.
bei mir liefert der Baustein bei "210 Act. state of charge %" leider immer eine 0. Ich habe mal testweise zusätzlich A62 "514 Battery actual SOC" eingebaut. Der Ausgang liefert den aktuellen Stand, wie er auch im Wechselrichter angezeigt wird...
Ich habe jetzt Version 0.3 des LBS19002360 veröffentlicht:
der Inverter Status wird jetzt auch als Textfeld ausgegeben
der Baustein kann nun (optional) auch als Daemon laufen, d.h.
entweder man setzt E4 (Delay) auf einen Wunschwert, z.B.: 1000, dann aktiviert sich der Baustein automatisch jede Sekunde und liefert sehr zügig neue Daten von sich aus.
Oder man setz E4 (Delay) auf 0 (=Daemon deaktiviert) und Triggert über E1 regelmäßig selbst, z.B. minütlich oder stündlich.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.