Kostal Plenticore WR per MODBUS TCP LBS auslesen

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • fehling
    antwortet
    sieht alles gut aus
    Danke Thorsten für die schnelle Reaktion.
    Kannst Du mir auch die offenen Fragepunkte beantworten? E5, E10, E12

    Gruß,
    F.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Torstenvoigt
    antwortet
    Moin,
    sieht alles gut aus, hast du das Logging aktiviert? Da könnte man sicherlich sehen, woran es hakt.
    Eventuell mal die Adresse +/- 1 verändern, aber irgendeinen Wert müsstest du auf jeden Fall erhalten.

    Gruß
    Torsten

    Einen Kommentar schreiben:


  • fehling
    hat ein Thema erstellt Kostal Plenticore WR per MODBUS TCP LBS auslesen.

    Kostal Plenticore WR per MODBUS TCP LBS auslesen

    Hallo zusammen,

    Es ist mein erstes Mal, dass ich mich mit Modbus auseinandersetze und ich benötige ein wenig Hilfe zum LBS 19001030 ModBus TCP Master Read.

    Mit dessen Hilfe will ich aktuellen Werte eines Kostal Plenticore Wechselrichters auslesen, um dann zusätzliche Verbraucher zu schalten oder zu stoppen, um so den Eigenverbrauch zu optimieren.

    Der LBS ist eingelesen und die zugehörigen PHPs im richtigen Ordner.
    Exemplarisch wollte ich mir jetzt mal einen Wert abfragen, aber es kommt nix an.

    Es wäre schön, wenn mich jemand unterstützen könnte, ob ich die E's richtig gesetzt habe.

    Die Schnittstelle des Penticore ist hierin beschrieben:
    https://www.kostal-solar-electric.co...pec_hybrid.pdf

    Bsw. diesen Wert:0x72 114 Total home consumption PV Wh Float 2 RO 0x03 will ich mal abfragen

    Wie sind die Eingänge zu setzen? Stimmt das so?

    E1: Autostart, Default=1--> bleibt
    E2: Host or IP of Modbus Slave --> hier habe ich die lokale IP-Adresse des WR gesetzt (192.1xx.1xx.xx)
    E3: Port (Currently not used) --> vom Defaultwert auf 1502 aus o.g. Anleitung gesetzt; Richtig?
    E4: Mode: 0=UDP, 1=TCP -->1
    E5: Modbus Slave ID, Default=1--> muss hier die Unit-ID1=71 (dec) gesetzt werden?

    E9: Address1 Datapoint --> auf 114 gesetzt; oder muss die Adresse in HEX angegeben werden
    E10: Lenght to read 1, Default=1 (1=1 Dword=2 Bytes) --> was muss ich hier setzen? N = Quantity of Registers ist 2 lt. Tabelle. Ist das die Länge?
    E11: Type of Data returned 1, 0=Int, 1=uInt, 2=Float, 3=Byte, 4=Bit, 5=String, 6=Swap Float --> auf 2=Float gesetzt
    E12: Function to use (Currently only FC3 Read_Multiple_Registers is implemented) --> was ist das? hier habe ich nichts verändert.

    Danke jetzt schon mal für Euren Support und eure MODBUS-Weisheit.

    F.